| * * | С новым,2023 годом, уважаемые форумчане! У меня вопрос к пожарникам и электромонтерам опс. Имеется 25 этажный многоквартирный одноподьездный жилой дом. Проектом в нем предусмотрена и смонтирована пожарная сигнализация, дымоудаление и пожаротушение. Соглас |
=> | А если прошел сигнал пожар, то консьержка должна звонить сразу 01, 101 и потом встретить пожарных. В инструкции же наверное это должно прописано быть. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 28.12.2022 10:47 | 7 / 1104 | Comfire | 09.01.2023 16:22 | |
| * * | Здравствуйте.
Одна часть здания - двухэтажная. Вторая часть - состоит из двухсветного помещения. Эти части разделены п/п перегородкой 1-го типа.
В п. 7.10 СП7 указано, что "Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зда |
=> | СП 7.13130.2009
3.10 многоэтажное здание: Здание с числом этажей два и более. | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 09.01.2023 13:43 | 10 / 1066 | Лёха_З | 09.01.2023 15:49 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Подскажите, не могу понять смысл п. 292 ППРФ 1479 "Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрас |
=> | Так я об этом же с самого начала писал. Вскрывать (ремонтировать) тару с ЛВЖ, ГЖ, расфасовывать ЛВЖ, ГЖ, приготавливать их смеси - всё это п. 292. Т.е. в н | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 27.12.2022 10:41 | 2 / 1205 | Timbu$ | 28.12.2022 10:15 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.8.1.12 СП 4 указано, что "При длине здания более 100 м в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых холлах в уровне входов в здание, сооружение или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов следует предусматривать сквозные |
=> | Не хотите допущением того же пункта воспользоваться?
Указанные сквозные проходы допускается не выполнять в случае, если водопроводная сеть с устройством | |
 |  |
 |
| | | Не премированный | 26.12.2022 22:25 | 1 / 1356 | по колено | 27.12.2022 0:27 | |
| * * | Уважаемые коллеги, надзорщики!
С новыми подходами к надзорно-профилактической деятельности значительную часть работы занимают проф.визиты, указания приходят один за одним: пожароопасный сезон, пасха, майские, лагеря, выпускные, начало учебного года, отоп |
=> | Да точно так же, как сумасшедшие бегаем по профвизитам, особенно ежедневные профвизиты ПВР это вообще дичь какая то, никаких оснований для их проведения, | |
 |  |
 |
| | | magistr2015 | 25.12.2022 19:14 | 1 / 999 | Comfire | 25.12.2022 20:57 | |
| * * | Добрый вечер!
Помогите разобраться пожалуйста с профилактическими визитами, на конкретном примере.
Есть 5 школ высокого риска. Четыре школы давно работают, а вот пятая в августе текущего года введена в эксплуатацию. Ст. 52 248-ФЗ и п. 47 Положен |
=> | Вам бы почитать распоряжение МЧС России от 07.12.2022 № 1345 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 23.12.2022 13:44 | 10 / 1123 | Dimma | 25.12.2022 19:43 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Как я понял, приобрести стробоскопы STR сейчас проблематично. Можете подсказать наш аналог? Маяки-12-СТ мне доверия не внушают |
=> | Но по нормам, на ШУМНОМ объекте нужно устаналивать мигающие световые извещатели. | |
 |  |
 |
| | | Обтюратор | 14.12.2022 20:28 | 1 / 1002 | Timbu$ | 23.12.2022 10:05 | |
| * * | Доброго времени суток .
Может кто посоветовать толщиномер для огнезащитных покрытий .
Реально ли такой купить за 10-15 ? |
=> | В пределах данной суммы будет разве что вот такой чудо-прибор [ссылка]
Я бы на авито купил старый добр | |
 |  |
 |
| | | Владимир | 22.12.2022 0:17 | 3 / 1154 | Koui | 22.12.2022 23:23 | |
| * * | Друзья!
