склады в подвале общаги

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.05.2022 14:45:27]
 уважаемые коллеги, всех приветствую. требуется ваше мнение.
проектируется студ.общежитие. в подвале по ТЗ проектировщики хотят разместить складские помещения под жилыми комнатами студентов.
в соответствии с п.5.1.4 СП4 в подвалах не допускается размещать:
-помещения производственного и складского назначения категорий В1-В3 по пожарной опасности, КРОМЕ помещений, входящих в состав общественных учреждений и организаций по процессу деятельности
- помещения производственного и складского назначения категорий В1-В3 по пожарной опасности непосредственно под жилыми помещениями, кроме внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов
Вопрос: если будут помещения, указанных категорий в подвале, то получается, что их нельзя размещать только под жилыми помещениями?


[04.05.2022 16:15:21]
 форумчанееееее, очень хочется услышать хоть чье-нибудь мнение


[04.05.2022 16:39:51]
 общежитие квартирного или коридорного типа?


[04.05.2022 16:54:54]
 Складские помещения в рамках технологии обычно допускается размещать в подвалах зданий. Общежития, правда, не проектировал. Но есть еще требования в СП379.1325800.2020, п.4.3.


[05.05.2022 11:23:32]
 ув. Асашай ® - коридорного


[05.05.2022 11:28:49]
 ув. newtrad ® про СП 379 в курсе, но там просто указывается, что в соответствии с требованиями "пожарных" СП. Да и к тому же мне кажется, что "КРОМЕ помещений, входящих в состав общественных учреждений и организаций по процессу деятельности" скорее относится к случаям складов под встроенными общ.помещениями, а следующее ограничение уже наверное конкретно касается любых жилых помещений.
как считаете?


[05.05.2022 11:28:53]
 ув. newtrad ® про СП 379 в курсе, но там просто указывается, что в соответствии с требованиями "пожарных" СП. Да и к тому же мне кажется, что "КРОМЕ помещений, входящих в состав общественных учреждений и организаций по процессу деятельности" скорее относится к случаям складов под встроенными общ.помещениями, а следующее ограничение уже наверное конкретно касается любых жилых помещений.
как считаете?


[05.05.2022 12:27:15]
 думаю, что нельзя размещать такие помещения в подвале


[05.05.2022 12:30:22]
 ув. Асашай ® благодарю


[05.05.2022 17:22:14]
 Вот и поговорили специалисты про общежития квартирного или коридорного типа.

Совсем в нормах заплутали, но чего-то нарешали.
Нет никаких особых общежитий коридорного типа. Есть общежития квартирного типа и есть общежития профессиональных образовательных организаций. Про все это же написано в СП 379, в СП 118 и СП 54. (Сам много лет прожил в общежитии на 510 мест, коридорного типа с полноценными квартирами. Даже ордер имел и договор соцнайма на отд.квартиру).


Если общежитие квартирного типа проектируете, то смотрите СП 54.
Если проектируете для образовательных организаций - СП 118.

Ни СП 4, ни СП 54 и СП 118 не запрещают полностью кладовые в подвалах. Они их разрешают при определенных условиях.


[05.05.2022 17:32:31]
 ув Comfire ® ну про тип конечно же имелось в виду не квартирного типа. эти условия, как раз и указаны в этом пункте. насколько я понимаю самое главное, чтобы не под жилыми ячейками


[05.05.2022 17:37:01]
 Какая проблема? Размещайте на первом этаже служебные кабинеты.


[11.05.2022 12:43:45]
 ув. Comfire ® так и хотим поступить
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: склады в подвале общаги      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.