класс ФПО многофункионального здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
zzzz ®

[04.09.2019 1:21:34]
 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста какой будет общий класс ФПО многофункионального здания если в нем размещаются помещения с разными классами фпо? В здании имеются офмсные помещения, кафе,столовая,фитнес,склады с высотным стеллажным хранением. И можно ли к такому зданию пристроить еще одноэтажное здание склада?



[Ув. zzzz! У нас не капслочат даже в теме Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[04.09.2019 9:04:22]
 Господа специалисты, помогите разобраться с данным вопросом.


[04.09.2019 10:34:47]
 одного КФПО здесь нет, на то оно и многофункциональное


[04.09.2019 22:10:57]
 А в итоге то что?


[05.09.2019 11:24:58]
 Многофункциональное здание, для которого нормы проектирования отсутствуют....http://www.mchs.gov.ru/document/3323...


[05.09.2019 14:54:26]
 нормы не отсутствуют, все нормы по отделению различного функционала в СП 4


[06.09.2019 10:16:12]
 Но такие нормы довольно трудно применить. Например в здании торговля, питание, кинотеатр, офисы и каждый по этажу. Какой тип соуэ, необходимо ли АУПТ, площадь отсека и прочее....


[06.09.2019 11:47:43]
 Да, кстати интересный момент. Вот к примеру построено торгово-офисное здание 4 этажа. На двух этажах торговая деятельность, установлено тушение. А остальные два этажа офисы. Вопрос: нужно ли устанавливать тушение на на остальнве 2 этажа?


[06.09.2019 12:28:54]
 
Цитата
Да, кстати интересный момент. Вот к примеру построено торгово-офисное здание 4 этажа. На двух этажах торговая деятельность, установлено тушение. А остальные два этажа офисы. Вопрос: нужно ли устанавливать тушение на на остальнве 2 этажа?
--Конец цитаты------


С АУП все просто - выделяем в помещение или в здание (пожарный отсек) в терминологии СП 5.13130.2009

[i]А.2. Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный
отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения
понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45,
стены и перекрытия - не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части
(помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под
нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь,
выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.
(п. А.2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)[/i]


вот с СОУЭ сложнее - я думаю, надо принимать по худшему варианту


[06.09.2019 15:48:10]
 Думаю, что с СОУЭ все то же самое. С пожарной точки зрения разные пожарные отсеки = разные здания. Следовательно и тип СОУЭ можно ставить разный. Это касается и всех остальных систем. Другое дело что никто не
Это же касается и пристроек. У нас расстояния между зданиями не нормируются, если разделить их по определенным правилам противопожарной стеной.
Единственное с чем можно сталкнуться. это с попыткой пристроить жилье к производственному объекту. Во первых такой вариант комбинации ФПО отсутсвует в СП по многофункциональным комплексам, а во вторых для пром. объектов устанавливается санитоарно-защитная зона. в которую не могут попадать объекты Ф1.


[07.09.2019 11:36:39]
 "вот с СОУЭ сложнее - я думаю, надо принимать по худшему варианту"... Я тоже так думаю, но СП 3 в данном случае на не поможет...
По моему мнению сложностей много, если различный функционал в разных отсеках это одно, а если в одном отсеке без противопожарных преград, да еще и если этажи объединены открытой лестницей применить нормы сложно. По этому в настоящий момент до утверждения свода правил необходимо СТУ, где и обосновывается СОУЭ, АПС, Огнестойкость, эвакуация и прочее...


[07.09.2019 13:48:52]
 
Цитата
Думаю, что с СОУЭ все то же самое. С пожарной точки зрения разные пожарные отсеки = разные здания. Следовательно и тип СОУЭ можно ставить разный. Это касается и всех остальных систем. Другое дело что никто не
Это же касается и пристроек. У нас расстояния между зданиями не нормируются, если разделить их по определенным правилам противопожарной стеной.
Единственное с чем можно сталкнуться. это с попыткой пристроить жилье к производственному объекту. Во первых такой вариант комбинации ФПО отсутсвует в СП по многофункциональным комплексам, а во вторых для пром. объектов устанавливается санитоарно-защитная зона. в которую не могут попадать объекты Ф1.
--Конец цитаты------

если отсеки глухо отделены друг от друга, то да, вопросов нет. А если здание разделено на отсеки противопожарными перекрытиями, при этом имеются общие лестничные клетки? Здесь уже имеется влияние на тип СОУЭ. Проблема в том, что нигде в нормах это не описано, поэтому если принимать по худшему варианту, то точно не ошибешься


[08.09.2019 18:50:12]
 На такие здания разрабатываются СТУ, так как требований ПБ к многофункциональным зданиям нет.
ifa

[08.09.2019 19:32:51]
 Вы что, с луны свалились?
Как это отсутствуют. А СП-160? Раздел 7 - Пож. безопасность.
Утв. пр. ФАТР №831 от 17.04.2019 к ФЗ-384. 6-ой год уже работает.


[08.09.2019 21:32:16]
 Сп 160 это сп по проектированию МФ зданий, а не сп по требованию ПБ в МФ зданиях...
GRIN

[09.09.2019 12:23:53]
 СП 160 не является нормативным документом по пожарной безопасности - ч.3 ст.4 123-ФЗ и приказ Росстандарта от 03.06.19 №1317
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 