 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[16.11.2021 10:52:49]
 Всем привет.
Имеется школа. Сейчас подрядчики прокладываю новый кабель UTP. В т.ч. прокладывают в существующих кабель-каналах пожарной сигнализации. Проект ПС и монтаж до 2009 г. Скриншот из проекта - https://cloud.mail.ru/public/D4WN/mU...
Вопрос. Допускается ли совместная прокладка в этом случае?


[16.11.2021 11:29:06]
 Я так понимаю, история вопроса отсылает к СП5-му, а именно пунктам 13.15.15-13.16.19.
Да, в СП 484.1311500 данные пункты, тупо, по выкидывали и всё свалили на СП6, в котором, естественно, это тоже не рассматривается.
Видимо, готовится большая переделка СП6-го, возможно, мы даже увидим таки определение что такое ОКЛ:) (отдельная боль).
На данный момент, хм.. ИМХО образовалась правовая дырка.
Как поступать?! Опять же ИМХО работать по СП5.
Экспертиза неоднократно писала письма разъяснения, что если вы получили ГПЗУ до 1-марта 2021 (ессенсо, до! Ваша школа 2009), то пользоваться можете СП5-ым.


[16.11.2021 11:34:48]
 А эти подрядчики работают по проекту, по смете или по Техзаданию? Они сами захотели и залезли в чужие кабель-каналы или им это кто-то разрешил?
Пожарные нормы до 2009г вроде совместную прокладку не нормировали, но их монтаж происходящий сейчас как-бы должен производится по сегодняшним нормам ...
koks ®

[16.11.2021 11:45:34]
 Palomnic ®
Монтаж ПС был до СП5 и СП6. Свод привал СП6 применяется при проектировании и монтаже электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений. Правовая дырка.
_______________________________________________

Рустам74 ®
Монтажники сами залезли в кабель-каналы ПС. В их проектах и сметах заложены собственные кабель-каналы в полном объёме, но этот момент сейчас не рассматриваем (тут всё проще).


[16.11.2021 12:07:35]
 koks®

Чисто гипотетическая ситуация:
Новенькая АПС спроектирована и смонтирована по новейшему СП 6.13130.2021. Приходят монтажники СКС и толкают свои UTP-кабели в кабель-каналы этой АПС. А на претензии, что по СП 6.13130.2021 так делать нельзя, они отвечают, что они монтируют СКС, а не АПС и пожарный СП 6.13130.2021 на их СКС никак не распространяется прямо по формулировке его области применения.
Они тоже будут правы?
koks ®

[16.11.2021 12:20:39]
 Рустам74 ®
Была бы ПС от 2009-05-01 и новее, то вопросов нет. Совместная прокладка запрещена.
У нас же до 2009-05-01. Т.е. ранее запрета не было (или я не нашёл).


[16.11.2021 12:33:42]
 Ну, была ли жизнь на Марсе до СП5-го ни чего сказать не могу))
Однако, да же в старых ПУЭ всегда была перегородка 0,75 часа.


[16.11.2021 13:34:38]
 ***Однако, да же в старых ПУЭ всегда была перегородка 0,75 часа.
Там что про АПС написано?
В СП5 нет запрета на совместную прокладку. Не было его и в НПБ 88-2001.
Прокладывали раньше все вместе и системы безопасности и телефоны и ЛВС.
Но если сейчас прокладывать, надо применять последние действующие нормы, несмотря на то, что сама АПС выполнена по нормам СП5.


[16.11.2021 15:55:14]
 koks® "Была бы ПС от 2009-05-01 и новее, то вопросов нет. Совместная прокладка запрещена.
У нас же до 2009-05-01."

У Вас АПС до 2009г, а СКС в 2021году. Как же Вы внутри одного кабель-канала два провода кладёте по нормам разных лет? :)


[16.11.2021 16:59:22]
 ***Как же Вы внутри одного кабель-канала два провода кладёте по нормам разных лет? :)
А разве нельзя? Мы тоже переделывали частично древнюю АПС (по предписанию ОНД), прокладывали кабель FRLS вместе со старым КСПВ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Совместная прокладка до 2009 года      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.