Можно ли вместо HF использовать FRLS?

Snorri 13.08.2019 13:06 15 / 1658 9254474 04.09.2019 11:49    
 * *Здравствуйте. "ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" гласит, что в зданиях с массовым пребыванием людей используется кабель HF (не ПБ). Могу ли я использовать кабель FRLS вместо HF? Субъективно кажется, что FRLS - =>Это фраза влияет на ОФП 
    

оборудование под наружней лестницей

gorg 04.09.2019 11:14 0 / 957    
 * *Коллеги, добрый день. Допускается ли устройство вентиляционного оборудования приточно-вытяжной вентиляции под площадкой наружной эвакуационной лестницы третьего типа, включая сам вентилятор. Желательно дать ссылку на документ. Спасибо. =>  
    

Кабельные линии в монолите

Snorri 04.09.2019 8:22 0 / 639    
 * *Здравствуйте. Выполняю РД ПС.СОУЭ для жилого 18-эт дома. ГИП настаивает не том, что не должно быть никаких "наружних" сетей: штробить монолит не дам, прокладывать в кабель-каналах или на тросу не дам, все кабельные линии через закладные в мон =>  
    

Предписание по сгоревшему лагерю Холдоми Продолжение

Молодой 26.07.2019 12:03 108 / 1429 Comfire 03.09.2019 18:17    
 * *
Ваши слова да Богу в уши. Хорошо быть всегда молодым. МЧС сделало официальное заявление, что требований к объектам, а именно палаточным лагерям нет. Значит и нарушений ПБ априори там быть не могло. В чем вина инспектора, что он там был и провел эвакуацию, =>Volk,cм. Приложения к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261. Для каждого класса ФПО установлен список контрольных вопросов. Он обязательно применяется в х 
    

Деревянные противопожарные двери

компу 30.08.2019 12:12 10 / 912 NoELaNI 30.08.2019 13:54    
 * *Добрый день. На объекте установили деревянные противопожарные двери EIS-30. Инспектор говорит, что навесные металлические петли этих дверей не соответствуют заявленному пределу огнестойкости. Но двери имеют сертификат соответствия. Что делать? =>Аааааа это другой вопрос. Получается для противопожарной стены второго типа (REI 45) дверь (EIS 30) ваша подходит. Но требование в пункте не менее второго  
    

Замена оборудования по гарантии

Asat 14.08.2019 10:02 13 / 909 Dimma 30.08.2019 0:27    
 * *Доброго времени всем форумчанам. Господа, такая ситуация нами как монтажной организацией выполнены работы. проходит год, звонят заказчик и требует поменять один блок так как он не работает, гарантия два года по контракту, и согласно закона ст ГК 722 раз =>***На время ремонта руководитель объекта должен обеспечить его замену из ЗИП*** Обычно его нет, не закладывают в проект. 
    

пристрой к противопожарной стене

OND 27.08.2019 15:21 1 / 702 NoELaNI 27.08.2019 16:58    
 * *Запутался. Вопрос такой к дверному проему в противопожарной стене (данная стена разделяет два корпус здания со смещением по оси, часть противопожарной стены выступает на расстояние 5 метров от угла примыкания) заказчик требует пристроить входную группу из =>Тут любой запутается, прочитая то что Вы написали. Я так понимаю что стена выступает со стороны фасада здания на 5 метром? И хотят на длину выступа стены р 
    

Класс ФПО терминалов аэропорта

ForLife 22.08.2019 18:49 4 / 1000 kurilshik 24.08.2019 3:21    
 * *Добрый день друзья!! Помогите пожалуйста со следующим вопросом: строится новый термина в аэропорту. К какому классу ФПО он будет относится? или он будет относится к спец.объекту? Желательно с ссылками на нормативку. Заранее благодарю!! =>Пожарный кран ® в здании аэровокзала находятся пассажиры, а не воздушный транспорт. Воздушный транспорт находится в соответствующих сооружениях, которые их 
    

Выииграл ГРИН КАРТУ)))))))))))))......

mazafakOFF 19.08.2019 13:48 99 / 1107 Админ 23.08.2019 15:35    
 * *
Таки свершилось чудо)
Теперь дилема - все что наслужено непосильным трудом тут (15 лет выслуги,звание кэп, отсутствие карьерног роста, отсутствие перспектив получения жилья...), вот так просто бросить...и ехать в США..
Там сразу разрешение на рабо
=>Дна достигли. тема раскрыта.
Поиски курсов сантехников не являются тематическим для данного сайта
 
    

Площадь наружной этажерки

Gun 21.08.2019 19:57 0 / 883    
 * *Добрый день. Прошу Вас пояснить как правильно определить площадь наружной этажерки. По наибольшему ярусу этажерки или по нижнему ярусу этажерки? В каком нормативе указано? =>  
    

Огнезащитная обработка деревянных конструкций своими силами

SANDOS 21.08.2019 14:29 1 / 780 Не мудрый 21.08.2019 14:31    
 * *Добрый день, уважаемые форумчане! После проверки ПожНадзор выдал предписание об отсутствии у нас огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений. Последних у нас большое количество. Соответственно руководство поставило передо мной задачу =>Нужна лицензия МЧС 
    

