| * * | Добрый день. Подскажите, п. 8.1. СП 7 (8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаем |
=> | | |
 |  |
 |
| | | genri124 | 02.10.2019 5:40 | 1 / 1117 | ВалераЧё | 03.10.2019 23:38 | |
| * * | Жесть!! Это как вообще может быть при самой мощной психологической службе в мире!! За границу психологов отправляем помогать кому ни попадя, а в своей конторе разобраться не хотим!! А если зарплату 8 месяцев задерживать будут как в 90-х (что не исключено |
=> | Вот так... и некому дискуссию поддержать (((
Неплохой был человек наверняка..., но система теперь ломать и так научилась видимо | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 27.06.2019 15:38 | 1 / 1203 | madoff | 02.10.2019 15:11 | |
| * * | Коллеги, проходил ли кто из вам аттестацию в Минстрое (в ближайшие месяцы)?
Интересует именно направление ПБ. Знакомые (конструктора, архитекторы, сетевеки, экологи и др.) приезжают, рассказывают о крайне предвзятом отношении комиссии к сдающим, особенн |
=> | Сдал вчера, но не на ПБ. Претенденты от Главгоса (в т.ч. внештатники) сдали все, но они и отвечали очень уверенно на все вопросы. Сдало в итоге человек 12 | |
 |  |
 |
| | | 342IP | 01.10.2019 14:15 | 3 / 809 | BTS | 01.10.2019 19:19 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Подскажите по расположению оборудования насосной АУПТ. Руководствуюсь п. 5.10.17 из СП5.
Собственно 2 вопроса:
1. В упомянутом пункте СП5 сказано "...между компрессорами или воздуходувками - 1,5 м...". Значит ли это, что |
=> | За годы работы мне только 1 раз экспертиза задавала вопрос об этих расстояниях.В качестве обоснования вынужденного отступления я приводил тот же аргумент:в | |
 |  |
 |
| | | BreakingBad | 30.09.2019 16:18 | 0 / 775 | | |
| * * | Уволен 2 года назад по здоровью (ограниченного годен к в/с).
Вроде 1 год действует выписка. Потом можно пройти заново медкомиссию..
ну это в теории.
Есть ли такие, кто смог призваться обратно? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | sever01 | 12.09.2019 14:47 | 15 / 1291 | НЦУКС | 27.09.2019 21:43 | |
| * * | Уважаемые коллеги, проходил ли кто аттестацию на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности).Если проходили поделитесь опытом и впечатлениями, можно и вопросами. Заранее благодарю. |
=> | А кто в курсе, в Москве уже проводилась хоть раз такая аттестация? | |
 |  |
 |
| | | fomkin2 | 24.09.2019 17:17 | 39 / 1806 | 113534 | 27.09.2019 20:31 | |
| * * | В учреждении класс Ф2.1 прошла плановая проверка ГПН. По результатам проверки в одном из помещений было предписано снести непроектную перегородку из горючих материалов (в здании класса С0 применяются материалы не К0). Заменить перегородку на негорючую инс |
=> | В смысле? | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 24.09.2019 10:12 | 42 / 1356 | СергейКо | 25.09.2019 9:42 | |
| * *
 | Коллеги. Какие пожарно-технические характеристики должны быть у защитного покрытия открытых трибун стадиона (с наличием под ними подтрибунных помещений). Защитное покрытие устраивается с целью гидроизоляции (своего рода кровля) для того, чтобы атмосферные |
=> | и вот еще:
7.23 Отделку потолков и стен на путях эвакуации в коридорах, холлах, фойе и вестибюлях следует предусматривать из НГ-материалов, а в от | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 23.09.2019 13:57 | 6 / 992 | 555333 | 24.09.2019 12:30 | |
| * * | Всем доброго дня!
Подскажите, в какой нормативке указаны требования ПБ к постоянным местам проведения огнеопасных работ.
Суть вопроса - имеется здание (бокс для техники), снаружи здания на расстоянии около 6 м. каждый день проводятся сварочные работы с |
=> | Рекомендую на основе ФНИП 485 разработать свой локальный нормативный документ. Я так и сделал т.к. более логичного документа в этой области я не нашел. | |
 |  |
 |
| | | EGORik | 13.09.2019 12:21 | 7 / 932 | ВотТакойНик | 23.09.2019 11:47 | |
| * * | [ссылка] |
=> | Он же ПАМЯТНИК!!!!!!! | |
 |  |
 |
| | | fomkin2 | 21.09.2019 7:42 | 1 / 1070 | Асашай | 21.09.2019 10:34 | |
| * * | Добрый день.
Дано: 6 этаж здания класса Ф2.1 700м2. Форма этажа - прямоугольник в плане с двумя ЛК по дальним сторонам, по техпаспорту представляет из себя одно помещение - танцевальный зал. Требование 2-х эваковыходов с этажа выполняется.
