Естественное дымоудаление из двухсветного помещения.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.12.2022 10:47:08]
 Здравствуйте.
Одна часть здания - двухэтажная. Вторая часть - состоит из двухсветного помещения. Эти части разделены п/п перегородкой 1-го типа.
В п. 7.10 СП7 указано, что "Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с механическим или естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари."
Допускается ли предусмотреть удаление продуктов горения из этого двухсветного помещения через вытяжную систему с естественным побуждением или это здание нельзя рассматривать как одноэтажное?


[28.12.2022 17:16:02]
 сп 7, п. 7.10

Для удаления продуктов горения с верхних этажей многоэтажных зданий
допускается применение дымовых люков, клапанов или открываемых фонарей и фрамуг в составе
систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением.


[28.12.2022 17:36:44]
 То есть здесь возможно посмотреть на двухсветное помещение как на верхний этаж?


[28.12.2022 17:43:31]
 думаю да


[29.12.2022 16:21:27]
 да нет же? А многоэтажное здание - это вообще с 3 эт. считается.


[30.12.2022 13:08:43]
 Ув. MK ® где Вы такое прочитали?


[09.01.2023 16:09:08]
 Да отложилось из старых норм.


[09.01.2023 16:22:55]
 СП 7.13130.2009
3.10 многоэтажное здание: Здание с числом этажей два и более.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Естественное дымоудаление из двухсветного помещения.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.