Требуется ли сигнализация о работе лафетного ствола?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.03.2023 10:18:24]
 Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
Есть лафетная установка (уличная), предназначенная для тушения некого объекта (наружной установки). Лафет "сидит" на линии напорного пожарного водопровода. Задвижка в колодце перед лафетом и на самом лафете - ручная (без электропривода). По замыслу авторов, при обнаружении пожара, специальный человек (возможно из пожарной бригады предприятия) должен подняться на лафетную вышку, попутно открыть вручную задвижки и приступить к тушению. После открытия задвижек, начнется излив воды, давление в трубопроводе упадет, и это даст сигнал о включении насосов ПТ, при необходимости. Такие исходные данные.
У меня, вопрос - необходимо ли как-то на пожарный пост передавать сигнал о работе такого лафета? Если да, то каким образом? В составе лафета никаких сигнализаторов (СПЖ или давления) не предусмотрено.
Также неясно, требуется ли ставить ИПР рядом с такой наружной установкой и/или лафетом? Если наружная установка категорируется как ВН. Какая норма этого требует? (Для АН, я знаю норму о необходимости ИПР, но для ВН – не встречал)


[28.03.2023 12:18:02]
 ув.tabak ®
Алгоритм локального охлаждения оборудования правильный. Охлаждать оборудование будет сотрудник пожарной охраны.

1. Также неясно, требуется ли ставить ИПР рядом с такой наружной установкой и/или лафетом?

Да, требуется. Нормы в зависимости от принадлежности объекта защиты (месторождение, переработка нефти, газа, склады нефти, нефтебазы и т.п.)

2. Сигнал о выходе ручного лафетного ствола на режим не предусматривается, его попросту нет. Предусмотрен сегнал об отключении подпитывающего насоса, и включение насосов основной группы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требуется ли сигнализация о работе лафетного ствола?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.