Требуется пер |
=> | назовите холл коридором и проблема отпадет | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 17.09.2019 10:25 | 24 / 1480 | СергейКо | 20.09.2019 17:31 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
На двух объектах видел такую ситуацию - готовят пищу, а через стойку от них стоят столики. При этом над кухней стоят тепловые извещатели, а над столиками - дымовые.
Верна ли такая расстановка? По идее если что то подгорает на кух |
=> | "Стоит в помещении тостер, электрический чайник, газовая плита. Нужно ли категорировать" (с)
Скажем так, требования СНиП II-Л.2-62 более обобщ | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 18.09.2019 16:46 | 1 / 755 | гоха | 18.09.2019 17:07 | |
| * * | Доброго всем дня!
Проектной организацией разрабатывается проект по устройству ТШ 1-го типа с подпором из подвала в здании гостиницы. От этой организации приходит письмо с просьбой дополнить ТЗ вытяжной вентиляцией, т.к. в силу п. 7.1 СП 7.13130.2013 пр |
=> | а в СП 7 нет таких допущений. есть тамбур, есть ДУ в коридоре. возмещение в коридоре выможете сделать за счет клапанов для сброса избыточного давления межд | |
 |  |
 |
| | | Maximum01 | 16.09.2019 10:50 | 0 / 1025 | | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Помогите определиться возможно ли сделать противопожарной стену (1-го типа) лестничной клетки?
Суть вопроса здания Ф3.2 и Ф3.6 (возможно Ф4.3) соединяются галереей, галерея примыкает к ЛК у обоих зданий, требуется одну из стен вып |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Вася Ложкин | 19.08.2019 12:46 | 9 / 1288 | Вася Ложкин | 13.09.2019 14:32 | |
| * * | Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Свершилось - применили в отношении магазина п. 5.2.8 СП 4.13130.2013 - Запрет на размещение производственных помещений в зданиях Ф 1.3. По факту - есть магазин на первом этаже многоквартирного дома, в торговом |
=> | Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Коллеги с соседнего региона показали интересный ответ МЧС на жалобу в отношении одного Гриль-бара, который раз | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 12.09.2019 16:48 | 4 / 967 | Новичок | 13.09.2019 10:46 | |
| * * | Нужно всего навсего 40...50 метра, а в г. Воронеж его не режут и только под заказ привозят.
|
=> | Рустам74 ®, спасибо
***А зачем FRLS для охранной сигнализации*** типа в проекте заложен для охранной сигнализации, при сдаче объекта его смотреть не буд | |
 |  |
 |
| | | Sheff661 | 09.09.2019 13:27 | 69 / 2003 | dizel2012 | 13.09.2019 10:38 | |
| * * | Вопрос к ГПНщикам. Ситуация такая:магазин 800 кв.м., встроенный в здание иного назначения. Требуется АУПТ, они установили модульное тушение ТРВ (тонкораспыленной водой). СП5 не запрещает такой вид АУПТ, но у меня сомнения в эффективности этих установок, н |
=> | В принципе модули запускаются автоматически от встроенного теплового извещателя, не думаю, что там извещатель пламени.
В этом случае модули надо вешать че | |
 |  |
 |
| | | Prakt!k | 12.09.2019 15:27 | 1 / 655 | Админ | 12.09.2019 15:59 | |
| * *
 | Уважаемый админ!
Хочу поинтересоваться по какой причине 2 раза удаляется мое объявление по поиску работы? Идеологически чуждо данному сайту?
Хотя рядом размещены подобные объявления. Пачками бредовые темы про премии, выплаты и всякая прочая ерунда |
=> | Почтите правила. [ссылка] Публичные обращения к админу или попытки обсудить в дискуссиях действия администрации наказываются баном.
| |
 |  |
 |
| | | Лесник45 | 09.09.2019 16:20 | 5 / 734 | Лесник45 | 12.09.2019 10:09 | |
| * * | Вроде был документ, приказ или распоряжение о запрете использования для служебных целей емэйлы иностранные и ватцап. Поделитесь у кого есть. |
=> | У приказа тоже должно быть основание, может кто-нибудь посмотреть что в преамбуле написано. | |
 |  |
 |
| | | dimix | 11.09.2019 12:07 | 2 / 898 | dimix | 11.09.2019 13:06 | |
| * * | Уважаемые коллеги, рассматриваем кандидатов с возможностью переезда в г.Ульяновск;
Для первоначального контакта просим писать на Email.
О вакансии:
БРИГ компания, производящая: проектирование, монтаж, сервисное обслуживание инженерных систем и сист |
=> | Это начальник проектного отдела. | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 06.09.2019 13:23 | 9 / 957 | Лёха_З | 11.09.2019 10:06 | |
| * * | Доброго дня всем!
