Лестница 3-го в здании IV степени огнестойкости

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Нана

[07.12.2022 11:52:58]
 Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, необходимо ли в зданиях IV степени доводить каркас с 15 мин до 30 мин по п. 4.4.7 СП 1.13130, если вдоль глухой стены размещена наружная лестница 3-го типа? Для чего указывается в скобках предел EI?

"4.4.7 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется).."


[07.12.2022 14:14:12]
 Стена может быть REI или EI, но обязательно 30 минут.


[07.12.2022 14:28:44]
 newtrad ®, скорее интересует вопрос доведения каркаса у стены с R15 до R30 при данном требовании; и в соответствии с п. 5.2.1, 5.3.2 СП 2.13130 про степень огнестойкости конструкции-опоры, узлов крепления и примыкания для данной стены


[07.12.2022 17:28:52]
 По идее стена EI30 может висеть на каркасе R15. Это не противопожарная преграда, поэтому п. 5.3.2 не распространяется. Есть еще ч.2 ст. 137 ФЗ-123, но там не уточняется о каком пределе огнестойкости идет речь. Так что минимально требуемый предел по R это 15 минут, по EI это 30 минут. Крепление к каркасу выше 15 минут делать бессмысленно, стыковка участков стен (если они есть) между собой должно быть тоже 30 минут. С другой стороны, могут сказать, что раз требуется стена EI30, то делайте каркас 30 минут. Но по ч. 2 ст. 87 ФЗ-123 оснований для увеличения пределов огнестойкости конструкций нет. И вообще есть в нормах места, где каркас не стыкуется с другими конструкциями. Например, п.9.2.2 СП1.13130.2020 - двери пожаробезопасной зоны в зданиях IV степени огнестоqкости должны быть EI45. Ну а лучше всего сделать и каркас стены 30 минут, конечно.


[07.12.2022 18:23:44]
 newtrad ®, да, решили для обеспечения безопасной эвакуации по данной лестнице предусмотреть доведение каркаса стены до 30 мин.
Но и интересно было бы посмотреть - было бы замечание эксперта, если данные мероприятия не предусматривать.

Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Лестница 3-го в здании IV степени огнестойкости      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.