| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 961 991 1021 1051 <1081> 1111 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | один из них (в запасе) | 28.01.2020 17:52 | 24 / 1189 | один из них (в запасе) | 29.01.2020 15:44 | |
| * * | Коллеги, как считаете можно предусматривать в здании проходные пожаробезопасные зоны.
Приведу пример: Эвакуация с этажа осуществляется через коридор в пожаробезопасную зону, а из неё в незадымляемую лестничную клетку например типа Н2.
В пожаробезопасной |
=> | Да, наверное так оно и будет.
И разность давлений наверное нужно определять только между ПБЗ и коридором, а между помещениями с подпором (л/к, ПБЗ, лифтов | |
 |  |
 |
| | | gorg | 24.01.2020 12:44 | 13 / 1228 | познающий 01 | 29.01.2020 14:12 | |
| * * | Коллеги, для защиты оконных проемов решили поставить рольставни из оцинкованной стали . Есть сертификат с указанием класса пожарной опасности конструкции К0 (45), но не указан предел огнестойкости в сертификате? Или нужен еще какой-то сертификат. Спасибо |
=> | FIRE_MAN ® "Это время теплового воздействия при испытаниях."
Спасибо за пояснение, не знал что в сертификатах указывают время испытаний. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 28.01.2020 13:34 | 4 / 1305 | один из них (в запасе) | 28.01.2020 20:19 | |
| * *
 | Зачастую в СТУ встречаю требование выполнить покрытие дорожного проезда для пожарной техники выдерживающей нагрузку в 16 тонн на ось.
Уважаемые коллеги, кто-нибудь разбирался с этим вопросом?
Что за конструкция пирога дорожного покрытия должна быт |
=> | Ну пусть будет не три этажа, а десять. Всё равно не нужно для таких зданий такие нагрузки, тем более 16 тонн на ось.
Насколько удалось выяснить автотр | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 28.01.2020 17:58 | 0 / 848 | | |
| * * | В СП 2.13130.2012 есть п.6.5.5 о выполнении требований, когда окна жилого дома ориентированы на встроенно-пристроенную часть здания.
Есть ли сейчас в нормах подобные требования для общественных зданий? Раньше были, а сейчас что-то не нашёл, может кто пом |
=> | | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 04.10.2019 15:04 | 52 / 1884 | zzzz | 28.01.2020 10:18 | |
| * * | Всем, здравствуйте!
В связи с тем, что на моё обращение, выложенное в дискуссии от 3.10.2019 года как «Письмо для администрации сайта» админ никак не отреагировал, решил рискнуть и выложить полный текст письма.
Заранее хочу попросить админа не у |
=> | Всем здравствуйте!
Хочу подтвердить слова Не премированный ®, что да действительно благодаря фонду Орг.ru при поддержке 5-го канала, а также при поддержке | |
 |  |
 |
| | | spartak1301 | 24.01.2020 17:24 | 2 / 989 | Местный житель | 24.01.2020 22:36 | |
| * * | Произошел пожар в двухквартирном доме, в результате пожара огнем уничтожено две квартиры. Причиной возникновения пожара стал аварийный режим работы электрической проводки в соседней квартире, однако, определить по какой причине произошел этот аварийных ре |
=> | Если сможете доказать (через экспертизу, в т.ч. по гражданскому делу), что причина техническая (до ввода в дом), то это вина электриков (такое тоже часто с | |
 |  |
 |
| | | agentsmit857 | 22.01.2020 14:30 | 4 / 1054 | Gidrant | 24.01.2020 11:16 | |
| * * | Добрый день. Проектируем новый запасной выход из помещения обеденного зала пищеблока. Есть-ли какие ограничено по расстоянию от основного пути эвакуации до запасного??? |
=> | agentsmit857 ®, эвакуационные выходы равносильны по значению, вы проектируете, скорее всего, второй эвакуационный выход и да - ограничения есть: расстояния | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 22.01.2020 13:14 | 21 / 2295 | познающий 01 | 23.01.2020 18:15 | |
| * * | Возник спорный вопрос.
Имеется здание с коридорной системой.
Естественное проветривание коридоров предусмотрено через окна и соответствуют требованиям п.8.5 СП7.
