Кабельные линии в станции пожаротушения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.09.2019 13:26:04]
 Здравствуйте.
Возник следующий вопрос:
почему, когда комплектную станцию пожаротушения собирали WILO, то они не использовали кабель FRLS
Может есть этому обоснование?
Почитал ветку http://0-1.ru/discuss/?id=12645
но может с того времени что-то изменилось (какое-нибудь письмо из ВНИИПО)?


[06.09.2019 13:29:27]
 Огнестойкими кабелями соединяются средства ППЗ между собой. IMHO, кабели ВНУТРИ единого изделия - комплектной станции пожаротушения не нормируются и сама станция сертифицируется как единое целое.


[06.09.2019 14:19:52]
 Нет никаких "комплектных станций пожаротушения".

ТР ЕАЭС 043/2017 дает конкретный список средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Хотя он и не вступил в силу, но по крайней мере опубликован, в отличие от рукописей в виде писем ВНИИПО.


[06.09.2019 14:21:39]
 Snorri, на самом деле нет требования по применению в СПЗ кабелей марки fr . Есть требование, что системы СПЗ должны обеспечить работоспособность в условиях пожара. Просто это требование проще всего обеспечить применив огнестойкую линию на основе FRLS-ного кабеля. Так как сертификат на эту линию подтвердит, что ваша линия выдержит воздейтсвие факторов пожара в течении энного количества времени.
Но применять внутри помещения насосной такие линии особого смысла нет. Во первых таких факторов пожара, которые бы воздействовали внутри помещения насосной нет . ну нечему гореть в насосной.
Во вторых если такие факторы все-таки есть, то у вас быстрее выйдет из строя сам насос и его блоки управления. Т.ч. использование данного вида кабеля (FrLS) внутри насосной особого смысла не вижу.


[06.09.2019 14:43:13]
 Georg, вы видимо неправильно выразились. Насосная станция пожаротушения вполне может быть комплектной. Это удобно для заказчика, т.к. облегчает ее монтаж. и их полно в продаже.
А вот сертифицируют не станцию целиком а отдельные ее элементы, а точнее элементы автоматики.


[06.09.2019 14:45:52]
 Да, нормативно или законодательно как средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Кабельные линии в станции пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.