Возник вопрос, что есть отделка стен, полов? В СТУ здания указано, что при отделке стен и полов в точках торговли и общественного питания нужно применять негорючие материалы. В многосветном пространстве установлена точка общественного п |
=> | Господа, а вот ещё вопросик из этой темы.
Какие то требования по материалу применяются к ограждениям точек общественного питания (перегородка из ДСП высо | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 09.09.2019 12:08 | 2 / 817 | СергейКо | 09.09.2019 14:46 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Вот какой вопрос назрел. Практически повсеместно в торговых центрах в помещении пожарного поста сидит дежурный, и перед ним висит инструкция, согласно которой при поступлении сигнала о пожаре он должен определить место возгорания, |
=> | " при этом сбросить сигнал, чтобы не пугать посетителей понапрасну" (с)
за такое уже осудили охранника нашумевшего торгового центра именно за | |
 |  |
 |
| | | Maks8 | 10.08.2018 8:52 | 7 / 1308 | Асашай | 09.09.2019 12:46 | |
| * *
 | доброго времени суток! Вопрос такой: на каком расстоянии от торгового стационарного павильона площадью около 30 кв.м. разрешено разместить нестационарный мобильный киоск "купава" площадью 8 кв.м.? оба объекта для торговли продуктами питания. на |
=> | п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 04.09.2019 1:21 | 15 / 1237 | GRIN | 09.09.2019 12:23 | |
| * * | Здравствуйте!Подскажите пожалуйста какой будет общий класс ФПО многофункионального здания если в нем размещаются помещения с разными классами фпо? В здании имеются офмсные помещения, кафе,столовая,фитнес,склады с высотным стеллажным хранением. И можно ли |
=> | СП 160 не является нормативным документом по пожарной безопасности - ч.3 ст.4 123-ФЗ и приказ Росстандарта от 03.06.19 №1317 | |
 |  |
 |
| | | Гамлет83 | 06.09.2019 21:53 | 6 / 1141 | Гамлет83 | 09.09.2019 8:40 | |
| * * | Уважаемые форумчане, поделитесь мнением по расчету пожарных рисков для отдельностоящего складского здания.
По приказу МЧС № 382 методика определения расчетных величин пожарного риска распространяется на здания классов функциональной пожарной опасности |
=> | Спасибо, за помощь! | |
 |  |
 |
| | | Snorri | 06.09.2019 13:26 | 5 / 1043 | Georg | 06.09.2019 14:45 | |
| * * | Здравствуйте.
Возник следующий вопрос:
почему, когда комплектную станцию пожаротушения собирали WILO, то они не использовали кабель FRLS
Может есть этому обоснование?
Почитал ветку [ссылка]
но может с того времени что-то измени |
=> | Да, нормативно или законодательно как средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. | |
 |  |
 |
| | | SANDOS | 06.09.2019 11:54 | 3 / 1023 | 123 | 06.09.2019 13:40 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста в вопросе. Установленные противопожарные люки не соответствуют размерам 0,6х0,8. Можем ли мы самостоятельно увеличить их? |
=> | На сертифицированные большего размера, через организацию с лицензией Мчс и актом выполненных работ. Нужно было разширить проем чтобы подошел люк указанных | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 06.09.2019 9:22 | 8 / 845 | koloksay | 06.09.2019 10:40 | |
| * * | Здравствуйте!
Может кто разъяснить, возведена конструкция с крышей из сэндвич-панелей, размеры грубо 4*4*4, туда может зайти работник, на фундаменте, сэндвичи прикручены шурупами к фундаменту, на улице.
Назначение строения - сушка изделий, по паспор |
=> | Воот, теперь то что надо, спасибо огромное.
Есть электрика, вентиляция приточно-вытяжная, системы безопасности и контроля среды. | |
 |  |
 |
| | | Рус75 | 05.09.2019 12:29 | 5 / 909 | Асашай | 05.09.2019 14:45 | |
| * * | В общем то вопрос в теме письма.
Имеем АБК (Ф4.3), пристроенный к складскому комплексу у которого есть второй этаж. Этаж имеет площадь 100 кв.м. и рабочих мест на нем (как и людей) менее 20 человек.
Здание построено, но не введено в эксплуатацию, следо |
=> | тогда расчетом риска попробуйте обосновать | |
 |  |
 |
| | | Stealth | 03.09.2019 16:24 | 7 / 888 | BTS | 04.09.2019 16:10 | |
| * * | Есть практическая задача наполнить емкость объем 3 метра кубических пенным концентратом в мембрану внутри емкости.Нельзя превышать давление воздуха на всем протяжении закачки в 1 кРа. Каким оборудованием это сделать чтобы не повредить мембрану?Компрессор- |
=> | По Вашей ссылке нашёл описание бака.[ссылка] Там ничего нет об испытании мембраны воздухо | |
 |  |