| | | Andrew036 | 16.06.2020 0:05 | 5 / 978 | Andrew036 | 17.06.2020 0:37 | |
| * * | Доброго времени.
Подскажите по Приложению Л - 18.03.2020 вступило в силу Изменение 3 и оно оттуда исчезло. В частности меня там волновал один момент - |
=> | Что то не все сообщение смотрю высветилось. Я писал об орошении противопожарного занавеса...
831 приказ да, но он вроде как утратил силу, если верить http | |
 |  |
 |
| | | valeraigreg | 15.06.2020 19:11 | 2 / 681 | Starik84 | 16.06.2020 21:47 | |
| * * | СП 118
6.17* Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров, детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений ле |
=> | Начните с декларации ПБ, посмотрите как они себя сами позицианируют относительно класса функциональной пожарной опасности
Думаю, что в "детских зре | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 10.06.2020 8:54 | 31 / 1630 | Крюгер | 16.06.2020 18:54 | |
| * * | Добрый день. Необходимо ли учитывать площадь коридора при расчете категории здания?
Проверяю здание на отнесение к категории А
По ФЗ-123:
"Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов |
=> | dizel2012 ®, оно и понятно: если коридор завязан на технологический процесс, то и категория у него должна быть. | |
 |  |
 |
| | | Nataliya Loyko | 16.06.2020 0:20 | 1 / 986 | student136 | 16.06.2020 15:45 | |
| * * | Доброго времени суток, ув. знатоки. Прошу помочь с вопросом: необходимо выполнить расчёт ЛСК для здания насосной станции по перекачке АИ-92, ссылаюсь на рекомендации ВНИИПО ([ссылка] |
=> | Присоединяюсь к вопросу. Наверняка кто-нибудь рассчитывал же ЛСК для бензина или дизельного топлива | |
 |  |
 |
| | | Мастер Тукс | 18.03.2020 18:39 | 25 / 1447 | Лёха_З | 16.06.2020 15:34 | |
| * * | Текст проекта полностью переработанных Правил противопожарного режима в РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов [ссылка]
Тут есть в формате PDF [ссылка]
Много нового. |
=> | Не пойму относительно п. 4. Теперь назначать ответственным за ПБ можно будет только лиц, занимающие соответствующую должность: инженер по ПБ, специалист по | |
 |  |
 |
| | | Rivs | 15.06.2020 22:44 | 5 / 625 | Georg | 16.06.2020 10:16 | |
| * * | Доброго дня. Есть такая практика: проектируется объект - детский сад. В проекте заложена ширина лестничных маршей 1.35м. Риск при проектировании не выполняется потому как все по нормам. При строительстве выполнить ширину 1.35м не получилось. Получилось 1. |
=> | >этому кто-то должен дать оценку
Абсолютно правильно.
Нужно проходить другие формы оценки соответствия (кроме экспертизы), которые предусмотрены 1 | |
 |  |
 |
| | | pavel646 | 15.06.2020 15:48 | 7 / 746 | pavel646 | 16.06.2020 9:48 | |
| * * | Добрый день подскажите как правильно внести изменения в проект по пожарной сигнализации,в связи с перепланировками у арендаторов . стадия П прошла экспертизу.
|
=> | арендатор сам сделал рабочую документацию в части арендуемых им помещениях, | |
 |  |
 |
| | | maxim valerievich | 11.06.2020 13:17 | 4 / 721 | 4alex72 | 15.06.2020 9:17 | |
| * * | Доброго времени суток коллеги! Прошу помощи в одном вопросе:
На каком основании руководитель организации или лица назначеные приказом имеют право на проведение противопожарных инструктажей (какой документ должен быть у данных людей о том что они мо |
=> | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Феде | |
 |  |
 |
| | | ОНД 34 регион | 04.06.2020 20:09 | 13 / 862 | ОНД 34 регион | 14.06.2020 18:05 | |
| * * | Коллеги, хочу поделится своими мыслями и если получится их реализовать, так же прошу Вашего мнения о вероятности мероприятий и перечне подтверждающих документов.
Этот порядок актуален в предприятиях где работают бывшие сотрудники ГПС.
Периодичность пров |
=> | Добрый день.
Уважаемый Фокус, благодарю за информацию, не знал об этом законопроекте.
Вот Вам и надзорные каникулы и снова вопрос о численном составе ГПН | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 11.05.2020 13:30 | 4 / 993 | спектрбезопасности.рф | 14.06.2020 4:19 | |
| * * | В п. 5.4.16 СП 2 написано:
"В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей.&qu |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Route | 27.05.2020 23:06 | 9 / 1469 | Route | 13.06.2020 22:46 | |
| * * | Приветствую!
В ч. 2 ст. 140 № 123-ФЗ говорится про коридоры, лифтовые холлы и тамбуры, про помещение или вестибюль молчок.
