Что можете посоветовать.

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Евгений ®

[28.11.2008 14:34:45]
 Какое применить огнетушащее вещество для установки пожаротушения помещения промывки деталей. Промывка осуществляется ацетоном и авиационным керосином. Ванны для промывки открытые емкости по 0,5 куб.м. 10 шт. Порошком нельзя ( при попадании порошка порча деталей обеспечена)


[28.11.2008 15:41:33]
 Вариантов тушения не так и много: вода, порошок и газ. Первое нельзя, второе не подходит, значит газ, только в этом случае необходимо обеспечить срочную эвакуацию персонала и герметизацию помещения. Т.к. в помещении легкоиспаряемое вещество, то у вас скорее всего должна быть мощная вентиляция, поэтому надо предусмотреть быструю её остановку и герметизацию.
Евгений ®

[28.11.2008 15:46:06]
 Тушила Д. А если применить ТРВ, в справочнике Корольченко пишется что можно??


[28.11.2008 20:46:44]
 По поводу ТРВ вопрос спорный: дело в том, что по законам физики через определенное расстояние (какое не помню, но небольшое 1,2 или 3 метра) тонкораспыленная вода перестает ею быть. Опыта применения стационарной установки лично у меня нет (с "Иглой" работать приходилось), да и в России, насколько я знаю, таких установок мало. В вашем случае, кроме всего прочего, необходимо в воду обязательно добавить поверхностно-активные вещества, иначе, скопившись до определенной массы вода уйдет под ЛВЖ и вспышка будет ого-го. Давайте порассуждаем какие могут быть проблемы с системой: 1)необходимы специальные распылители, 2) для получения трв нужно иметь хорошее давление-10-15 атм. это может дать либо сжатый, не поддерживающий горение, газ, либо мощный насос, 3)необходимо обеспечить герметичность помещения для создания водяного тумана, 4) за распылителями надо ухаживать, чтобы отверстия не забились пылью и грязью. Возможно я ещё что-то пропустил. Попробуйте найти выпущенное ВНИИПО "Руководство по определению параметров автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой", возможно там есть что-то умное, также попробуйте пройти по ссылке: http://www.aupt.ru/article.php?i=5&a... там описывается тушение с помощью трв, возможно что-то полезное выудите. Посчитайте, что получится по деньгам, и, возможно, вы придете к выводу, что дешевле пожертвовать несколькими деталями поврежденными порошком, которые все равно будут повреждены огнем, чем заморачиваться с проблемами трв, но возможно я и ошибаюсь.


[28.11.2008 22:19:02]
 "Артсок" разработал установку локального тушения СО2. Присутствовал на испытаниях. ЛВЖ в тазике тушит классно. Самому применять не пришлось. Но у них опыт имеется. Удовольствие получиться дорогое, Но ТРВ в модулях примерно тоже самое.
стаська

[28.11.2008 22:25:56]
 2 Тушила Д ®
"скопившись до определенной массы вода уйдет под ЛВЖ и вспышка будет ого-го" - это из-за водяной подушки?
2 Евгений ®
Может попробовать пенное тушение, если есть сомнения по поводу ТРВ.
Николай

[29.11.2008 19:47:36]
 Однозначно пеной. Есть такой же объект. Сейчас на нем работаем. Обратитесь в НТК Пламя. Там все хорошо расскажут
Николай

[29.11.2008 19:47:38]
 Однозначно пеной. Есть такой же объект. Сейчас на нем работаем. Обратитесь в НТК Пламя. Там все хорошо расскажут
Евгений ®

[29.11.2008 23:42:40]
 Добрый вечер, спасибо за ответы..
Скандер.. О, СО2 думаю, но не хочется, после событий на лодке.. Применять только ручной пуск??? Там горит раз в год, постоянно..
Тушила Д.. А ведь вода растворяется в ацетоне, как написано в справочнике, значит снизится и концентрация до прекращения горения? Только остается проблема с керосином?
Николай.. Спасибо за инфу, но, что стыдно пену я никогда не делал.. Стыдно. Постараюсь разобраться.. В понедельник позвоню в НТК "Плямя" или обращюсь к Вам.
P.S Жду звонка из местного ОГПН, говорят там есть циркуляр, где прописано что и чем рекомендуется тушить. Очень хочется самому эту бумашку посмотреть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Что можете посоветовать.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.