На этаже также предусмотрена пожаробезопасная зона, в которую предусмотрен подпор воздуха. |
=> | ВНИИПО лукавят изначально, когда естественное проветривание из коридоров в зданиях высотой до 28 метров, ставят наравне с системой ПДВ. | |
 |  |
 |
| | | ибо | 17.01.2020 19:43 | 8 / 2725 | ибо | 20.01.2020 18:43 | |
| * * | Сегодня в подмосковном Щелково увидел человека в куртке цвета Российского флага, на спине у него нашивка "конституционный патруль", спереди на груди нашивки "федеральный инспектор конституционного надзора" и "РОССГ.Г". Никогд |
=> | ясно.. всё таки это полная мистификация... а жаль, так было всё величественно подано, да еще и на фоне грядущей конституционной реформы, типа "опрични | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 20.01.2020 17:43 | 3 / 1012 | один из них (в запасе) | 20.01.2020 18:04 | |
| * * | Есть многофункциональное здание.В куче собраны торговля, офисы, склады и даже стоянка. Судя по ТУ, 2 степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, все строительные конструкции предусматриваются класса пожарной опасности К0. Существуют |
=> | На все горючие материалы применяемые на путях эвакуации и в помещениях, к которым предъявляются требования должны иметь сертификаты соответствия, т.к. данн | |
 |  |
 |
| | | В душе инспектор | 17.01.2020 12:12 | 3 / 886 | В душе инспектор | 20.01.2020 12:55 | |
| * * | Имею очень мало опыта работы с вагонбытовками, строительными вагончиками и прочими интересными (и не очень) временными строениями.
Руководитель поставил задачу: найти нарушения.
Уже с таким сталкивался на производственном предприятии, там всё просто был |
=> | Благодарю за помощь | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 17.01.2020 13:43 | 7 / 1060 | один из них (в запасе) | 20.01.2020 11:52 | |
| * * | Раньше был ГОСТ 25772-83, которой в настоящее время не входит ни в один перечень.
Есть ещё ГОСТ Р 53254-2009, но он распространяется на наружные лестницы.
Коллеги, подскажите по какому сейчас документу выполняются ограждения лестничных маршей и площадок |
=> | И у меня не общественное здание, а административно-бытовое. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 17.01.2020 13:53 | 9 / 1052 | один из них (в запасе) | 20.01.2020 10:24 | |
| * * | Коллеги, Вы наверное уже обсуждали данный вопрос, но к сожалению ответ в ветках данного форума я не нашёл, поэтому задам его снова.
В СП 1.13130.2009 есть пункт 4.1.3, который гласит:
"4.1.3 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплекс |
=> | Уже хорошо ))), осталось с противодымкой разобраться. | |
 |  |
 |
| | | xorn | 17.01.2020 0:17 | 3 / 958 | xorn | 17.01.2020 13:36 | |
| * * | Всем, здравствуйте!
Ситуация следующая. Есть складское одноэтажное здание с пандусом и навесом над пандусом. В связи с тем, что внутри складов в одно время было запрещено устраивать конторки и другие помещения для кладовщика, было принято решение это сде |
=> | Спасибо Вам большое! | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 17.01.2020 11:16 | 2 / 788 | Лёха_З | 17.01.2020 12:20 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, какие требования к остеклению наружной двери (выход на улицу) из эвакуационной ЛК типа Н2? Должна ли она быть армированной или можно закалённое стекло? |
=> | А как же п. 4.2.7 сп 1? Чётко же сказано "Двери эвакуационных выходов из ... лестничных клеток...В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме к | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 16.01.2020 9:37 | 8 / 911 | EGORik | 17.01.2020 4:29 | |
| * * | Добрый день. Вопрос скорее к действующим инспекторам.
Имеется промышленное предприятие и предписание, пункты которого распространяются на один из цехов. Собственник сейчас реконструирует цех, освобождает площади и в дальнейшем цех превращается в скла |
=> | Gidrant ®
[16.01.2020 11:14:41]
Ну на счет "дичи" это вы загрубили конечно. А про то, что "в установленном законодательством Российской Фе | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 14.01.2020 19:50 | 4 / 1019 | Schreibikus | 15.01.2020 10:50 | |
| * * | В договоре аренды есть пункт, который гласит, что арендатор обязан соблюдать в арендуемом помещении требования органов госпожарнадзора. На основании этого пункта арендодатель требует от арендаторов за счет своих средств оснащать арендуемые помещения систе |
=> | Что-то подобное обсуждалось уже:
[ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 14.01.2020 23:22 | 1 / 830 | bulka2337 | 14.01.2020 23:26 | |
| * * | Всем доброго вечера. Хотел спросить есть ли у кого образец плана эвакуации 600х400, сделанный по ГОСТу с последними поправками? Сможете скинуть на почту bulka2337@mail.ru. Спасибо |
=> | только надо в dwg | |
 |  |
 |
| | | ГПНъ | 13.01.2020 18:35 | 2 / 941 | Админ | 14.01.2020 17:34 | |
| * *
 | Коллеги, добрый день! Читали изменения в приказ? Делимся мнением...
[краткость - сестра таланта, но не настолько же! = Админ
Приказ МЧС России от 11.12.2019 N 737 "О внесении изменений в Порядок обеспечения денежным довольствием сотрудни |
=> | дубль [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | agentsmit857 | 18.09.2019 16:36 | 52 / 1333 | agentsmit857 | 14.01.2020 17:18 | |
| * *
 | Добрый день. В августе месяце в связи с назначением нового начальника ОНД прошла внеплановая проверка. Выдано предписание.
