| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | RiddleDAV | 24.04.2024 21:45 | 1 / 226 | Нина | 27.04.2024 10:40 | |
| * * | Здравствуйте! Объясните пожалуйста пункт 6.6.40 СП 484, а именно "... верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее." То есть расстояние от потолка до конструкции не более 60 см?
На объекте расстояние от потолка до сплошной констр |
=> | п. 6.6.40 для стеллажей, перегородок не до потолка и т.д., то есть того, что стоит на полу.
Ваш пункт - 6.6.39. | |
| |
|
| | | Tir82 | 13.04.2024 11:51 | 0 / 169 | | |
| * * | И опять всплыл вопрос ребром.
Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты.
Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разработки данных структурных схе |
=> | | |
| |
|
| | | Nm_1992 | 12.04.2024 10:29 | 1 / 133 | Amper | 12.04.2024 10:29 | |
| * * | Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), ес |
=> | удалите, не тот раздел... | |
| |
|
| | | Данил М | 10.04.2024 21:44 | 9 / 300 | Рустам74 | 12.04.2024 9:13 | |
| * * | Здравствуйте!
Проектируем пожарную сигнализацию в жилом доме. На каждом этаже в лифтовом холле предусмотрена безопасная зона для инвалидов. Над дверью, ведущую в лифтовой холл, нужно разместить два оповещателя: «Выход» и «Безопасная зона МГН».
У мен |
=> | Данил М ®
Ну тогда ещё и внутри ПБЗ табло "Выход" вешать на дверь к лестнице. | |
| |
|
| | | olka0125 | 10.04.2024 7:23 | 15 / 625 | Comfire | 12.04.2024 4:46 | |
| * * | Помогите, форумчане. Ситуация следующая. Администрация города подала списки садов, подверженных угрозе лесного пожара, в область. Половина этих садов не зарегистрированы как юридическое лицо. Соответственно, нам некого проверять. А сделать это надо. Наши |
=> | ===Прокуратура согласовывает только проверку с нарушениями, которые несут угрозу жизни и здоровью. Нигде это понятие четко не расписано. Чаще всего это нар | |
| |
|
| | | uglegorsk__2007 | 02.04.2024 15:16 | 5 / 302 | начальник отдела | 03.04.2024 19:02 | |
| * * | выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) на прилегающую территорию. Где посмотреть определение габаритов здания или что под этим понимается? |
=> | =Желательно с примерами=
И с показом слайдов?
3. В соответствии с п. 3.2 СП 1.13130.2020 выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здани | |
| |
|
| | | uglegorsk__2007 | 02.04.2024 13:43 | 2 / 266 | uglegorsk__2007 | 02.04.2024 15:11 | |
| * * | Подскажите как читать: для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек, то есть на первом этаже не может находиться более 600 человек? |
=> | Спасибо! | |
| |
|
| | | Корова московская | 16.03.2024 21:21 | 1 / 294 | Dmitry322 | 17.03.2024 21:05 | |
| * * | Добрый день, уважаемые, подскажите пожалуйста нужно ли записывать конспект доп темы в тетрадь или только саму тему? |
=> | Доп.занятие на тему :"Тушение пожаров в условиях низких температур", согласно указания ГУ от 17.03.24 №ХХ-ХХХ-ХХХХ.
все! | |
| |
|
| | | Лёха_З | 15.03.2024 9:17 | 54 / 1100 | Comfire | 25.03.2024 17:38 | |
| * * | Коллеги, всем доброго времени суток!
Возник вопрос, а допускается ли размещение в одном складском помещении холодильных (морозильных) шкафов совместно с другими товарами и продуктами, размещёнными на стеллажах, при условии эксплуатации помещения в кругло |
=> | Так там и обсуждалось совсем другое. За чтением других веток наверное подзабыли, о чем в этой ветке сами спрашивали:
"Коллеги, всем доброго времени с | |
| |
|
| | | Route | 06.03.2024 13:46 | 5 / 429 | Route | 07.03.2024 11:22 | |
| * * | День добрый! Расход на наружку - 30 л/с, продолжительность - 3 часа. Расход на ВПВ - 2х2,6 л/с, продолжительность - 1 часа. Как рассчитать объем резервуара для внутреннего и наружного пожаротушения? Я верно понимаю, для внутреннего пожаротушения достаточн |
=> | Всем спасибо! | |
| |
|
| | | Beginner | 28.02.2024 10:45 | 2 / 438 | ибо | 28.02.2024 17:38 | |
| * * | Добрый день!
Уважаемые коллеги,
Мир неумолимо и стремительно меняется, и чтобы быть на одной волне, следует постоянно чему-то учиться.
