| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 2461 2491 2521 2551 <2581> 2611 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| [Документация] | | ar2d2a2a | 12.05.2022 17:23 | 1 / 1277 | ifbbpro | 12.05.2022 18:23 | |
| * * | Коллеги кто ведает чем установлены требования?
"""объект - некапитальное строение""
""
1) торговые киоски, киоски для приготовления пищи малых размеров (2х2). - обязательно ли АПС СОУЭ? Чем регламентировано?
2) фудтр |
=> | СП 486 предъявляет требования не только к зданиям и сооружениям, но и к помещениям в любых объектах. Поэтому сигнализацию выбираете по требованиям к помеще | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 11.05.2022 12:46 | 3 / 1135 | Jamal | 12.05.2022 11:41 | |
| * *
 | коллеги помогите решить геометрическую задачу! как посчитать диагональ помещения неправильной формы? например в "Т"-образной формы или еще круче? |
=> | благодарю | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | BillyQE | 05.05.2022 17:53 | 12 / 4689 | Comfire | 12.05.2022 8:11 | |
| * * | Добрый день, ув. коллеги. Почитал темку на форуме [ссылка] (более свежей гугл не выдал) и решил освежить вопрос об отключении общеобменной вентиляции. Но я не поднимаю вопрос НАДО ЛИ отключать, мне интересно КАК надо отключать л |
=> | Брандмауэр-СБ. Автор не в целом про общеобменную вентиляцию спросил, а больше про местные отсосы. Этот вопрос в СП 60.13330.2020 нормально разрешен. Ссылку | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | al44440000 | 11.05.2022 17:05 | 0 / 996 | | |
| * * | Добрый день! По СТУ необходимо потушить пеной по площади, установку на высоте 20 метров, в 30 метровом помещении. Из каких источников выбирать интенсивность? |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 12.01.2022 16:16 | 34 / 6051 | Duma140187 | 11.05.2022 15:54 | |
| * *
 | 6.1.5. Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не должна превышать 12 000 м2. Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и увеличение суммарной контролируемой ими площ |
=> | Всем добрый день! Из паспорта на Сириус:
1. Общие сведения
1.1. Прибор «Сириус» ППКУП «Сириус» (далее – прибор «Сириус») предназначен для работы в | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 04.05.2022 14:45 | 12 / 1712 | Jamal | 11.05.2022 12:43 | |
| * * | уважаемые коллеги, всех приветствую. требуется ваше мнение.
проектируется студ.общежитие. в подвале по ТЗ проектировщики хотят разместить складские помещения под жилыми комнатами студентов.
в соответствии с п.5.1.4 СП4 в подвалах не допускается размещат |
=> | ув. Comfire ® так и хотим поступить | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 28.02.2022 9:52 | 2 / 1916 | asol611 | 11.05.2022 12:23 | |
| * *
 | Подскажите пожалуйста где брать обозначение рабочей среды для плана эвакуации по п.5.3.1 ГОСТ 34428-2018 |
=> | В зависимости от того, в каких условиях окружающей среды будет находится ваш план эвакуации, такую рабочую среду и принимайте. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Молот | 11.05.2022 1:07 | 3 / 1215 | Comfire | 11.05.2022 11:07 | |
| * * | Здравствуйте, площадь склада 500 КВ.м.
По идее относится в категории А, и тушить надо порошком? Поправьте, если не так.
Надо ли в этом же помещении ещё и АПС?
Будут ли требования по искробезопасности к этому помещению? |
=> | Молот, для начала расскажите, как категорию А получили? И как запускать порошкое тушение планируете? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | kapa1987 | 07.05.2022 11:49 | 11 / 1912 | Koui | 11.05.2022 9:00 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Для организации связи rs-485 между объектами на которых установлены приборы сигнал-10 по проекту заложен кабель КСБнг(А)-LS 2*2*1.13. длина линий в районе 300 метров. Какой аналог кабеля можно и |
=> | обратите особое внимание, тут писали выше: надо СОГЛАСОВАТЬ с заказчиком! просто так заменить не выйдет, вы меняете кабель на аналогичный с худшими характе | |
 |  |
 |
| [Документация] | | вот незадача | 11.05.2022 7:49 | 1 / 1183 | вот незадача | 11.05.2022 7:57 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть категории производства(не по пожарной опасности) по таб. № 2 СНиП II-90-81 "Производственные здания пром. предприятий"?
Заранее спасибо! |
=> | Пардон. Просмотрел, таб. 1 того же СНиПа. Извиняюсь за беспокойство. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | RAMZAS | 10.05.2022 11:44 | 1 / 1683 | Админ | 10.05.2022 14:48 | |
| * * | Здравия Всем! Подскажите коллеги, кто владеет информацией по Краснодарскому краю?
Есть ли нормальные организации, в качестве работодателя, по монтажу опс??
