| [Документация] | | AlexQgarn | 27.03.2023 17:22 | 59 / 2719 | Comfire | 29.03.2023 18:53 | |
| * *
 | Добрый день, коллеги! Есть у кого нибудь мысли по поводу применения СП 4.13130 после введения изменений от 01.12.2022 года в части исключения положения о том, что СП применяется при эксплуатации зданий и сооружений. Вопрос в том, что контролируемое лицо н |
=> | Если прочесть ветку с начала, то можно избежать ссылок на отмененные документы и повторения ранее написанного. Тогда возможно и на советы нарываться не при | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 24.03.2023 13:21 | 2 / 1031 | Gun | 29.03.2023 14:26 | |
| * * | Куда исключен п. 6.1.22, Таблица 8 СП 4.13130.2013 (Исключены, Изм. N 1). |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Доза | 16.03.2023 6:23 | 35 / 1241 | Доза | 29.03.2023 9:41 | |
| * * | Здравствуйте, нужна ли наружная водоснабжение для расположенного вне населенного пункта ПАГЗС? |
=> | AH конечно | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 28.03.2023 13:48 | 8 / 1226 | Timbu$ | 29.03.2023 8:56 | |
| * * | Всем привет!
Вопрос такой - требуется ли предусматривать СОУЭ в отдельно стоящей часовне площадью 20 кв. м, состоящей из одного помещения?
Согласно п. 13 табл. 1 СП 486.1311500.2020 отдельно стоящие
объектов религиозного назначения, состоящие из единст |
=> | Мы ещё риски считали, чтобы уж точно всё по СП 258.
8.1.2 При отсутствии технической возможности оборудования культовых
зданий инженерными системами по | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 28.03.2023 13:44 | 3 / 895 | Gun | 29.03.2023 7:28 | |
| * * | Всем привет!
Согласно п. 8.2 СП 506.1311500.2021 "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности":
8.2. В одно- и двухэтажных стоянках автомобилей боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса, а также стоянок влад |
=> | Согласен, поэтому все указывает на: "видимо на риск выводят" | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | tabak | 28.03.2023 10:18 | 1 / 845 | Gun | 28.03.2023 12:18 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
Есть лафетная установка (уличная), предназначенная для тушения некого объекта (наружной установки). Лафет "сидит" на линии напорного пожарного водопровода. Задвижка в колодце перед лафетом и на самом л |
=> | ув.tabak ®
Алгоритм локального охлаждения оборудования правильный. Охлаждать оборудование будет сотрудник пожарной охраны.
1. Также неясно, требуется л | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 27.03.2023 11:11 | 4 / 875 | Gun | 27.03.2023 19:15 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 8.1.1 СП 4.13130.2013 подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен
быть обеспечен по всей длине:
б) с одной продольной стороны - к одноэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных |
=> | Для чего требуется два подъезда: 1 спасение через окна АБК с помощью АЛ из каждого помещения, вторичная цель подача ствола с АЛ через оконный проем, в поме | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 22.03.2023 10:24 | 18 / 2351 | Gun | 27.03.2023 18:42 | |
| * * | Здравствуйте!
В соответствии с табл. 6.1 СП 2.13130.2020, площадь одноэтажных производственных зданий IV степени огнестойкости категории Г не ограничена при любой высоте здания.
Нужно ли отделять от такого одноэтажного производственного здания пристроен |
=> | Ув. Jamal тонкая грань в понимании что такое пристройка, вставка, встройка - это группа помещений связанная непосредственно с производством. Группы помещен | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ибо | 02.03.2023 19:09 | 66 / 6639 | Comfire | 27.03.2023 15:11 | |
| * * | Являясь ответственным за пожарную безопасность торгового центра, нуждаюсь в разъяснении следующего вопроса. В моем случае пожарная сигнализация торгового центра не имеет круглосуточного персонала, а о «неисправности» и о «пожаре» сигналы раздельно выведен |
=> | Брандмауэр-СБ, меньше всего я нуждаюсь в советах от незнакомых людей про то, как мне жить. Я здесь, чтобы обсудить конкретную тему, а не чьё-то отношение к | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ifbbpro | 27.03.2023 8:54 | 6 / 1120 | ifbbpro | 27.03.2023 14:02 | |
| * * | 3) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Требования пожарной безопасности
Пожарная безопасность зданий и сооружений обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 128-ФЗ "Технический регла |
=> | Дадут они ссылку на 123-ФЗ в тексте. Однако откроем реестр документов, содержащих требования, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной док | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | serbez | 24.03.2023 14:25 | 11 / 1498 | ИнПБ | 27.03.2023 13:15 | |
| * * | Здравствуйте. Строится завод. Периметр будет обнесен двойным ограждением. Вход на территорию будет через отдельно стоящую проходную - домик грубо 14х7. Сразу за проходной открытая заводская территория, до ближайшего заводского корпуса порядка 50 метров. Ш |
=> | Тогда вопрос эвакуации с территории завода нужно рассматривать отдельно и КПП с проходными не достаточно. Вариант эвакуации с помещений КПП во внутреннию т | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | АндрейАндреич | 27.03.2023 10:50 | 1 / 824 | Comfire | 27.03.2023 11:38 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста. Выделили деньги на ремонт кровли здания детского стационара больницы. Здание кирпичное, перекрытия железобетонные 2 этажа. Перекрытие плоское сверху обрешётка и шифер. Между обрешеткой и перекрытием чердака свободного п |
=> | Нельзя это делать. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 24.03.2023 8:56 | 5 / 972 | Асашай | 24.03.2023 19:02 | |
| * * | Всем привет.
