Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Правила приемки работ

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.01.2009 17:49:40]
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие испытания необходимо проводить после монтажа водяного пожаротушения? Какие документы (протоколы, акты) нужны при сдаче объекту Заказчику? Если можно, в каких норм. документах это прописано?
N

[25.01.2009 9:15:02]
 http://www.pojar.ru/?mod=SiteArticle...


[26.01.2009 9:52:47]
 И здесь тоже... http://www.pojar.ru/?mod=SiteArticle...


[27.01.2009 14:01:03]
 ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.


[27.01.2009 15:15:19]
 НПБ 88-01
7.14.6. Трубопроводы и их соединения должны обеспечивать прочность при давлении, равном 1,25 Рраб, и герметичность в течение 5 мин при давлении, равном Рраб (где Рраб – максимальное давление ГОТВ в сосуде в условиях эксплуатации).


[27.01.2009 15:19:20]
 Пардон... Видимо просочилась- последнее относится к ГОТВ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Правила приемки работ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-