Буду очень признателен за информацию!! |
=> | УВ.RAMZAS ®
Такая постановка вопроса на сайте с неподтверждённой личностью участников некорректна. Вероятные рекомендации или критика будут исходить от | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Ольхон80 | 04.05.2022 12:43 | 13 / 2304 | Dimma | 08.05.2022 10:54 | |
| * * | Добрый день!
Поделитесь опытом кто как рассчитывает стоимость разработки сметной документации на АПС и СОУЭ. |
=> | ***Теоретически да. А на практике может и не быть сметы вообще, либо она уже устарела.***
На монтаж АПС и тому подобное всегда есть смета, а на проектны | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Андрей_89823 | 04.05.2022 21:26 | 21 / 2076 | Eugen-19 | 08.05.2022 0:37 | |
| * * | Привет. ребят. кароч есть большой объект и проект к нему реализованный 2012 (или на память 2015 года) пожарка работает, обслуживается...все окей.
вообщем спускается местное предписание (не формальное МЧС) из холдинга "между зданиями в теплых пер |
=> | Александр_аск: "Можно воспользоваться постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464"
Это самое постановление № 1464 очень интер | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Tohamen26 | 06.05.2022 19:35 | 1 / 1069 | ifbbpro | 07.05.2022 18:18 | |
| * * | Добрый день.
Делаю расчет калориметрической есть апарат, который проверяет хар-ки газа (метан) путем его сжигания и подводящий к нему газопровод.
Расчет показывает категорию А, но руководству настаивает, что если газ сжигается в качестве топлив |
=> | Там сжигается стехиометрическая смесь?
Тогда ваше помещение - это и есть модель используемая для рассчетов в СП 12. Если во время сжигания произойдет ра | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ДОЗ2 | 02.05.2022 22:41 | 45 / 3232 | Comfire | 06.05.2022 20:02 | |
| * * | Здравствуйте.При проверке здания 2 ст.огнестойкости в чердачном помещении в качестве утеплитиля были обнаружены опилки.Будет ли это являтся нарушением требований пожарной безопасности?
[В теме сообщения следует указывать сам вопрос. Дублирование во |
=> | Помимо шлака и золы в составе таких отходов также есть недожог. Недожог – это частицы несгоревшего угля или топлива.
Классификатор отходов по ссылке, та | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Дмитрий62 | 11.01.2017 9:59 | 17 / 3660 | Нурман | 06.05.2022 17:24 | |
| * * | Здравствуйте.
Во многих колледжах, подведомственных минобрам регионов, открываются специальности "Пожарная безопасность" и "Защита в ЧС".
Во многих из них носят специальную форму МЧС. Насколько это законно? |
=> | Здравствуйте, если учебное заведение не входит в систему образования МЧС, то почему они требуют своих "школяров" покупать (не дёшево) форму мчс и | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Михаил | 05.05.2022 15:06 | 1 / 1734 | Viss | 06.05.2022 13:03 | |
| * * | Здравствуйте! Вопрос состоит в следующем: подрядной монтажной организацией по Договору на монтаж, были выполнены работы по дооснащению действующей системы АПС (тепловыми, ручными извещателями, соответственно и кабелем без проведения скрытых работ), какой |
=> | Ориентируйтесь на И1.13-07 (через 6.3.1.3 СП76), ну и как общее представление [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | sergey_ko | 27.04.2022 13:45 | 12 / 1606 | Асашай | 05.05.2022 19:24 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Кто нибудь сталкивался с двойным фасадом?
По факту это выглядит так. Телый контур, потом расстояния около метра (в котором предусмотрены технологические мостки для мытья окон и тд) и холодное остекление. Объем данной |
=> | рассматривайте это как навесную светопрозрачную фасадную систему и никаких СТУ не надо | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | smrnv | 05.05.2022 15:05 | 17 / 1743 | smrnv | 05.05.2022 17:31 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Прошу поделиться информацией; возможно, кто-то уже пробовал такой вариант: можно ли запихнуть Рупор-300 в шкаф ШПС (новый, с двумя RS-485)? По картинкам видно, что размеры на пределе и вряд ли получится, но 100% уверенности нет. Живьем |
=> | [QUOTE Sege ® 44022#14]
а какая идея преследуется запихнуть Рупор-300 в шкаф[/QUOTE]
На Рупоре с одним RS-485 нельзя сделать более одной зоны оповещени | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | f2team | 05.05.2022 9:51 | 5 / 1555 | Viss | 05.05.2022 15:06 | |
| * * | Доброго всем времени суток.
Не первый раз сталкиваюсь с ситуацией. Есть объект. Есть рабочая документация, в спецификации которой существуют ошибки (которые соответственно перекочевали в смету) по количеству извещателей.
