 Подскажите пожалуйста!!!
Имеется МНОГОЯРУСНАЯ АВТОСТОЯНКА закрытого типа (подвал и 7 этажей). Степень огнестойкости здания - II, класс конструктивной пожарной опасности - С0, поэтому на пожарные отсеки не делится.
В подвале распологается венткамера и технические помещения. Выход из подвала на улицу свой.
На первом этаже распологается насосная станция, въезд, рампа, помещение мойки автомобилей и технические помещения. Часть первого этажа также занимает пост шиномонтажа с техническими помещениями (помещение для хранения дисков и два гардероба). Пост шиномонтажа имеет свой выход и въезд. Первый этаж имеет пристройку в которой расположена дизельная электростанция.
Со 2-го по 7-й этаж стоянка автомобилей.
Необходимо разработать систему пожаротушения и сигнализации.
Считаю, что систему пожарной сигализации необходимо выполнить в подвальных помещениях, кроме венткамеры, технических помещениях первого этажа и технических помещениях поста шиномонтажа. Систему пожаротушения в помещении автостоянки и помещении поста шиномонтажа. Над дверными проёмами выходов на лестничные клетки установить дренчеры.
Вот теперь вопросы.
Правильно ли это или у кого-то есть другое мнение на этот счёт?
И ещё:
Получается, что если помещение не делится на пожарные отсеки, то дренчерные завесы должны срабатывать одновременно все?
Как быть с дизельной электростанцией?
Есть ли необходимость на каждом этаже ставить на ответвительном трубопроводе реле протока для определения, при срабатывании системы пожаротушения, этажа на котором произошло возгорание?



[31.10.2008 7:01:31]
 Во-первых, у вас не многоярусмая, а многоэтажная стоянка автомобилей. Основной нормативный документ при этом - СНиП 21-02-99 и НПБ 110-03.
Учитывая, что помещения категории Д и В4 защищать не требуется, в подвальном техническом этаже у вас ничего не будет.
Все остальное надо тушить, включая шиномонтаж. Помещение дизельной - порошком (по РД 153-34.0-49.101-2003, п.12.1.4).
Дренчерные завесы перед входами в лестничные клетки не предусматриваются действующими нормативными требованиями.Более того, у вас вообще не предвидится дренчерных завес.
Не забудьте предусмотреть в тамбур-шлюзах пожарного лифта дымовые пожарные извещатели.


[31.10.2008 9:06:27]
 Mori ®! Ваша фраза: "Степень огнестойкости здания - II, класс конструктивной пожарной опасности - С0, поэтому на пожарные отсеки не делится." в корне неверна. Будет правильно, если Вы напишите: "Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 5200 кв.м."


[04.11.2008 12:46:23]
 Спасибо всем!!!
Кстати лифта в здании нет.
Подскажите ещё, есть ли необходимость ставить ручные пожарные извещатели, если получается, что АУПТ выполняет функции пожарной сигнализации, плюс дымоудаление осуществляется через фрамуги в оконных проёмах?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение стоянки автомобилей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.