| | | Вад | 04.03.2009 15:03 | 0 / 1418 | | |
| * * | Уважаемые коллеги! Буду благодарен если поможите разобраться с соединениями трубопроводов воздушной АУПТ, а именно применение муфтовых соединений? Украинский норматив говорит можно использовать муфтовые соединения только для водозаполненых спринклерных ус |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Короед | 23.12.2008 16:07 | 26 / 7711 | читатель | 04.03.2009 12:02 | |
| * *
 | Добрый день! Есть проблема с баками-дозаторами на пенное пожаротушение. Взял бак с "Огнеборца", с "Огнеборцами" вышла техническая заминка... Кроме "Гобсека" есть ли ещё баки - дозаторы? Емкость бака должна быть не менее 9 м3. |
=> | мы искали бак-дозатор и по ходу решения вопросов, связанных с сертификацией данного оборудования столкнулись с рядом проблем.
бак -дозатор купили у Пла | |
 |  |
 |
| | | Mori | 27.02.2009 14:12 | 1 / 1574 | Mori | 27.02.2009 15:24 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги!
В проектировании первый раз столкнулся с дренчерными завесами с автоматическим включением (в автостоянке). Электрическая схема включения солинойдного клапана и управления им это не проблема, а вот технологическая схема, я |
=> | Подскажите пожалуйста ещё какой фирмы солинойдные клапана Вы используете? | |
 |  |
 |
| | | gippo | 09.02.2009 16:45 | 1 / 6748 | Иван С | 09.02.2009 17:25 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите плз человеку далёкому от пожарной области: по каким нормам определяется количество огнетушителей, необходимое в нежилое помещение? (офис)
Большое спасибо! |
=> | ППБ 01, табл., кажется, 3 | |
 |  |
 |
| | | Ученик волшебника | 04.02.2009 21:28 | 1 / 1519 | Iosif | 05.02.2009 13:04 | |
| * * | Господа! Подскажите где можно найти информацию об импортных модульных станций пожаротушения! Заранее благодарен. |
=> | В зависимости от ГОТВ. Например состав новак сам импортный и заправляется в импортные модули | |
 |  |
 |
| | | Короед | 03.02.2009 9:04 | 0 / 1534 | | |
| * * | Добрый день! У кого есть инфа о коэфф. сопротивления обратного клапана из "Огнеборца" модели С? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Lotar | 02.02.2009 10:01 | 0 / 1260 | | |
| * * | Существует такая таблица:
со2 114в2 13в1
Относительная
огнетушащая
эффективность
в сравнении с СО2 1 3.1 2.0
Есть ли данные для хладонов 125,318,218,23?
Если можно, то дайте ссылки. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nikolay111 | 28.01.2009 10:52 | 0 / 1345 | | |
| * * | Необходимо проводить анализ пенообразователя в лабораторных условиях, согласно ГОСТу.Где можно купить оборудование или кто может изготовить такое оборудование. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Dim_2 | 24.01.2009 17:49 | 5 / 1668 | Короед | 27.01.2009 15:19 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие испытания необходимо проводить после монтажа водяного пожаротушения? Какие документы (протоколы, акты) нужны при сдаче объекту Заказчику? Если можно, в каких норм. документах это прописано? |
=> | Пардон... Видимо просочилась- последнее относится к ГОТВ. | |
 |  |
 |
| | | Алекс | 24.01.2009 17:53 | 0 / 1810 | | |
| * * | Добрый день. Вопрос такой: под каким давлением проводится опрессовка трубопровода сплинкерного пожаротушения и сколько времени она длится? В каком документе это можно прочесть? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ученик волшебника | 22.01.2009 21:35 | 1 / 1432 | REPS | 23.01.2009 10:06 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Технадзор заставляет промывать трубы перед монтажом установки водяного пожаротушения. Дайте ссылочку на документ, в котором данное требование подтверждается или опровергается. Заранее благодарен! |
=> | ПОСОБИЕ К ПРАВИЛАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ к ВСН 25-09.67-85
пункты: 7.3; 8.5.
| |
 |  |
 |
| | | Август | 30.10.2006 13:49 | 95 / 9666 | Sege | 23.01.2009 9:08 | |
| * * | Попалась в руки метода гидравлического расчета системы газового тушения разработаная для сжиженных газов типа хладон 125, 227 ВНИИПО.