Электропитание противопожарных устройств

Snorri 14.08.2019 6:14 123 / 3014 Georg 20.08.2019 14:23    
 * *
Здравствуйте.
Могу ли я питать оборудование ПБ по следующей схеме:
1. Два кабеля FR от ВРУ по ОКЛ
2. АВР я организую сам
3. После АВР включается ШР(распределительный)
4. Все устройства запитываются от ШР
?
=>>Если источники питания без аккумуляторов, то каждый из них должен иметь два ввода согласно п.5.2.1.1 ГОСТ 53325 При чём тут пожарная автоматика? Ест 
    

ММГН и зоны безопасности.

9254474 29.05.2015 2:25 18 / 1940 _Grey_ 20.08.2019 14:17    
 * *
Задумался,увидев вот это письмо :
[ссылка]
Исходя из него - в качестве зон безопасности может применяться либо холл лифта. либо отдельное помещение, либо лестничная клетка типа Н2.
У кого какие мнения будут п
=>alex383 ®
мы в 5ти этажке без лифтов не предусматривали подобных "зон безопасности", сослались, как писал выше ув.Асашай ®, "доступ МГН
 
    

СОУЭ и АПС раздельное оповещение

igor_ond 19.08.2019 19:14 1 / 839 Рустам74 20.08.2019 8:18    
 * *здрайствуйте имеется 2-х этажное здание санатория, для проживания людей (70 человек). к нему пристроен спорт зал, который соединяется через коридор (противопожарных стен между ними нет). при нажатии ручного пож.извещателя включается оповещение (св =>igor_ond® "к нему пристроен спорт зал, который соединяется через коридор". Может через крытый переход, а не коридор? Смотрите паспорт БТИ, если  
    

Путевка в санаторий

Суровый 15.08.2019 19:11 6 / 857 Ronin 19.08.2019 6:15    
 * *Коллеги, подскажите, кто нибудь ездил в санатории МВД по путевкам с женой? Нам бесплатно, а вот хотелось бы узнать примерную цену путевки для жены, может кто поделится информацией, буду благодарен! =>Суровый в каждом Главном управлении есть отдел который ведет работу санаторно-отборочной комиссии. Это или кадры или тыл. Обратись туда, там все объяснят.  
    

Тип пожарного депо и количество автомобилей

beldimon 18.08.2019 13:56 0 / 719    
 * *Здравствуйте. необходимо предусмотреть комплекс зданий пождепо. 1. По расчету необходимо пождепо на 4 автомобиля. По заданию от Заказчика дополнительно требуется 2 авто в резерве в отдельном гараже-стоянке. Из какого расчета нужно предусматривать соста =>  
    

Расстояние между дизельгенераторной установкой и промежуточным складом топлива

beldimon 17.08.2019 18:11 2 / 867 beldimon 17.08.2019 22:58    
 * *Здравствуйте. Нормируется ли расстояние между дизельгенераторной установкой (2х этажное жб здание 2 степ.огнест., класса c0) и промежуточным складом топлива (полузаглубленное жб здание 2 степ.огнест, класса с0, в котором емкости с 150 куб.и. летнего диз =>Спасибо. В моем случае, ДГУ предназначено не для жилых или общественных зданий, а для производственных, поэтому п.5.1.5 формально не подходит. В п.6.9.12 
    

Перевод в другой регион

Инженер 09.08.2019 15:56 15 / 803 rbol 13.08.2019 22:45    
 * *Добрый день, коллеги! Хочу перевестись в другой регион и скоро поеду к начальнику ГУ управления, куда хочу перебраться, для личной беседы. Кто знает какие сложности при переводе могут быть? Сразу, на всякий случай, брать с собой какие либо документы или н =>Из региона Сибирского ФО в регион Уральского ФО 
    

Механизированная автостоянка

ВотТакойНик 13.08.2019 11:02 8 / 821 Gidrant 13.08.2019 21:04    
 * *Уважаемые коллеги! Проектируется механизированная парковка (стоянка). Представляет из себя здание высотой 28 метров на 4 ворот (по 2 с противоположных сторон). Предусматривается заезд с улицы на поворотную площадку. Далее автомобиль поднимается на свободн =>ВотТакойНик ®, там смысл в том,что на одной площади расположено 3 автомобиля - 3 уровня. Я проектировал 3х уровневую подземную парковку (без участия водите 
    

ширина выхода из торгового помещения

prapor84 08.08.2019 9:53 1 / 850 Тимур без команды 11.08.2019 1:00    
 * *Добрый день, подскажите, создаю план торгового помещения и в последний момент возник вопрос по выходу. Ширина выхода 2233(стеклянные витрины и стеклянные двери, двери открываются во внутрь), антикражные рамки устанавливаются за дверьми(и расстояние между =>Двери открываются вовнутрь, против направления эвакуации? 
    

