 Всем добрый день.
По результатам рассмотрения отчёта по оценки пожарного риска было написано следующее замечания от инспектора:
-в сценариях пожара не обоснованно приняты значения максимально-возможной и максимально-фактической площадей горения.
Как я могу обосновать площадь?

Выручайте, пожалуйста





[Пожалуйста точнее формулируйте вопрос в теме обсуждения Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[13.01.2020 12:27:49]
 вот здесь в пособии п. 2.1.2 почитайте
https://yadi.sk/d/yJtY36WIz7ZprQ


[13.01.2020 13:48:19]
 Пособие это читал.
И вот, что там: Максимальную площадь горения для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4 следует принимать равной двум площадям помещения очага.
А вот что у меня: Горючая нагрузка: Мебель + бумага
Максимальная возможная площадь горения: 1,500 м²
Максимальная фактическая площадь горения: 1,500 м²
Удельная мощность 171,317 кВт/м²
Площадь помещения 15,058 м²


[13.01.2020 13:57:34]
 Вам и надо поставить "Максимальная возможная площадь горения: 30,116 м²"
Конечно инспектор выпишет замечание...нагрузки всего то 1,5м2.
Вот если было за время моделирования пожара фактическая площадь пожара была меньше максимальной возможной, но при этом максимально возможная площадь < 2х площадь помещения, то еще куда ни шло.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Как обосновать площадь горения Расчёт пожарного риска      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.