В давно сложившийся коллектив и сплоченную команду нужны проектировщики АУПТ и ВПВ, СС (АПС, АСПЗ, СОУЭ, ОС, СКУД, СОТ, СКС, ЛВС и тп), BIM (Revit). Команда в г. Москва. Рассматриваю непосредственно исполнителей, а не "прослоек", которы |
=> | Владимир, добрый вам совет - опишите что за организация, чем занимаетесь, какова численность и оборот в год. на известном сайте таких предложений пруд пруд | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 19.12.2022 10:19 | 21 / 2004 | Comfire | 22.12.2022 15:42 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 113 есть следующий пункт:
"5.1.26 В стоянках автомобилей, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи стоянки |
=> | Я несколько раз процитировал одну из этих статей. Вы же не понимаете написаннй текст, постоянно одно и тоже пишите. Смысл распинаться здесь, если Вы путает | |
 |  |
 |
| | | AKGN | 22.12.2022 11:39 | 0 / 792 | | |
| * * | согласно ППР РФ 2020, п.56 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопож |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 20.12.2022 17:40 | 4 / 1231 | Gun | 22.12.2022 7:00 | |
| * * | Здравствуйте.
Из помещения к первому выходу путь лежит через коридор - холл - лестничная клетка.
Из этого же помещения ко второму выходу путь такой: коридор - холл - коридор - холл - лестничная клетка.
Получается здесь нарушение ФЗ? Или достаточно чтоб |
=> | Вы правильно понимаете, у Вас не выполнены объемы эвакуации.
Если для помещения должно быть предусмотрено два эвакуационных выхода, то объемы эвакуации д | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 04.09.2020 12:06 | 33 / 2018 | ермолай | 20.12.2022 21:35 | |
| * * | В какой форме должна быть проведена сертификация стеновых и кровельных сэндвич-панелей на соответствие требованиям ФЗ-123?
В форме добровольной или обязательной сертификации? |
=> | Писал во ВНИИПО по этому вопросу (именно по сэндвичам) , дак вот Гордиенко ответил, что добровольная сертификация подходи, если лаборатория аккредитована | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 19.12.2022 14:49 | 5 / 1005 | Асашай | 20.12.2022 9:45 | |
| * * | Здравствуйте. Из подвала здания предусмотрен приямок с ограждающими конструкциями. Противопожарное расстояние от соседнего здания требуется измерять до этого приямка или все же непосредственно до наружной стены? |
=> | основного здания | |
 |  |
 |
| | | НЕ понимающий | 17.12.2022 7:57 | 3 / 943 | Comfire | 17.12.2022 9:49 | |
| * * | Доброго дня, подскажите вопрос такой на объекте произошло более 3 ложных срабатываний АПС, причина всех сработок подгорание пиши. СОГЛАСНО ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной
сигнализации. Руководство по
прое |
=> | Запишитесь на консультацию и спросите лично у закрепленного инспектора. Он все расскажет. Может посчитает нужным провести проф.визит.
Вашей информации н | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 15.12.2022 10:25 | 6 / 1012 | Jamal | 15.12.2022 16:43 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.4.2.9 СП1 описана возможность наличия одного эвакуационного выхода при наличии лестничной клетки, п/п дверей, площади не более 300 кв.м и численности не более 20 чел.
Есть двухэтажный объект, внешне ничем не отличается от жилого дома, |
=> | тут не наш случай | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 14.12.2022 10:42 | 1 / 935 | newtrad | 14.12.2022 10:54 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, если в объеме складского помещения категории В3 находятся санузлы (выход из санузлов непосредственно в складское помещение), то надо ли двери в этом случае предусматривать противопожарными? |
=> | П.6.1.40 СП4.13130.2013. Не надо. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 09.12.2022 15:16 | 1 / 877 | Gun | 13.12.2022 7:45 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите каким документом следует руководствоваться для определения допустимых противопожарных расстояний от зданий производства технических газов (СУГ) до соседних зданий и до леса? |
=> | СП 4.13130.2013, СТУ | |
 |  |
 |
| | | Нана | 07.12.2022 11:52 | 4 / 1013 | Нана | 07.12.2022 18:23 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли в зданиях IV степени доводить каркас с 15 мин до 30 мин по п. 4.4.7 СП 1.13130, если вдоль глухой стены размещена наружная лестница 3-го типа? Для чего указывается в скобках предел EI?
"4.4.7 |
=> | newtrad ®, да, решили для обеспечения безопасной эвакуации по данной лестнице предусмотреть доведение каркаса стены до 30 мин.