Расчёт падения напряжения в линии 12В

Лас 10.07.2019 13:33 3 / 1188 Назар 09.08.2019 15:30    
 * *Друзья, ещё вопрос. Задался я целью посчитать сечение кабеля для подключения 1 Соната-М и 3 Соната - У. По паспортам максимальное токопотребление каждого из них 0,25А, напряжение 10-14В. Длинна кабеля примерно 100м. Следовательно, формула получится та =>По паспорту у Соната0-У токопотребление 0,15А. 
    

Подача декларации пожарной безопасности через сайт МЧС

9254474 23.03.2019 11:29 10 / 980 Владир 09.08.2019 10:10    
 * *Вопросы: 1. Как получить потом номер входящего? 2. Сервис действительно работает? 3. Можно ли потом внести изменения подав новую декларацию? 4. Является ли наличие декларации в бумажном виде в МЧС обязательным или достаточно подать в электронном виде? =>И что делать не пойму??? 
    

Списание пожарного водоема

SANDOS 08.08.2019 15:59 2 / 1182 SANDOS 09.08.2019 7:35    
 * *
Добрый день, уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста своим бесценным опытом в следующем вопросе: на нашем предприятии (холодная штамповка металла) имеются 2 не действующих пожарных водоема по 200 кубов каждый. Также имеется один действующий пожарный ги =>Доброе утро! Дело в том, что у нас раньше была котельная и подземное мазутохранилище рядом с ней, которые на сегодняшний день ликвидированы. Скорее всего и 
    

Повышение предела огнестойкости внутренней стены здания

zzzz 06.08.2019 18:16 4 / 924 Асашай 07.08.2019 20:14    
 * *Всем привет! Коллеги подскажите пожалуйста, каким образом можно повысить предел огнестойкости внутренней стены здания до REI-45. Есть требование: "Встроенные в здании помещения административно-бытового назначенияотделяются от производственно-складс =>[quote]Для Асашай ® СП-4 п. 6.1.43 Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными сте 
    

оградить временное сооружение противопожарной стеной

задача временное сооружение оградить про 06.08.2019 19:31 5 / 729 max777911 07.08.2019 18:29    
 * *Уважаемые специалисты, задача временное сооружение оградить противопожарной стеной что бы не вменяли нарушение п 74 ппр рф 15 метров от другого здания сооружение. Вопрос где должна располагаться эта стена ничего нигде не нашел по этому поводу. Понятно чт =>есть экспертиза что сооружение временное, если мы сделаем документы что она капитальное то это нам прибавит других проблем, так как аренда з/у под не капит 
    

Необходимость двойного запаса воды в отдельностоящих резервуарах при 9 баллах

459-85 02.08.2019 18:16 1 / 1029 andrey00 06.08.2019 7:34    
 * *Добрый день. В п.11.2 СП 8 сказано: "В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 баллов и более в емкостях надлежит предусматривать => Здравствуйте. В п. 11.2 нет указания о том, что двойной запас требуется только при наличии насосных. Мы предусматриваем двойной запас в резервуарах при 
    

эвакуационное аварийное освещение с автономным источником питания

Негрустин 24.07.2019 17:09 18 / 1220 9254474 06.08.2019 0:42    
 * *Собственно вопросы 1. Когда применяется обязательно? 2.Явлется ли полной альтернативой ему светильник подключенный по 1 категории? =>Ув. Electrolamp, вы не совсем верно понимаете добровольность норм. 
    

Как дальше работать?

burunduk 30.07.2019 12:54 51 / 1048 puzzle 03.08.2019 8:48    
 * *В последнее время стало очень сложно работать с заказчиками, как в области технического обслуживания, так и по монтажным работам. Большинство пытается на всём экономить. Такое было и раньше, но сейчас всё только ухудшилось. Мелкие объекты (до 200 кв.м.) =>[QUOTE СергейКо 02.08.2019 17:51:00]FM пропускает Болид с его типовыми решениями, при этом Рубеж и Юнитроник не пропускает.[/QUOTE] Наверное FM знает боль 
    

Противопожарные и дымовые клапана в СПДЗ.

9254474 19.07.2019 16:37 5 / 1245 Viss 01.08.2019 13:31    
 * *Вопрос 1. Просим разъяснить п. 7.18 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», где указано, что «исполнительные механизмы противопожарных клапанов... должны сохранять заданное положение створки клапана при =>А какие еще вопросы остались? >> А механизмы клапана через сколько разрушатся? Тут Вам виднее, расчет можете выполнить. Если разрушится реверс 
    

Помогите выбрать ПЦН для ЧОП

Johnsnilovo 16.07.2019 12:35 5 / 945 nik4 30.07.2019 17:04    
 * *Доброго дня, коллеги! Вопрос, косвенно касающийся пожарки. Встал вопрос о покупке пульта для ЧОП`а. Вариантов много и хочется выбрать действительно хорошую, добротную вещь. Предполагаю, что есть на форуме люди, работающие или как-либо сталкивающиес =>для города Мираж от Стелса -оптимальный вариант. Правда нет радиоканала, но по GSM работает отлично + изернет. 