Проверил ее при расчете станции на 8 направлений. Дала приемлемые результаты. Правда затратил на ее освоение и расчет |
=> | Леший, спасибо большое за прояснения! | |
 |  |
 |
| | | Kon-Tiki | 20.08.2008 17:53 | 9 / 3167 | vvlv | 19.01.2009 19:02 | |
| * * | Поставлена задача спроектировать автоматику тушения резервуаров с мазутом. Есть ли альтернатива пене?
Какой пенообразователь и какое оборудование лучше применять? поделитесь опытом пожалста. |
=> | Тушение мазута пеной только сверху пена при подслойном тушении через мазут не поднимется. Тушение нефтепродуктов азотом [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | keva | 15.01.2009 11:55 | 0 / 1476 | | |
| * * | Уважаемы коллеги, подскажите пожалуйста нужно ли при установке пожаротушения ТРВ ставить смк на двери и табло "Автоматичка отключена", "Пожар не входи", "Пожар уходи"? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Водяной | 26.12.2008 14:35 | 0 / 1924 | | |
| * * | Есть НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны
4. Инженерное оборудование
4.1. Здание пожарного депо должно оборудоваться канализацией, холодным и горячим водоснабжением, центральным отоплением, вентиляцией, автоматическими и слаботочны |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Водяной | 14.12.2008 23:37 | 12 / 4650 | Иван С | 26.12.2008 10:35 | |
| * * | Доброго времени суток!
Вопрос в следующем:
для кого установливаются пожарные краны , допустим, в 16 этажном здании? Для того, чтобы тушили сами жильцы или ими тушат пожарные?
Или пожарные не тушат из внутридомовых кранов, а тушат через окна через свои |
=> | Водяной ® . 5-6 случаев это то, что хотели увидеть "умники". В действительности подобных случаев, конечно же, больше. И опять же статистику брали | |
 |  |
 |
| | | nata | 24.12.2008 8:11 | 3 / 2551 | Минхерц | 24.12.2008 10:41 | |
| * * | Уважаемые специалисты!. Подскажите , необходимо ли тушить комнату хранения оружия площадью 6 кв.м. А также где взять приказ МВД России от 12 апреля 1999 года № 288, где говорится о противопожарной защите объектов хранения оружия. |
=> | Абсолютно верно. Неоднократно обрудовали оружейки и сдавали.
Тушение только при взрывчатке.
А у Вас скорее всего ЧОП с выходом на ОВО? | |
 |  |
 |
| | | Siman | 01.12.2008 16:08 | 14 / 4777 | Vlad® | 07.12.2008 9:34 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги! Подскажите, прописан ли где-нибудь запрет на применение порошковых модулей в помещениях серверных? |
=> | Я взял из NormаCS. моей версии все заканчивается на 5 главе. Главы 6, которую процитировал Fetch нет. Возможно исключена. | |
 |  |
 |
| | | nata | 04.12.2008 10:37 | 1 / 1621 | Хан | 04.12.2008 13:27 | |
| * * | Уважаемые специалисты! Подскажите ,есть ли необходимость в автоматическом пожаротушении помещения дизельгенератора . Помещение площадью 90 кв.м. Категория помещения -В1.Можно ли предусмотреть порошковое пожаротушение. |
=> | НПБ 110-03 табл. 3 п. 11 "Помещения генераторов с приводом от двигателей на жидком топливе" - АУПТ "Независимо от площади" | |
 |  |
 |
| | | il | 01.12.2008 15:18 | 1 / 1338 | Продавец тканей | 01.12.2008 15:31 | |
| * * | Пожалуйста! Какую можно использовать термоткань для сохранения температуры асфальтобетонной смеси в кузове автосамосвала? И сообщите примерную цену её! |
=> | Используйте шелк черного цвета, натуральный китайский , который производит тутовый шелкопряд в провинции Юань. Цена 1000 у.е за кв. м. | |
 |  |
 |
| | | Евгений | 28.11.2008 14:34 | 8 / 1892 | Евгений | 29.11.2008 23:42 | |
| * * | Какое применить огнетушащее вещество для установки пожаротушения помещения промывки деталей. Промывка осуществляется ацетоном и авиационным керосином. Ванны для промывки открытые емкости по 0,5 куб.м. 10 шт. Порошком нельзя ( при попадании порошка порча д |
=> | Добрый вечер, спасибо за ответы..