Но и интересно было бы пос | |
 |  |
 |
| | | Сергей353 | 06.12.2022 9:46 | 9 / 1563 | Dimma | 07.12.2022 15:07 | |
| * * | Всем добрый день, подскажите как быть в такой ситуации. Смонтирована система АПС Адресная охранно-пожарная радиоканальная система ВС ВЕКТОР-АР, радиоканальные датчики, все сделано по проекту. Система сдана в эксплуатацию и теперь через какое то время(мес |
=> | ***
Сергей, в идеале вам нужно письмо от производителя где сказано, что элементы питания не являются гарантийным случаем и неисправностью извещателя
*** | |
 |  |
 |
| | | xion | 06.12.2022 18:50 | 1 / 1274 | Jamal | 07.12.2022 13:20 | |
| * * | Добрый день, Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, в организации одно из помещений в административном здании переделали под архив, вынесли мебель, технику и установили стеллажи в потолок и стали складировать документацию. Какие документы изучить |
=> | Ст.28 ТРоПБ
2. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в про | |
 |  |
 |
| | | Aikos | 05.12.2022 14:32 | 9 / 2997 | Aikos | 06.12.2022 9:19 | |
| * * | Добрый день господа,
Пожалуйста помогите найти определение к термину Открытый огонь.
Я заранее извиняюсь если данная тема ранее была обсуждена, но я не смог найти в архиве форума.
Определение термина необходима для,того чтобы уточнить входит ли угольны |
=> | "В зданиях и сооружениях оборудование для приготовления пищи на открытом огне допускается размещать только в пределах кухни или пищеблока в помещении, | |
 |  |
 |
| | | blober | 02.12.2022 13:33 | 1 / 1248 | kurilshik | 02.12.2022 21:44 | |
| * * | Приветствую, подскажите существуют ли в природе двери ниш с нормативным предел огнестойкости 45минут и при это оснащены вентиляционными решетками?
см СП253. п 13.1.4
[Ув. blober. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относ |
=> | blober ® загуглите "Противопожарные двери с вентиляционной решеткой"
Первое, что выдало [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | кукурукуку | 25.09.2017 19:58 | 17 / 1911 | ogpn8 | 30.11.2022 12:54 | |
| * * | Ушел из жизни Василий Иванович Козлачков, светлейший человек, великолепный профессионал. Светлая ему память! |
=> | Козлачков В.И. Правила идентификации объектов технического регулирования в области пожарной безопасности, 2017 [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 29.11.2022 16:15 | 1 / 813 | Асашай | 29.11.2022 16:57 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, должна ли быть пожарная лестница на кровлю с той стороны где предусмотрен подъезд пожарных машин или ее возможно установить с любой стороны?
|
=> | с любой | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 23.11.2022 19:06 | 9 / 1503 | Крюгер | 25.11.2022 6:33 | |
| * * | Всем привет. Кто сможет подсказать - требуется ли нормально открытый противопожарный клапан в наружной стене здания? Производственное помещение, из помещения местная вытяжка через наружную стену наружу, стена не противопожарная.
СП 2.13130.2020
5.4.4 |
=> | Вообще-то п.6.22 говорит о воздуховодах "пересекающих ограждающие конструкции". То есть, о случаях когда ОФП может из одного помещения проникнуть | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 23.11.2022 8:23 | 13 / 1442 | Jamal | 23.11.2022 16:39 | |
| * * | Всем привет. Собственно вопрос - куда должна вести лестница 3-го типа? Точнее даже так - где указано, что она должна вести на уровень земли? Это очевидно, но формально нигде не написано. Бывает, что такие лестницы ведут на кровлю пристроек |
=> | ifbbpro ® да я про лестницы 3 типа ведущие до 2 этажа | |
 |  |
 |
| | | xorn | 22.11.2022 22:07 | 1 / 967 | Инженер_ОПС | 22.11.2022 22:13 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли требования к отображению на АРМ графических изображений приёмно-контрольных приборов и других исполнительных устройств? Допустим есть требование за контролем состояния клапанов озк и ду, у кого на объектах есть |
=> | Нет. Только договор и техзадание, подписанное заказчиком и монтажником. | |
 |  |
 |
| | | Artyom_Caxa14 | 08.11.2022 11:32 | 5 / 1325 | CV | 14.11.2022 14:18 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
помогите разобраться с п. 5.15 СП 477.1325800.2020
есть жилое здание высотой более 75 м и площадь этажа больше 550 м2.
Дело в том, что здание разделен на 2 секции, площадь этажа одной секции = 660м2, и в каждой секции |
=> | да, было дело | |
 |  |
 |
| | | Нарушитель116 | 10.11.2022 9:27 | 2 / 1075 | Нарушитель116 | 10.11.2022 10:20 | |
| * *
 | в организацию пришли подрядчики, хотят провести монтаж межстеллажного пожаротушения, должна ли быть у них какая нибудь специальная лицензия на монтаж пожарной автоматики? |
=> | спасибо | |
 |  |