[30.08.2019 12:12:34]
 Добрый день.
На объекте установили деревянные противопожарные двери EIS-30. Инспектор говорит, что навесные металлические петли этих дверей не соответствуют заявленному пределу огнестойкости. Но двери имеют сертификат соответствия.
Что делать?


[30.08.2019 12:19:05]
 Слать этого инспектора в сторону прокуратуры


[30.08.2019 12:33:14]
 Инспектор не прав. Если есть сертификат на изделие значит все соответствует, петли идут в комплекте с противопожарными дверьми то же. Если же петли отдельно приобретенные не с комплекта, что скорее всего исключено,то тогда да, они не соответствуют.


[30.08.2019 12:39:19]
 Все комплектующие из комплекта.


[30.08.2019 12:41:45]
 А если инспектор сомневается в подлинности сертификата или в огнестойкости элемента конструкции. То он должен изъять эту деталь и направить на экспертизу. И по результатам экспертизы уже принимать решение.
Я правильно думаю.


[30.08.2019 12:42:35]
 Тогда смело не подписывайте протокол, напишите в объяснении что не согласны, так как есть сертификат. Либо инспектор молодой и не совсем понимает, либо какой ветеран который давит на непонимание пожарных норм других.


[30.08.2019 12:44:55]
 Ничего он не должен изымать и проверять. И ничего менять в конструкции. Сертификат выдается лицензированной организацией на основании испытания конструкции.


[30.08.2019 12:47:24]
 На все есть нормы, а не мнения. Если он так думает то пошлите есго. Если же он обоснованно подкрепляет, то на что ссылается? Где это написано.


[30.08.2019 12:56:34]
 Написал: Предел огнестойкости дверей в подвальном помещении на соответствует требуемому по нормам п. 5.2.5 СП4


[30.08.2019 13:05:12]
 п. 5.2.5 СП4 Стена 2 типа, тип заполнения проёмов 2 (таб. 23 123-ФЗ).
Тип заполнения проёмов 2 (таб 24 123-ФЗ) EIS-30.

Всё соответствует...в чём вопрос непонятно.


[30.08.2019 13:54:46]
 Аааааа это другой вопрос. Получается для противопожарной стены второго типа (REI 45) дверь (EIS 30) ваша подходит. Но требование в пункте не менее второго типа. Если у вас там по факту стена 1-го типа REI 150 (это например кирпичная), как посчитал инспектор, то в ней необходима дверь (EIS 60 EI 60). Но ваш вопрос конечно непонятен, определитесь он к петлям придрался или к типу заполнения проема в противопожарной стене.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Деревянные противопожарные двери      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.