Скандер.. О, СО2 думаю, но не хочется, после событий на лодке.. Применять только ручной пуск??? Там горит раз в год, пос | |
 |  |
 |
| | | Drakon | 28.11.2008 14:05 | 0 / 1429 | | |
| * * | Уважаемые спецы,заинтересовал меня такой вопрос, откуда взялась "классическая" трубная разводка на дренчерную завесу дверных проемов (когда узел находится справа или слева от проема на высоте 1,35 - 1,5 от пола).
В чем плюсы и мунусы? в реальн |
=> | | |
 |  |
 |
| | | калькулятор | 26.11.2008 11:32 | 1 / 1181 | Украинец | 26.11.2008 17:29 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажите пожалуста: в помещении установлена противопожарная дверь, на которую необходимо установить магнитоконтактный извещатель для контроля доступа. Каким образом это лучше сделать чтобы не нарушить целостность двери и необходим |
=> | Клеем приклейте. Моментом | |
 |  |
 |
| | | Zpec | 10.11.2008 9:06 | 0 / 1291 | | |
| * * | Доброго времени суток коллеги. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть как нормируется применение гибких подводок для спринклерной АУПТ. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nata | 07.11.2008 11:19 | 4 / 1684 | nata | 08.11.2008 9:44 | |
| * * | Уважаемые специалисты!. Необходимо запроектировать систему аэрозольного пожаротушения ( требование заказчика)для кабельного этажа Объемом 615 куб.м и расположеным на 2 этажа служебно-производственного корпуса ТЭЦ . Прошу помочь !.Если есть у кого пример к |
=> | Мой mail-prokhorova@gaztech.ru | |
 |  |
 |
| | | Локи | 05.11.2008 9:57 | 5 / 2416 | кризис | 07.11.2008 21:43 | |
| * * | День добрый. Есть у кого-нибудь опыт написания компенсационных мероприятий противопожарной защиты (автоматического пожаротушения) по объекту?
Если есть, выложите, пожалуйста, посмотреть, нужно взглянуть на то, как они составлены, на чем основаны и как с |
=> | оформление свободное, исключение титульный лист (утверждаю, согласовано и т.д.), состав - зависит от требований НТС, ссылаться я считаю стоит только в конт | |
 |  |
 |
| | | alivas | 06.11.2008 20:02 | 1 / 2226 | Игорь | 07.11.2008 10:27 | |
| * * | Уважаемые коллеги пожайлуста помогите найти в электронном варианте "Инструкцию по эксплуатации АИР-317". Заранее выражаю свою признательность. |
=> | Аппарты АИР-317 сняты с производства и уже давно не выпускаются. Это было ещё до того как появились компьютеры... | |
 |  |
 |
| | | Mori | 30.10.2008 15:19 | 3 / 1838 | Mori | 04.11.2008 12:46 | |
| * * | Подскажите пожалуйста!!!
Имеется МНОГОЯРУСНАЯ АВТОСТОЯНКА закрытого типа (подвал и 7 этажей). Степень огнестойкости здания - II, класс конструктивной пожарной опасности - С0, поэтому на пожарные отсеки не делится.
В подвале распологается венткамера и те |
=> | Спасибо всем!!!
Кстати лифта в здании нет.
Подскажите ещё, есть ли необходимость ставить ручные пожарные извещатели, если получается, что АУПТ выполняет | |
 |  |
 |
| | | Lexis | 31.10.2008 22:14 | 2 / 1439 | А Соколов | 01.11.2008 9:44 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста. Впал в нормативный ступор (может просто туплю). Есть учебный корпус 6 этажей. Длина - 108 метров. Планировка - коридор по центру и аудитории вправо-влево. В торцах коридора окна. И двери на лестницы. В середин |
=> | Есть разъяснение Госстроя от 07.12.98 № 13-658в адрес зам. начальника УГПС Санкт-Петербурга о том ,что при определении допустимой длины коридора и расстоян | |
 |  |
 |
| | | Natalka | 31.10.2008 10:47 | 4 / 1389 | Natalka | 31.10.2008 14:06 | |
| * * | Прочила много информации в архиве форума и неннашла нигде как считать реальный расход лренчерной завесы. Почитала Мешмана. Получается, что расход реальные превышает простое умножение протяженности дренчерной завесы на интенсивность 1л/с? Помогите, кто зн |
=> | спасибо!!! я эту дискуссию просто не нашла | |
 |  |