| | | staf | 27.04.2024 10:52 | 1 / 151 | Comfire | 27.04.2024 12:51 | |
| * * | В соответствии с СП 486 специализированные дома, дома - интернаты для престарелых и инвалидов, детей - инвалидов должны оборудоваться системой автоматического пожаротушения.
Вопрос: надо ли оборудовать системой автоматического пожаротушения здание частн |
=> | Медицина и соцзащита - это разные федеральные законы, разные стандарты и своды правил. Это разные учреждения:
"дом-интернат: Стационарная организация | |
| |
|
| | | Antony_76 | 25.04.2024 11:20 | 5 / 303 | начальник отдела | 27.04.2024 15:52 | |
| * * | Добрый день всем участникам. Вопрос в следующем.Проходим ГГЭ по резервуарным паркам с ЛВЖ. Получил замечание что не определены ЗКПС и алгоритмы принятия решения о пожаре на объекте. Имеем 2 группы резервуаров- 1. менее 5 тыс.кубов и 2.более 5 тыс кубов. |
=> | Тоже правомерное замечание. Вы должны обосновать почему вы выбираете, например, алгоритм А, а не В или С. Согласно п.6.1.1. СП 484 одной из основных целей | |
| |
|
| | | GRY | 25.04.2024 7:01 | 9 / 328 | GRY | 27.04.2024 4:34 | |
| * * | Исходные данные:
Имеется многоквартирный жилой дом высотой более 28 метров (17 этажей), площадь квартир в одной секции менее 500 кв.м.
Эксперт говорит, что устанавливать адресные извещатели в жилых помещениях квартир не нужно (удорожание проекта), нужно |
=> | Решение с руководителем проекта было принято следующее. Так как проектная документация уже прошла экспертизу, в которой было предусмотрено оснащение адресн | |
| |
|
| | | eldar_manutd | 23.04.2024 16:07 | 6 / 349 | здесь вам не тут | 24.04.2024 10:06 | |
| * * | Добрый день. Интересует вопрос, какое постановление/нормативный документ запрещает проектировать системы противопожарной защиты проектировщикам без аттестации (высшего/среднего профессионального образования) для строящихся объектов?
Насколько понимаю П |
=> | Честно говоря, меня и начали задалбывать звонками с предложением аттестации, только поэтому решил сдавать её самостоятельно, чтобы мошенники не разводили р | |
| |
|
| | | Кунар | 23.04.2024 13:33 | 7 / 185 | Кунар | 24.04.2024 10:40 | |
| * * | Коллеги, подскажите, как рассчитать падение напряжения в линии восьмиомной нагрузки. |
=> | Ув. Eugene_Siberia ®, спасибо. Весьма странный (и ограниченный) калькулятор. | |
| |
|
| | | nND | 23.04.2024 13:27 | 5 / 200 | южный | 23.04.2024 16:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги по ГОСТ 59643 предусмотрено техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы. Что из себя представляет техническое освидетельствование и кем оно должно проводиться? Ну также и по АУП |
=> | "по РД 25.964"
===
о боги!!
в госте ссылка на документ ещё СССР от 90 года...
а свое разработать разработчикам госта тяму не хватило..
:(((( | |
| |
|
| | | Jordan | 22.04.2024 20:00 | 1 / 147 | Рустам74 | 23.04.2024 9:04 | |
| * * | Здравствуйте. Такая ситуация - помещение, защищаемое по всему объему порошковой АУПТ, имеет дверь для персонала и ворота для заезда техники. Ворота оборудованы рольставнями с электропироводом и в течении рабочего дня обычно открыты. Получается при пожаре |
=> | Достаточно блокировать автоматический пуск АПТ при открытых роль-ставнях. Но если есть возможность их автоматически закрыть, никому не прижав голову к полу | |
| |
|
| | | Проектировщик_Игорь | 22.04.2024 0:09 | 0 / 186 | | |
| * * | Имеется П-образное 5-этажное жилое здание со встроенными коммерческими помещениями на 1-м этаже. Здание примыкает к другому и получается замкнутый двор. Один из подъездов был полностью выкуплен организацией и там сейчас медицинская клиника. В клинике есть |
=> | | |
| |
|
| | | Проектировщик_Игорь | 21.04.2024 23:38 | 1 / 108 | Проектировщик_Игорь | 21.04.2024 23:40 | |
| * * | Нужна помощь, организация у нас маленькая, а ГИП загремел в больницу и он не на связи, так-то это его вопросы, я всего лишь доработчик и оформитель его идей.
