Противопожарная стена 2 типа в здании с деревянным перекрытием и чердаком

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
sanndima

[16.11.2021 16:12:33]
 День добрый, товарищи специалисты.

Прошу помочь разобраться.

Проектируется здание IV степени огнестойкости класс конструктивной пожарной опасности С1, с деревянными фермами, возможно организовать чердачное пространство и чердачное перекрытие (так же деревянное, подшивка балок по фермам с обработкой до 2 группы огнезащитной эффективности).

1. Имеется группа помещений, которую нужно выгородить противопожарной стеной 2 типа. Вопрос в какие конструкции упирать стену 2 типа в чердачное перекрытие или в кровлю?

2. И вариант 2, как я понимаю если чердачное перекрытие не организовывать, а делать подвесной потолок к примеру или открытые фермы, то однозначно стена 2 типа должна упереться в кровлю.
MK ®

[17.11.2021 14:23:42]
 Наверное надо смотреть какое покрытие д.б. у ваших этих групп помещений помещений. И еще учтите: 5.3.6 Противопожарные стены 2-го типа и перегородки 1-го типа должны примыкать к глухим участкам наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее 1,0 м, а противопожарные перегородки 2-го типа - к глухим участкам наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее 0,8 м.
sanndima ®

[17.11.2021 15:40:28]
 Спасибо за ответ по 5.3.6 учтем, почему возник вопрос: для IV степени огнестойкости чердачное перекрытие нормируется REI15, стена 2 типа REI45. Помещения с одной стороны от стены производственное категории В3, с другой стороны от стены помещение абк встроенное. Разобрались, мы ее стену должны упереть в перекрытие 3 типа согласно СП 4.13130 п. 6.1.43. Спасибо еще раз.
sanndima ®

[17.11.2021 16:39:24]
 А вопрос по 5.3.6 что подразумевается под "нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее ...", это берется как для стены 2-го типа (перегородки 1 типа / перегородки 2 типа)? И еще должны ли учитываться, если имеют место условия п. 5.4.14 СП 2.13130 для стены 2-го типа?
MK ®

[17.11.2021 16:47:25]
 примыкание 1 метр д.б. не менее стены 2-го типа. 5.4.14 - не Ваш случай.
sanndima ®

[17.11.2021 18:02:48]
 Спасибо. По последнему не очень понял.
Если одно помещение по наружному периметру примыкает
¦
¦
¦------------------¦
Помещение 1 ¦Помещение 2 ¦
¦(стена 2 типа) ¦
¦ ¦
¦------------------¦
¦

Схему изобразил выше, не знаю как прикрепить картинку.
Там где имеет стык под 90° п. 5.4.14 нужно рассматривать?
MK ®

[18.11.2021 8:37:00]
 схема не очень понятная. 5.4.14 - это для зданий, у вас же помещения внутри объема здания IV ст.ог., как я понял.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарная стена 2 типа в здании с деревянным перекрытием и чердаком      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.