Подскажите курсы повышения квалификации, курсы по расчёту категорий помещений, разработки планов, деклараций и тому п |
=> | так этот форум и есть, то что ищете, только надо уметь правильно задавать вопросы и внимательно слушать (читать) ответы. А "свидетельства", конеч | |
| |
|
| | | OlegD | 22.02.2024 18:14 | 3 / 273 | Jamal | 26.02.2024 13:14 | |
| * * | Подскажите кто сталкивался, у коллег сложное здание 5.1 + пристройка 5.2 + пристройка 4.3
В утратившем силу п. 6.2.8 СП 4.13130.2013 было указание что выход на кровлю требуется 1 на 40 000 кв.м.
т.е. на условное здание 200х200 м требовался один вы |
=> | а про ширину до сих пор нет однозначного понимания. В виду того, что теперь нет этого определения нигде, то часть людей принимает по внешним габаритам, а ч | |
| |
|
| | | dmitrusic | 20.02.2024 9:20 | 14 / 688 | Giraf | 22.02.2024 14:56 | |
| * * | Добрый день!
В целях дальнейшего проектирования объектов необходимо получить справку о времени прибытия пожарных подразделений.
Объект находится в М.О., Домодевский округ. Растуновский район.
Подскажите пожалуйста как ее получить. |
=> |
Jamal, "Giraf вот вам пришло из МЧС, что время прибытия превышаеат 20 мин ... и что? экспертиза вам скажет строить ПЧ или вообще не строить?"
| |
| |
|
| | | Nm_1992 | 14.02.2024 21:34 | 6 / 451 | Amper | 19.02.2024 17:05 | |
| * * | Вопрос по кнопкам разблокировки СКУД на путях эвакуации:
1) Высота и место установки регламентируемые согласно СП59-13330-2020 п.6.4.2 (Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных |
=> | Предположение, на основании того, что кнопки разблокировки обычно устанавливаются на одном уровне с ИПРами, возможно это и не корректно. | |
| |
|
| | | здесь вам не тут | 08.02.2024 11:36 | 1 / 273 | Рустам74 | 08.02.2024 14:27 | |
| * * | Собсно хотел понять, какой допустимый уровень шума брать в моечной поликлиники.
С одной стороны можно определить как производственное помещение
и взять 80дБ, но кажется перебором.
Для таких помещений получается нужно ещё и IP соответствующее подбирать. |
=> | Производственные помещения внутри поликлиники трудно представить. Насколько я понимаю, там моется инструмент в специальной моечной машине и специально защи | |
| |
|
| | | Gun | 29.01.2024 10:19 | 11 / 469 | Gun | 29.01.2024 20:17 | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить, о какой высоте в разделе 8.2 СП 4.13130 идет речь?
Высота здания (пожарно-техническая) или высота здания архитектурная.
Если высота здания (пожарно-техническая), для одноэтажных зданий Ф5.2 без оконных проемов, она опреде |
=> | Ув. начальник отдела спасибо за направление, предполагал также, по логике для одноэтажных зданий должно быть именно так | |
| |
|
| | | dach | 26.01.2024 12:09 | 4 / 348 | Viss | 27.01.2024 14:30 | |
| * * | Управляющая компания отключила шлейф : два снятых внутриквартирных дымовых ОДИН ДОМА ЮНИТЕСТ ИП212-90 датчика и ЮНИТЕСТ ИПР ИПР-И ИП513-15/ИО101-15. У коробки в коридоре негорящий светодиод. У соседей с исправной АПС он горит в полнакала. Замеряю 9в тест |
=> | Точно не знаю, не имел дело с такими ИПР.
По идее у Вас рисунок 3А, если 470 Ом отсутствует, то возможно его шунтирует J2. Также прозвоните 3-8, 4-7. | |
| |
|
| | | АЛЕКС | 25.01.2024 4:25 | 0 / 255 | | |
| * * | Доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался, каким документом определена установка информационного стенда с наименованием пожарной части именно на ограждении (на заборе) пожарной части. |
=> | | |
| |
|
| | | Sheih | 19.01.2024 11:04 | 1 / 396 | Асашай | 19.01.2024 14:40 | |
| * * | Добрый день
У кого осталась программа rx2?
Нужны графики по расчётам, а rx3 - их нет
Скиньте ссылку на скачивание, пожалуйста |
=> | [ссылка] | |
| |
|
| | | Gun | 17.01.2024 8:40 | 0 / 310 | | |
| * * | Добрый день .
Ув. проектировщики и эксперты, хотел поднять тему по:
[ссылка]
в части газгольдеров мокрого типа, я так понимаю данный объект как раз будет являться сооружением с помещениями и резерв |
=> | | |
| |
|
| | | гена | 29.12.2023 18:35 | 2 / 451 | южный | 10.01.2024 15:15 | |
| * * | прошу разъяснить как правильно оформить на объекте замену ТС например ИПР-513.Мы обслуживающая организация |
=> | я так думаю что замену надо оформить актом установки (или замены).