Есть объект смонтированный еще до 123-ФЗ. Организации проектировавшей его АПС и СОУЭ вроде как |
=> | И вопрос номер 4.
Если можно надставить существующие шлейфы, то проектировать их по новым нормам с огнестойким кабелем или по старым, ведь весь объект сде | |
| |
|
| | | SQwip | 20.04.2024 14:10 | 4 / 256 | СпециальнаяВО | 22.04.2024 13:21 | |
| * * | Добрый день! Подскажите есть ли ограничение по количеству подключаемых световых указателей "ВЫХОД" в 1 шлейф? |
=> | Viss: "По всей видимости имеется в виду ограничения ППУ в части контроля ЛС..."
Контроль световых указателей необязателен. Нет такого требован | |
| |
|
| | | 11cn4 | 18.04.2024 16:13 | 2 / 181 | newtrad | 19.04.2024 12:02 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите допускается транзитная прокладка кабельных линий слаботочных систем (СПС, СПА, СОУЭ, СКС) через лифтовой холл (зону безопасности МГН)? |
=> | ЗБ должна быть незадымляемой, в том числе это касается размещения горючей нагрузки и источника зажигания внутри самой ЗБ. Лучше там ничего не размещать. Ли | |
| |
|
| | | Koui | 18.04.2024 15:39 | 21 / 401 | СпециальнаяВО | 21.04.2024 3:51 | |
| * * | Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу? Очень простой вопрос, хочется очень простой ответ. Возможно, кто-то имеет какой-либо официальный комментарий на эту тему. Есть на эту тему даже 3 мнения!
1. п.6.6.27 СП 484 "ИПР следует устанавливать на пут |
=> | Может быть для вас так понятнее будет, ув. Koui:.
Зона защиты - это обособленная часть системы противопожарной защиты (СППЗ).
Это часть от целого. В | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 18.04.2024 9:10 | 12 / 374 | Comfire | 19.04.2024 14:41 | |
| * * | Должны ли эскалаторы остоновится в случае сработки пожарной сигнализации |
=> | ===...он неработающий может использоваться как лестница второго типа? Или нет? Допустим он соответствуют по ширине и имеет отдельные ограждения с нормативн | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 18.04.2024 3:06 | 5 / 299 | Loginov3301 | 18.04.2024 9:04 | |
| * * | Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации
Если да то каким документом это регламентируется ? Подскажите подалуйста |
=> | эскалаторы | |
| |
|
| | | Alendi | 14.04.2024 16:36 | 2 / 197 | Gun | 15.04.2024 14:26 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3.
В соответствии с СП 485.1311500.2020
10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со |
=> | Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади.
Локальное АПТ по объёму участков с основной | |
| |
|
| | | Amper | 12.04.2024 10:30 | 0 / 146 | | |
| * * | Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), есл |
=> | | |
| |
|
| | | adgernaut | 11.04.2024 18:46 | 197 / 3292 | Alexidis | 02.05.2024 17:28 | |
| * * | На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130
[ссылка]
Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. |
=> | Таблица замечаний и предложений существенно пополнилась
[ссылка]
| |
| |
|
| | | Аларик | 09.04.2024 13:22 | 8 / 423 | Аларик | 20.04.2024 20:07 | |
| * * | Коллеги, верно ли утверждение, что при открытой двери - равно "Автоматика отключена" при нажатии УДП должен произойти пуск модулей (по окончанию задержки естественно)? |
=> | "По эду-пт также существует мнение что устройство не относится к УДП в т.ч. у представителей самого Рубежа."
На проводимых Рубежом выездных рекл | |
| |
|
| | | 23Ru | 08.04.2024 21:01 | 8 / 348 | Асашай | 12.04.2024 10:04 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться.
Здание гостиницы двухэтажное. Согласно СП 7 - из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях
с числом этажей два и более - требуется предусматривать противодымную вентиляцию.
Пр |
=> | актуальное | |
| |
|
| | | dalexeus | 05.04.2024 15:11 | 16 / 787 | puzzle | 12.04.2024 9:35 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть помещение высотой более 9 м (20 м) где предусматривается хранение насыпью сыпучих материалов.
