Действия оператора при пожаре.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2019 12:08:00]
 Здравствуйте, коллеги.
Вот какой вопрос назрел. Практически повсеместно в торговых центрах в помещении пожарного поста сидит дежурный, и перед ним висит инструкция, согласно которой при поступлении сигнала о пожаре он должен определить место возгорания, послать туда сотрудника для проверки, при этом сбросить сигнал, чтобы не пугать посетителей понапрасну. И вот в чём вопрос - какие конкретно нормативы нарушает такая инструкция?


[09.09.2019 13:56:35]
 Добрый День.
Как минимум такой алгоритм противоречит самой концепции АПС,АПТ. По определению эти системы должны запускаться автоматически.
Есть похожая тема http://www.0-1.ru/discuss/?id=26196
Смысл в том, что и расчеты рисков и расчеты на работу противодымных систем рассчитаны на определенное время обнаружения пожара и блокировку путей эвакуации опасными факторами пожара.
Я встречал для крупных зданий в документации возможность задержки, обычно это в СТУ прописано ( на крупных ТЦ без них практически не обойтись). И вот и в расчете риска и в расчете противодымных систем эта задержка учитывается. Но только задержка закладывается в АПС и только после подтверждения ложной сработки допускается сброс тревоги, а не сначала сброс и потом запуск систем в ручном режиме.
Здесь не выкладываю ссылки на нормативку, все есть в ветке по ссылке.


[09.09.2019 14:46:37]
 " при этом сбросить сигнал, чтобы не пугать посетителей понапрасну" (с)

за такое уже осудили охранника нашумевшего торгового центра именно за то что отключил сигнал.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Действия оператора при пожаре.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.