п. 5.15 СП 477.1325800.2020 помогите разобраться

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Artyom_Caxa14 ®

[08.11.2022 11:32:36]
 Добрый день, коллеги!

помогите разобраться с п. 5.15 СП 477.1325800.2020

есть жилое здание высотой более 75 м и площадь этажа больше 550 м2.

Дело в том, что здание разделен на 2 секции, площадь этажа одной секции = 660м2, и в каждой секции есть по одной незадымляемой ЛК.

Вопрос: Могу ли я считать две секции как один целый этаж, чтобы на этаже был предусмотрен 2 ЛК?

[Ув. Artyom_Caxa14. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[08.11.2022 11:37:56]
 СП 1.13130.2020
4.2.14. Если с этажа (части этажа) требуется устройство не менее двух эвакуационных
выходов, то для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен
доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам.


[08.11.2022 11:50:08]
 {{{СП 1.13130.2020 п. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на жилые здания высотой более 75 м..........}}}
как быть ?))


[08.11.2022 12:39:36]
 по СП1. п.3.1. Высота здания - это разность отметок проезда для пожарных машин и нижней границы проема (окна) в наружной стене.
Значит проектируете эстакаду для пожарных машин и уходите в требования СП54:
В жилых зданиях с общей площадью Квартир до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
- при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;
- при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и
постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.


[14.11.2022 9:58:17]
 CV, такое кто-нибудь согласовывал?
Учитывая, что Высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая:
- МАКСИМАЛЬНОЙ разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.


[14.11.2022 14:18:00]
 да, было дело
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: п. 5.15 СП 477.1325800.2020 помогите разобраться      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.