Линейные тепловые допускается на высоте только до 9 м, а извещатели пламени проблематично обслуживать (очищать от пыли) на большой высоте.
|
=> | Испытания ИП2х2 проводились с нестандартным очагом - в виде поддона 1 х 1 м с бензином в центре в помещения. Перекрытие было двускатное, ИП2х2 размещался п | |
| |
|
| | | Felwar | 04.04.2024 16:23 | 9 / 361 | Рустам74 | 05.04.2024 17:39 | |
| * * | Приветствую! Такой вопрос, есть здание с двухскатной кровлей, под кровлей вдоль помещений идут несущие балки с шагом 2,8 м., поперек балок прогоны с шагом 0,9 м. Высота в коньке 5,2 м., высота в нижней части 2,8 м. Балки высотой 20 см, прогоны высотой 18 |
=> | Дара®
Думаю, что они отвечали на вопрос про балки с зазором в 5см и поэтому эти 5см в ответе и упомянули. В этом ответе нет утверждения, что 5см - это | |
| |
|
| | | ek1000 | 04.04.2024 11:10 | 2 / 277 | kazakru | 04.04.2024 18:20 | |
| * * | Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации в РИП-12 ИСП.56 допустимо использовать только одну аккумуляторную батарею 12 В 26 а/ч. В этом случае в самом шкафу остается большое количество свободного места. Вопрос - допустимо ли разместить в этом шк |
=> | ШПС-12 ИСП.10 ставьте вместо РИПа, если тока в 3А хватит | |
| |
|
| | | Officer | 02.04.2024 16:32 | 2 / 346 | OlegD | 15.04.2024 11:54 | |
| * * | Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос.
Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з |
=> | Рустам74 ®
==Смысла в этом никакого нет, просто так у нас принято.==
смысла нет, а предписание МЧС по резине выписывало.
Если честно то единственн | |
| |
|
| | | CyLa | 02.04.2024 14:15 | 3 / 258 | Рустам74 | 02.04.2024 15:07 | |
| * * | Господа, подскажите какие есть варианты решения пункта , приведенного ниже, для АУПТ на Болиде?
7.6.9 При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен. |
=> | Помнится, что надо выходы на оповещатели включить в разделы, от которых запускается тушение, и при наличии в этом разделе "неисправности" пуска н | |
| |
|
| | | nND | 02.04.2024 12:10 | 0 / 222 | | |
| * * | Коллеги, кто подскажет, есть ли сейчас требование устанавливать дополнительные извещатели в ниши (карманы) потолка с перепадами высот, кроме балок продольных и поперечных. |
=> | | |
| |
|
| | | 11cn4 | 01.04.2024 11:41 | 0 / 244 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу поделиться опытом установки СПС в храмах. Планировали делать на базе Стрельца. Извещатели планировали ставить дымовые, но есть две проблемы. Первая - высокий купол, в котором потом будет очень сложно обслужить ИП. Вторая - дым от кадил |
=> | | |
| |
|
| | | mishkin | 01.04.2024 11:29 | 150 / 2329 | СпециальнаяВО | 26.04.2024 13:35 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться с СП 484.
Есть объект подстанция (даже не важно какой). На объекте три здания. В одном здании организуется "пожарный пост", там устанавливаем ППКП "Сириус", в других зданиях устанавливаем шкаф пожарн |
=> | misterx: "...но и одновременно «неоднозначно» высказался про такие письма."
Конечно, ведь не хочется видеть вопросы про свои "нелепости&q | |
| |
|
| | | Дарик | 28.03.2024 12:44 | 8 / 332 | начальник отдела | 28.03.2024 16:38 | |
| * * | Добрый День.
Подскажите пож-ста, не могу точно разобраться.
Есть оборудование СПС и СОУЭ, которое сертифицировано по ФЗ 123. В этом году заканчивается срок действие данного сертификата и скорее всего продлеваться он не будет. Вопрос такой: как к такому |
=> | Это логично,учитывая срок службы обычно отсчитывается от даты выпуска, т.к. не всегда удается установить дату выпуска продукции в обращение. | |
| |
|
| | | Beginner | 26.03.2024 13:22 | 6 / 297 | Gun | 27.03.2024 6:38 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ?
Сперва наносят порошковую краску на металлическую детальку, потом в следующей камере краска полимеризуется при 140 градусах.
И, есл |
=> | Все верно, разница безопасной концентрации порошковой краски в составе воздуха варьируется для того, чтобы не было взрыва до 20г/м3, для безопасности здоро | |
| |
|
| | | nND | 25.03.2024 21:42 | 2 / 377 | южный | 08.04.2024 18:27 | |
| * * | Кто подскажет - техническое обслуживание ОЗК на общеобменной вентиляции к чему относится? АПС, ПДЗ? Какой из новых ГОСТов по ТО? |
=> | СППЗ | |
| |