В ч. 14. ст 89 № 123-ФЗ тоже ничего не говорится про помещения и вестибюли.
Верно ли я понимаю, что лифт (не в |
=> | IgorSvin ®, нет, не кажется. Зато мне кажется, что флуд на форуме неуместен. Вопросы, которые я задаю, возникают не потому что у меня нет знаний, а потому | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 09.06.2020 20:52 | 3 / 906 | ONDS | 11.06.2020 18:19 | |
| * *
 | Добрый день!! Как в субъектах по результатам рейдовых осмотров находят виновное лицо, если имеются факт нарушения? Например имеет ли орган ГПН запрашивать в МВД информацию о персональных данных лица? |
=> | Как то так... ® в дежурной части уверено, что ничего не скажут без письменного запроса | |
 |  |
 |
| | | гоха | 10.06.2020 15:30 | 5 / 650 | гоха | 11.06.2020 13:04 | |
| * * | коллеги, кто-нибудь сталкивался с расчетным обоснованием расхода на ВПВ при разработке СТУ именно в части ВПВ.
просто поступило замечание от ДНПР представить такой расчет |
=> | да нет, там высота не превышает табл.значения | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 25.03.2014 14:47 | 101 / 4588 | morozofkk | 11.06.2020 10:54 | |
| * *
 | Вот, собственно, замечание ГЭ по разделу МПБ. Дословно: "...Обосновать проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара...". Ссылки на нарушенный норматив нет.
Товарищ Эксперт при нашем вопрошении относительно эт |
=> | Выложил пример ответа на данное замечание
[ссылка]
делаем табличку, где описываем каждое помещение по СП 1.13130 в | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 10.06.2020 11:49 | 4 / 718 | Georg | 11.06.2020 8:50 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста, допустимо ли использовать гофротрубу "SS304 IWS 15А (30 м) Neptun" для монтажа кабелей систем АПС и СОУЭ? |
=> | >У Элджернон есть "потомство", так что с испытаниями нет проблем.
Произведение я не читал, но подозреваю, что обратное угасание интеллекта | |
 |  |
 |
| | | OlgaChe | 10.06.2020 15:33 | 2 / 1063 | трое пожарников | 10.06.2020 18:34 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте.
Разъясните, пожалуйста, требования к степени огнестойкости здания для размещения насосной станции автоматического пожаротушения согласно п. 5.10.9, 5.10.11 СП 5.13130.
Есть ли ограничение в степени огнестойкости здания для |
=> | замечание от НГЭП «Инженерный центр «Эфекс» Челябинск: При размещении пожарной насосной установки выполнить требования СНиП 2.04.01-85* п. 12.4 – здание I | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 10.06.2020 9:42 | 1 / 639 | 4alex72 | 10.06.2020 11:08 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Перерабатываю Инструкцию по ПБ объекта защиты, в старой инструкции отсутствовал пункт "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных р |
=> | Лёха_З ®, а вы гуглить не пытались?
Я за 5 минут нашел вам готовую инструкцию.
Заходите в КонсультантПлюс и набираете: Приказ Минпросвещения России от | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 08.06.2020 10:16 | 1 / 642 | Владимир227 | 08.06.2020 14:15 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, действует ли п. 13.15.3 СП5 на интерфейсный кабель? Должны ли мы сверяться с ГОСТ 31565-2012 для его выбора?
Спрашиваю потому, что вижу уже не первый проект, где для прокладки интерфейса по улице используют экранирова |
=> | СП 5 1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений.. | |
 |  |
 |
| | | Br | 07.04.2020 2:03 | 16 / 2198 | Асашай | 05.06.2020 18:20 | |
| * * | Доброго Здравия!
Интересны Ваши мнения!
Производственное здание с административно-бытовой (АБК) пристройкой или вставкой, которые НЕ выделены в отдельный пожарный отсек.
В СП2 установлено: 6.6.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опас |
=> | Не всегда, есть исключения
Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и ( | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 29.04.2020 21:35 | 70 / 1503 | Georg | 05.06.2020 16:40 | |
| * *
 | Коллеги, продолжаем ( первая серия была здесь [ссылка] ) обсуждение выложенной ВНИИПО первой редакции ГОСТ Р "СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Метод |
=> | >Вообще, внесение изменений только через организацию, разработавшую проект - атавизм, от которого надо отходить.
Не то что проект менять, даже | |
 |  |
 |
| | | KKR | 03.06.2020 16:06 | 2 / 888 | мама Сережи | 04.06.2020 11:09 | |
| * * | Обязательность осуществления эвакуации на человека на носилках из каждого жилого помещения квартиры?