Приступая к монтажным работам |
=> | Мнение ГК РФ [ссылка]
По факту обычно авторским надзором корректирует | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Все ники заняты | 02.05.2022 1:07 | 5 / 1979 | Все ники заняты | 04.05.2022 21:48 | |
| * * | ППР в последней редакции предписывают процесс ТО систем противопожарной защиты оформлять в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Меж тем, совсем недавно в добровольный перечень к 123ФЗ были включены все новые ГОСТы по монтажу, проектированию |
=> | [quote]Стесняюсь спросить, а где в этих ГОСТах приведены формы журналов?[/quote]
ГОСТ Р 59639-2021 (оповещение) при эксплуатации ссылается на эксплуата | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 26.04.2022 7:28 | 12 / 2066 | Инженер_ОПС | 04.05.2022 18:36 | |
| * *
 | Всем добрый день!
Уфф, вчера аттестацию проектировщиков МЧС прошёл.
Вопрос: через какое время появляется информация в реестре? По регламенту через 3 рабочих дня, м.б. быстрее?
|
=> | Что-то эта аттестация липой попахивает. Все данные по аттестованным сотрудникам в открытом доступе. Что мешает недобросовестному проектировщику прикрыться | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | kazakru | 02.05.2022 21:25 | 16 / 1824 | smrnv | 04.05.2022 16:46 | |
| * *
 | Надеюсь это праздники подводят мою голову и вы ее стукнете в нужную сторону.
Имеем Ф4.1
Теперь там все кладовые В4 должны оснащаться пожаркой.
Имеем вот такое, как на рисунке:
[ссылка]
Кладовая - помеще |
=> | А вот что реально бесит, это запотолочка.
На 10-ти этажах вылезло лишних штук 200 никому не нужных ЗКПС в крошечных помещениях. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Молот | 04.05.2022 14:11 | 1 / 1668 | asol611 | 04.05.2022 15:15 | |
| * * | Добрый день, имеется складское здание, складирование продуктов, отдельно помещение хранения муки.
Насколько я знаю мука взрывается.
Какие требования по оборудованию пожарной сигнализацией будут,какие брать извещатели, как выполнять кабельные линии? |
=> | СП 423.1325800.2018 | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Доброволец | 04.05.2022 14:04 | 1 / 1730 | Comfire | 04.05.2022 14:45 | |
| * * | Всем привет. Народ, подскажите пожалуйста, может ли действующий сотрудник ФПС (в погонах) быть участником общественного объединения пожарной охраны (Общественное учреждение "Добровольная пожарная команда Ивановского района")
Выдержка из договор |
=> | Может, при определенных условиях [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Пузырьков01 | 03.05.2022 16:43 | 17 / 2361 | ifbbpro | 04.05.2022 11:12 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто знает, что должно быть у организации чтобы передавать сигнал ПОЖАР в подразделение пожарной охраны с учетом требований ч.7 ст.83 ФЗ-123?
У меня есть лицензия со всеми открытыми видами,в том числе и 6.
На сколько я |
=> | Естественно, не скоро.
Однако, с 12 апреля все остальные порядки, не принятые актами субъекта федерации, являются то ли превышением полномочий, то ли са | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | koks | 01.02.2022 15:20 | 57 / 6974 | 23Ru | 04.05.2022 9:53 | |
| * *
 | Всем привет.
Остался ровно один месяц до начала действия постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2106. Есть несколько вопросов:
1. Где найти перечень вопросов, применяемых при проведения квалификационного экзамена, ут |
=> | Присоединяюсь к просьбе.
Timbu$ ®
Подскажите получилось найти вопросы с ответами? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | XKAvto | 03.05.2022 10:56 | 4 / 1564 | XKAvto | 04.05.2022 8:05 | |
| * * | Добрый день. Вопрос по системе АПТ. Установки АПТ на подземную (паркинг) и надземную часть разные. Поземная часть спринклерное пожаротушение (состоит из основного, резервного и жокей насоса. Надземная часть пожаротушение ТРВ (состоит из модульной установк |
=> | Нина ®
[03.05.2022 20:54:07]
Вам не кажется, что Вы уже сам ответили на свой вопрос?
Да нет не кажется, потому что по факту на разных объектах с парки | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ольхон80 | 27.04.2022 14:23 | 13 / 6202 | Viss | 03.05.2022 18:01 | |
| * * | Уважаемые коллеги на совещании заказчик задал вопрос:
" Чем регламентируется необходимость проектирования АПС ?" (т.е. зачем ему вообще проект по АПС и можно ли монтировать без проекта)
Помогите ответить на данный вопрос ссылками на руководящие |
=> | По существу проект ПС нужен. Стадийность (включая стадии концепции (ПРП), тендерной документации (ТД)), степень проработки - дело десятое. К ссылкам предст | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | 11247 | 18.02.2022 11:36 | 8 / 2735 | svetliii | 03.05.2022 13:46 | |
| * * | Коллеги, насколько понимаю в связи с Постановленнием Правительства РФ
от 31 декабря 2020 года N 2451 Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исклю |
=> | Если речь идет о двух расходных резервуарах нефтепродуктов по 50м3, итого 100м3 на строительной площадке для собственных нужд компании по заправке ДЭС и ст | |
 |  |
Список с