Согласно 6.1.4 СП 1.13130.2020 допускается надстройка существующих зданий высотой до 28 м одним этажом
(с превышением указанной высоты) с сохранением существующей лестничной клетки типа Л1 при
условии обеспечения надстраиваемого этажа авар |
=> | ну с табл. 6.8 допустим проблем не будет | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Magnum | 24.03.2023 9:23 | 19 / 1717 | ifbbpro | 24.03.2023 15:47 | |
| * * | Может кто то мне указать в каком источнике указан именно опуск по шпильке , что она должна быть непосредственно в вертикальном положении , изгиб ее не допускается, буду очень благодарен уже кучу окл пересмотрел нужного мне не нашел. Если этого нет то как |
=> | >Можете поделиться мыслями, что отвечать на замечания в стиле "не выполняются требования ГОСТ 31565-2012" в случае отказа от ОКЛ и кабелей FRH | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | Pit7 | 22.03.2023 16:23 | 9 / 3189 | Pit7 | 24.03.2023 14:44 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
Пытался задавать свой вопрос на дачных форумах - бессмысленно, только продаваны отвечают.
Решил приобрести для дома два типа огнетушителей:
А. Самосрабатывающие шары (типа Балтика-01, Finfire, Орион и т. п.) и |
=> | Большое спасибо за ответы.
Пожалуй, шары придется отменить)))
Буран посмотрю, почитаю. Я так понял, что Бураном хотя бы пользуются на объектах, а все о | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 24.03.2023 8:38 | 0 / 784 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить, указанные в п. 8.2.4 СП 1.13130.2020 лестницы 2-го типа должны в зданиях с разно уровневыми антресолями вести непосредственно до пола 1 этажа производственного помещения. Или возможно спускаться по лестнице 2-го типа на ( |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Babaha | 23.03.2023 16:29 | 1 / 2397 | ogpn8 | 24.03.2023 6:34 | |
| * * | Уважаемые форумчане, есть пункт 70 правил противопожарного режима
- В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправлени |
=> | Если речь идет о границе территории именно населенного пункта, то опашка шириной 10 м, причем без вариантов - это обязанность муниципалитета.
А вот если р | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Гость | 06.03.2023 12:17 | 1 / 909 | zzzSergezzz | 23.03.2023 20:16 | |
| * * | Здравствуйте! Прошу помочь с одним вопросам. У нас на парковке на выходе из тамбуров эскалаторов есть дренчерные завесы. Сейчас они запускаются по сигналу "ПОЖАР", даже если этот сигнал пришел с 3 этажа. Вопрос: Дренчерная завеса должна запускаться от пож |
=> | По логике привязать завесы к определенным шлейфам,при сработка которых чтоб срабатывали если у вас контроллер,если ппкоп то отдельное реле прописать и на н | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Step-By-Step | 23.03.2023 13:47 | 1 / 852 | full | 23.03.2023 15:47 | |
| * * | 1. Кого организация имеет право назначить исполняющим обязанности (замещающим) лицом на время отсутствия (по болезни, отпуск и т.п.) лица, ответственного за лицензируемый вид деятельности?
2. Нужно ли вообще назначать замещающего или обязанности по-ум |
=> | Хороший вопрос!)
Но в нормах (военных) все проще!)
Должно быть лицо а про его зама ничего я не видел!)
Если хотите все просчитать то назначайте | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Malov Georgy | 17.03.2023 13:50 | 15 / 1814 | Malov Georgy | 23.03.2023 14:15 | |
| * *
 | Добрый день форумчане!
Прошу помочь со сложившейся ситуацией.
Приобрел участок в пригороде Великого Новгорода.
Мы решили строить дом, оформляли текущие документы для ипотеки, проводили коммуникации и тд.