А сменное задание - не обязательно, но если есть желание - то произвольное
| |
| |
|
| | | Bumbarash | 19.12.2023 20:59 | 4 / 796 | Bumbarash | 28.12.2023 12:37 | |
| * * | Доброго времени суток!
Поделитесь опытом у кого как проектируется/монтируется СПА.
У меня вопрос с примерами проектирования/монтажа касаемо п.5.4 СП484
Пример 1. РУБЕЖ. В одну АЛС интегрированы СПС, СОУЭ, ПДЗ и ВПВ. Последовательно в АЛС подключены |
=> | Речь идет о неисправности линий связи (пусть она и позволяет осуществлять электропитание тех.средств) а не о линиях питания.
И вопрос задавался по поводу | |
| |
|
| | | Арзамас | 19.12.2023 18:36 | 1 / 500 | VSp | 22.12.2023 13:06 | |
| * * | Добрый вечер, комрады!
Ситуация такая. Пожарная часть на объекте (какой вид ПЧ, без разницы, частноведомственнодо
бровольнопринудительная).
В общем идет процесс формирования. НО встал вопрос о радиотелефонистах или диспетчерах пожарной связи в караула |
=> | Здравствуйте. Мысль такая - поскольку СП 232.1311500 требуется в состав численности пожарной охраны предприятия включать 1 диспетчера в каждую смену, то на | |
| |
|
| | | Zavr | 19.12.2023 1:43 | 0 / 423 | | |
| * * | Доброго здоровья всем форумчанам! Прошу помощи в ремонте Сонаты-К-120М. После того как обслуживающая компания про...ла состояние АКБ (а отключения электричества частые и на долго) Прибор вышел из строя. При замене умудрились сломать и второй. Подскажите е |
=> | | |
| |
|
| | | 01 | 15.12.2023 1:09 | 17 / 2907 | laysss | 12.01.2024 12:07 | |
| * * | Товарищи, доброго времени суток! В ГУ МЧС России по Чукотскому АО требуются сотрудники!
В настоящее время имеются ваканты на должность:
- старшего дознавателя ОНД и ПР
- начальник ОНД и ПР.
Полная оплата проживания, зарплата (с полными северными) око |
=> | Зарплата да, дык цены тоже. Опять же где служить: Анадырь и Певек оч разные разницы. | |
| |
|
| | | Barmalej | 12.12.2023 21:59 | 5 / 390 | Barmalej | 14.12.2023 10:05 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Прошу подсказать модель оповещателя, который можно устанавливать в помещении с классом зоны В-IIа и уровнем фонового шума 80 дБ. У Спектрона нашёл только 100дБ, понятно, что такими нужный уровень звукового давления я смогу обеспечи |
=> | Официально заявленного фонового шума нет, есть лишь СП51 и схема размещения оборудования, шум от которого примерно такой же, как и прописано в СП51 (80 дБ) | |
| |
|
| | | Barmalej | 12.12.2023 21:55 | 15 / 551 | СпециальнаяВО | 13.12.2023 15:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, требуется ли устанавливать СОУЭ в зданиях, которые по сути представляют собой единственное помещение категории В4? Если да, то от чего его запускать? От ручных извещателей? |
=> | Вообще, АУПТ единственная система (установка) в которую могут одновременно входить как УДП, так и ИПР. | |
| |
|
| | | Константин | 10.12.2023 20:42 | 6 / 698 | BreakingBad | 25.12.2023 8:19 | |
| * * | Ищу книгу в печатном варианте ЭллисонаВ.А. "Пожарная профилактика", Издательство НКВД, Москва, 1931 г. |
=> | Ищу книгу - "Огнеупоры", Нортон Ф. 1938 год, 428 с.
в оригинале. | |
| |
|
| | | Асашай | 08.12.2023 16:26 | 15 / 489 | Jamal | 12.12.2023 16:21 | |
| * * | Всем привет. Допускается ли размещение площадки для хранения автомобилей массовой до 3,5 т под вторым этажом МЖД? То есть часть дома на курьих ножках. Но требования к проветриванию не выполняются. Идея такая - рассматривать не как встроенную открытую авто |
=> | считаю, что это все крайне спорно, т.к. открытая площадка предусматривает максимум навес, а не целый дом над ней | |
| |
|
| | | Beginner | 07.12.2023 7:46 | 7 / 526 | Beginner | 08.12.2023 7:56 | |
| * * | Помогите разобраться. В техпроцессе применяется пренеприятнейший материал - ЛВЖ с температурой вспышки -21, пары образовывают взрывоопасные смеси с воздухом. Его нужно где-то хранить. Поставляется в негорючей герметичной таре. Выкидываю его в отдельностоя |
=> | Антитерроризм ®
Спасибо! Уже сам вчера пришёл к тому же выводу, категория А со всеми вытекающими. Проще всего - отдельно стоящее простое здание с отоплени | |
| |
Список с