Расчет риска по 404 приказу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.11.2021 15:10:03]
 Добрый день. Такая ситуация
имеется здание сельхозназначения (коровник), в его составе есть блок с помещениями для персонала (блок не выделен в отдельный пожарный отсек). Здание по проектной документации отнесено к Ф5.3. В помещениях для персонала двери не соответствуют нормам, нужно провести расчет пожарного риска. Возможно ли посчитать риск по 382 приказу. в здании нет не резервуаров с горючими веществами, не оборудования.


[11.11.2021 15:17:44]
 нельзя


[11.11.2021 15:24:02]
 Если я правильно понимаю 404 приказ не будет учитывать заужение дверных проемов, не получиться ли расчет ради расчета. И честно говоря пока не понимаю как считать если единстенная угроза для здания это сено.
И если есть отдельное здание санпропускника, его тоже получается под 404 загонять.


[11.11.2021 16:57:33]
 У Вас меньше пропускная способность дверных проемов, т.е. дольше будут эвакуироваться. И даже если там почти нет горючей нагрузки, то всегда есть электроприборы, бытовые предметы, т.е. что-то взять можно будет. Отдельное здание, если заявлено как общественное, то по 382, производственное - по 404.


[14.11.2021 22:10:31]
 Технически никакой разницы в вашем случае нет. И там и там расчет по сути на 70 процентов один и тот же. Если вы хотите риском обосновать параметры дверного проема то методика 404 это учитывает.


[15.11.2021 10:34:03]
 В целом объект производственный, административный блок входит в его состав. Поэтому считать нужно по 404-му приказу.
Расчет по 404-му приказу также позволяет учитывать геометрические параметры путей и выходов. Тут особой разницы нет. Расчет чуть сложнее только в связи с учетом вероятностей присутствия людей по отдельным помещениям объекта и выбором частоты возникновения пожара (Пособие 2019 года в помощь). Ну и повнимательнее к выбору коэффициентов эффективной работы систем
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет риска по 404 приказу      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.