Проблемы начались с момента оформл |
=> | Comfire ® Помог, спасибо!
Обратился в контору которая выдала заключение ссылаясь на этот пункт -
"Для домов, хозяйственных построек | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Agat | 23.03.2023 13:30 | 0 / 682 | | |
| * * | Всем доброго.
Ситуация банальная: Из канализации в два подвала вводятся кабели (медь ТППэпЗ и оптика). Исполнение обычное. прокладываются дальше группой.
По зданию такое прокладывать нельзя, т.е. надо нагородить в подвале кроссовые шкафы и переводит |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Евген1432 | 22.03.2023 15:23 | 2 / 794 | Евген1432 | 22.03.2023 17:38 | |
| * * | Добрый день, так как я начинающий проектировщик АУП, возможно задаю глупый вопрос: можно ли на одной насосной установке реализовать воздухозаполненную систему и водонаполненную систему? Или же лучше для каждой системы подобрать свою насосную установку? |
=> | GHA, спасибо | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 14.03.2023 11:30 | 7 / 1217 | Gun | 22.03.2023 12:08 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Выбираем помещение для установки повысительных насосов на объекте. Заказчик предлагает помещение существующего водомерного узла. Место там есть. Подскажите, допустимо ли подобное размещение оборудования? В соответствии с п. 12.11 н |
=> | Ув. Крюгер ® А потом появится эксперт-формалист...
Т.е. Если насосная станция в ином пожарном отсеке, то идет п/п стена 1-го типа, если насосная станция в | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | xorn | 21.03.2023 14:59 | 6 / 1320 | oopsvasilich | 22.03.2023 11:01 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кому ни будь в практике удавалось подружить адресные извещатели Рубежа с приборами Болид, для дальнейшего вывода сигналов неисправность, внимание , пожар на АРМ Орион и возможно ли это?
Проблема в том, что у |
=> | "нет, это не возможно"
возможно, но запрещено. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Евген1432 | 21.03.2023 16:55 | 1 / 963 | Нина | 21.03.2023 18:49 | |
| * *
 | Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли совмещать в одном помещении узел ввода воды и насосные установки для АУПТ? или же нужно разделять на два помещения? если ли какое-то нормативное обоснование?
Заранее спасибо! |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 07.11.2022 13:09 | 10 / 3815 | Фокус | 21.03.2023 16:27 | |
| * * | Уважаемые коллеги! с 01.12.22 вступает в силу изменение №3 к СП 4.13130. Как быть теперь с мангалами и т.п. До этого момента разрабатывались СТУ с обязательными мероприятиями КИТОМ. А сейчас как быть, если мангал не пищеблоке, а за стойкой от обеденного |
=> | Объект капитального строительства эксплуатируется в соответствии с проектом, если проект разрабатывался в соответствии с СТУ, какая Вам разница, что теперь | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 09.03.2023 9:42 | 54 / 1851 | Админ | 21.03.2023 14:17 | |
| * *
 | Имеется подземная стоянка. Оповещение 4-го типа. зоны СОУЭ разбиты в соответствии с эвакуационными выходами.
Вопрос: можем ли мы запускать СОУЭ только в той зоне, где обнаружен пожар, а остальные зоны не запускать даже с задержкой? |
=> | Ветка далеко ушла от заданного в заголовке вопроса на любимые темы участников. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | yra-81 | 21.03.2023 10:48 | 0 / 1481 | | |
| * * | Добрый день,скажите у кого в регионах проходят выплаты согласно этого приказа,интересует конкретно вопрос по командирам отделения(люлечники)именно по Ал-50,30, с АКП всё понятно,как это оформляется документально??? |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | AleksKem | 14.03.2023 14:40 | 4 / 2884 | Брандмауэр-СБ | 21.03.2023 9:13 | |
| * * | Коллеги, доброго дня!
На предприятии есть собственная пожарная часть, на которой установлен АРМ "ОРИОН ПРО". У АРМа стоит преобразователь интерфейсов (ПИ) 232/485, на который стекаются сигналы 232 через ПИ с объектовых С2000-М, объединённых в о |
=> | У нас сириус к проводному интернету подключен.
Вот как техподдержка пишет.
АРМ подключен к интернету. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zain | 20.03.2023 11:57 | 3 / 807 | Все ники заняты | 20.03.2023 19:59 | |
| * * | По СП 7.13130
5.2. Установку газоиспользующего оборудования, в том числе систем поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе, следует применять в соответствии с [1] в многоквартирных жилых и общественных зданиях выс |
=> | Покупал квартиру в новом доме в 2019 году. В комнатах автономники, в коридоре 3 тепловика, а на кухне дополнительно датчик СН и датчик СО, завязанные на кл | |
 |  |