В соответствии со ст.89 ФЗ-123 и п.4.2.5 СП 1.13130.2009 получается, что мы должны предъявлять ко всем выходам из всех помещений квартиры, требования с |
=> | "квартира - помещение с комнатами"
в п. 3.11 того же СП "комната - часть квартиры" т.е. комната - часть помещения. | |
 |  |
 |
| | | Route | 03.06.2020 23:33 | 0 / 776 | | |
| * * | Добрый вечер! Имеется клуб со сценой-эстрадой, размер которой 17х5,2 м.
Сцена-эстрада - это сценическое пространство, допускающее быструю смену попланных подвесных декораций в трансформируемом виде.
Колосников нет, как и всяких ям и т.д.. Вообщ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 29.05.2020 11:35 | 14 / 1843 | Мастер Тукс | 03.06.2020 17:15 | |
| * * | Скажите, пожалуйста, в каком нормативном документе не допускается альбомный формат А4 (раньше его называли 11 форматом)для исполнительной документации / проекта? |
=> | Dimma ®, да, СП 48.13330.2019 ЗНАЧИТЕЛЬНО более детализирован. В разы! Да что там далеко ходить... СП 48.13330.2011 весь занимает 21 страницу, тогда как СП | |
 |  |
 |
| | | гоха | 21.05.2019 11:54 | 27 / 1939 | Проектировщик МОПБ | 03.06.2020 12:53 | |
| * *
 | коллеги, а напольное складирование продукции с высотой хранения 5,5м и более является основанием для СТУ по Сп 5.13130?
|
=> | Ibn ®[21.05.2019 12:02:43 Будет. При этом СП 241 только на стеллажи распространяется.
Ув. Ibn СП 241 распространяется и на помещение, и на здани | |
 |  |
 |
| | | Учусь на пожарного | 02.06.2020 13:07 | 6 / 1223 | Georg | 03.06.2020 7:20 | |
| * * | Здравствуйте товарищи!!! Помогите с одни вопросом.
В противопожарную перегородку 1 типа встроили пожарный шкаф, соответственно нарушили предел огнестойкости перегородки.
Мой начальник начал зашивать ПК со стороны помещения тремя слоями ГВЛ и минватой |
=> | >Просто странно получается сертификаты на противопожарные шторы, двери, клапана и т.д.... необходимы, а на заполнение не нужно что-ли (в моем случае)?
| |
 |  |
 |
| | | Nastya95 | 01.06.2020 14:59 | 5 / 703 | Nastya95 | 02.06.2020 13:53 | |
| * * | Здравствуйте!
Ранее поднимался вопрос о нормируемом расстоянии между корпусами д.сада, не нашла ответа.
К существующему садику пристраиваем корпус еще на 60 мест, эти два сада имеют общий пищеблок и прачку, возможно ли его считать единым зданием |
=> | Ой!!! Дико извиняюсь, только сейчас заметила:D случайно вышло | |
 |  |
 |
| | | Meister | 27.05.2020 10:59 | 106 / 2283 | Админ | 02.06.2020 0:47 | |
| * *
 | Когда твое оборудование вот-вот вывалится из рамок требований.
Болид стучится в двери МЧС и жалобой на СП, принятый ВНИИПО.
Первому заместителю
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидац |
=> | Ушли с темы | |
 |  |
 |
| | | Route | 29.05.2020 12:52 | 15 / 931 | newtrad | 01.06.2020 14:48 | |
| * * | Добрый день! Есть 1-этажное маленькое здание котельной, деревянное, существующее, с двухскатной крышей. И есть открытая стоянка автомобилей на расстоянии 8 м от котельной этой. Можно ли каким-то расчет обосновать данное расстояние? Может выполнить расчет |
=> | Меньше 5 м/с скорее всего не понравится эксперту. даже если найдется какой-нибудь справочник. Для сведения, есть сайт rp5.ru, там есть архивы погоды по гор | |
 |  |
 |
| | | 1i | 27.05.2020 20:25 | 17 / 1079 | Comfire | 01.06.2020 12:44 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги!
У меня к Вам вопрос, по ситуации.
Имеется юридическое лицо, в отношение него по обращению гражданина начато административное расследование, инспектор запросил в н.вр. определённый перечень документов, не подскажите, дейс |
=> | Уважаемый, Как то так... Вы же не решили внезапно переключиться с заданного вопроса и начать обсуждать подлый бизнес, коварно мешающий его беззаконо наказы | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 01.06.2020 9:33 | 10 / 769 | Comfire | 01.06.2020 11:34 | |
| * * | Уважаемый форумчане! Вопрос по наружному пожаротушению. В чем отличие наружного пожаротушения объектов защиты и населенных пунктов? Как их привести к общему знаменателю? Если у меня поселение с количеством жителей до 5000 человек, то я могу не предусматри |
=> | На форуме такое не расскажешь. Вам нужно см. СП 8 или эту книжку с 10 главы почитать:
[ссылка]
PS. | |
 |  |