Один из пунктов предписания: (цитирую дословно) "Для здания объекта защиты отсутствует проектная документация, содержащая |
=> | 123. Пока ничем, На словах сказали, что данный пункт уберут из предписания. | |
 |  |
 |
| | | spartak1301 | 04.01.2020 18:41 | 2 / 811 | Dimma | 14.01.2020 16:31 | |
| * * | недавно открыл ИИС, купил акции российских компаний. Не нарушил ли я таким образом закон? |
=> | spartak1301, прочитал несколько сайтов, и дам такой совет - в данном случае пораспрашивать на юридический форумах, много тонкости есть. Я с этими (ИИС и О | |
 |  |
 |
| | | fabras | 28.12.2019 15:05 | 19 / 1041 | познающий 01 | 14.01.2020 16:11 | |
| * * | Доброго дня уважаемые коллеги и форумчане. На обзор и обсуждение представляю учебный видеоматериал по сбору исходных данных на объекте защиты для проведения в дальнейшем расчета пожарного риска.
Прошу дать объективную оценку и рекомендации по данном |
=> | статист ® согласен с Вами, что этот и многие другие вопросы необходимо прописать в Методике, но "завернуть" расчет на основании своих домыслов по | |
 |  |
 |
| | | Алексеюшка | 13.01.2020 10:36 | 3 / 1623 | Математик | 13.01.2020 13:57 | |
| * * | Всем добрый день. По результатам рассмотрения отчёта по оценки пожарного риска было написано следующее замечания от инспектора: -в сценариях пожара не обоснованно приняты значения максимально-возможной и максимально-фактической площадей горения.
|
=> | Вам и надо поставить "Максимальная возможная площадь горения: 30,116 м²"
Конечно инспектор выпишет замечание...нагрузки всего то 1,5м2.
Во | |
 |  |
 |
| | | Firetrain | 29.12.2019 7:19 | 16 / 1180 | DontAngel | 13.01.2020 10:54 | |
| * * | Добрый день. Через некоторое время буду служить в ГПН. Уважаемые коллеги (особенно старослужащие), подскажите, кто как использует проверочные листы и как быть если есть нарушения требований ПБ, но их нет в этих листах. Так же непонятно, где можно брать бл |
=> | Опыт в 13 лет в пожарной охране ФГП ВО ЖДТ РОССИИ на руководящей должности, весьма скудно поможет с проведением проверок на земле. В ГПН немного всё иначе, | |
 |  |
 |
| | | Yotaro73 | 09.01.2020 16:48 | 3 / 866 | Yotaro73 | 10.01.2020 16:28 | |
| * *
 | Сложное двухэтажное здание, склад + кое-какие помещения прочего назначения. Выбираю качественную радиоканальную систему для модульного тушения. Нужен совет какую выбрать цена/качество.. У кого был опыт проектирования? Заранее благодарю! |
=> | Спасибо за ответы! А что скажете по поводу этой? [ссылка]
Был ли у кого-нибудь опыт работы с н | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 25.12.2019 16:18 | 29 / 1614 | один из них (в запасе) | 27.12.2019 16:18 | |
| * * | Какие требования для покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений сейчас действуют? |
=> | Там оснований для разработки СТУ несколько. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 24.12.2019 14:55 | 7 / 956 | трое пожарников | 25.12.2019 18:45 | |
| * * | Требованиями нормативных документов для наружной отделки и облицовки зданий разрешается применять навесные фасадные системы (НФС).
Разрешение на применение НФС на зданиях выдается в виде технических свидетельств на применение...
Область применения данн |
=> | Тогда вперед!!!
или переспросить "главного по тарелочкам":
[ссылка]
→ | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 25.12.2019 14:39 | 4 / 795 | Асашай | 25.12.2019 16:26 | |
| * * | Из названия видно, что данное здание специализированное, чисто заточено под инвалидов.
Коллеги, к какому классу ФПО отнести данное здание? |
=> | да, можно и Ф1.1, и Ф2.1, и Ф3.6 считать, однозначного ответа в нормах нет | |
 |  |
 |
| | | Админ | 24.12.2015 9:55 | 4 / 2770 | Фокус | 23.12.2019 10:51 | |
| * *
 | Трудовой стаж в МЧС. ОБСУЖДЕНИЯ:0-1.ru Восстановлено с адреса 0-1.ru›Discuss/?id=3
1056
один из них (в запасе) ®
[24.12.2015 9:55:24] Коллеги, хотел бы уточнить входит ли служба в МЧС в трудовой стаж для начисления пенсии?
Дело |
=> | Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 N 941 "О порядке исчисления выслуги лет
1. Установить, что в выслугу лет для назначения пенсий | |
 |  |
 |
| | | Аля улюк | 20.12.2019 1:04 | 0 / 742 | | |
| * * | как проходил процесс увольнения приема так как у нас висит список работников которые должны вернуть деньги за недонос формы и нач говорит чт о те кто устроился на работу после 6 месяца и уже был в отпуске должны вернуть часть отпускных так как не отработа |
=> | | |
 |  |
Список с