| | | dalexeus | 06.04.2021 9:57 | 1 / 804 | Gun | 06.04.2021 12:51 | |
| * * | Здравствуйте. Если отделить противопожарными перегородками с нужным заполнением помещение венткамеры и путь эвакуации из нее до лестничной клетки площадью, то получится технический этаж на чердачном пространстве? И если площадь этого технического этажа не |
=> | Как Вы собираетесь технический этаж расположить в чердачном пространстве. В СП 4.13130.2013 и СП 1.13130.2020 есть конкретная терминалогия данных объемов. | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 06.04.2021 12:26 | 1 / 753 | трое пожарников | 06.04.2021 12:31 | |
| * * | Добрый день. Простенок 1,2 м между окнами этажей нужно мерить по вертикали или по радиусу? Может разъяснение у кого-нибудь есть по данному вопросу? |
=> | 3.23 междуэтажный пояс:
3.24 простенок: | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 05.04.2021 15:42 | 1 / 921 | burratino | 05.04.2021 16:01 | |
| * * | Здание 2 степени огнестойкости. 7 этажей. Лестничные клетки незадымляемые Н2. В коридорах, которые примыкают к лестничным клеткам, дымоудаление.
Согласно табл.21 ФЗ-123 внутренние стены лестничных клеток в зданиях 2 степени огнестойкости должны быть REI |
=> | в сп2 все четко указано. нужны противопожарные. по первому вопросу: внутренние стены занормированы, но это не означает, что они относятся к ПП преградам. | |
 |  |
 |
| | | Zekka | 02.04.2021 8:14 | 3 / 1037 | Georg | 02.04.2021 9:17 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Прошу, пожалуйста, помочь в поиске документов по пожарной безопасности, устанавливающих требования (для административных зданий 1986 года постройки и ранее):
системы дымоудаления из коридоров (для зданий высотой более 28м);
лестничн |
=> | НПБ 110-03 обязателен для любых эксплуатируемых зданий.
Вы путаете принципы использования документов добровольного применения (СП, ГОСТ, ГОСТ Р) и норма | |
 |  |
 |
| | | АГТ | 02.04.2021 0:51 | 1 / 751 | Рустам74 | 02.04.2021 6:53 | |
| * * | Здравствуйте все! Возник любопытный вопрос. Если два вытянутых здания (Ф5), стоящих друг напротив друга, соединить между собой переходами в уровне этажа выше первого (скажем, на отметке +6,000)с обоих торцов, так, что проекция зданий и переходов в плане о |
=> | IMHO - нет. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 01.04.2021 14:10 | 1 / 939 | гоха | 01.04.2021 16:34 | |
| * * | Всем привет! Кто подскажет, требуется ли теперь по новому СП 10.13130.2020 во внеквартирных кладовых жильцов жилого дома класса Ф1.3 высотой не более 28 м предусматривать ВПВ?
Кладовые не выделены в отдельный пожарный отсек и расположены в подвальном эт |
=> | да башку можно сломать | |
 |  |
 |
| | | гоха | 01.04.2021 14:27 | 0 / 1031 | | |
| * * | Привет коллеги!
1-й вопрос. Кто-нибудь понимает, что означают прочерки в таблицах СП 486?
2-й вопрос. Что теперь делать с СПС в Ф1.3? автоматические ИП и автономники в квартирах в любом случае ставятся совместно? зачем тогда в СП1 оставили требо |
=> | | |
 |  |
 |
| | | gtrf | 01.04.2021 12:29 | 0 / 856 | | |
| * * | Добрый день! Поставщики продают спирт этиловый гидролизный в пластиковых канистрах, каким нормативом это разрешено? Хранение ЛВж в пластике? Спасибо! |
=> | | |
 |  |
 |
| | | рпрой | 23.09.2020 16:55 | 28 / 2847 | dizel2012 | 31.03.2021 20:32 | |
| * * | Получается после 28.01.2021 г. пожарные краны в детских садах можно демонтировать? |
=> | Теперь я приведу этот пункт из СП1.13130.2020
4.3.7. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскос | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 31.03.2021 9:19 | 3 / 1042 | Eugen-19 | 31.03.2021 19:00 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста требуется ли лицензия на работы по проектированию ВПВ на старые здания. Или подскажите пожалуйста ветку обсуждений лицензирования работ по проектированию ВПВ на старые здания. Никак не мог найти |
=> | По поводу выписки из реестра СРО:
1. Выписка не нужна, если Вы делаете рабочую документацию.
2. Вы делаете только рабочую документацию, если проектиров | |
 |  |
 |
| | | durdom | 23.03.2021 11:47 | 3 / 1119 | Админ | 31.03.2021 13:07 | |
| * * | Может кто-то видел/слышал, как проводят проверки в отсутствии актуализированных листов? |
=> | В аналогичной теме ищут свежий приказ по новым формам [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 31.03.2021 1:57 | 18 / 2197 | Админ | 31.03.2021 12:52 | |
| * *
 | Добрый день! Не найду документ в котором сказано какие здания подлежат оборудованию передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС |
=> | Усилиями CSB сползли с темы какие здания подлежат оборудованию на лицензирование оборудования. Ветка закрыта. | |
 |  |
 |
| | | LRoman | 29.03.2021 11:04 | 15 / 964 | LRoman | 31.03.2021 9:32 | |
| * * | Добрый день!
Имеется ЛК типа Н1. На межэтажной площадке в углах находятся колонны, выступающие из плоскости стен. Ширина марша в чистоте 1150мм. Ширина межэтажной площадки тоже 1200мм, но в местах где торчат колонны 900мм.
Т.о. если отчертить радиус, р |
=> | Представитель МЧС был на объекте вместе с проверкой стройнадзора. Проектная документация и заключение есть, и аргументировать их наличием, конечно, будем. | |
 |  |
 |
| | | marina_kl | 30.03.2021 14:49 | 1 / 951 | Асашай | 30.03.2021 18:33 | |
| * * | Добрый день!
Скажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-то с проектированием многоэтажных стоянок со спиральным непрерывным полом? Вопрос в том, как считать площадь этажа в границах пожарного отсека для закрытого многоэтажного наземного паркинга со спиральн |
=> | СП 2.13130.2020
Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты
6 Требования к зданиям и сооружениям
Площад | |
 |  |
 |
| | | Лисса | 30.03.2021 17:53 | 0 / 778 | | |
| * * | Всем привет.
Вопрос состоит вот в чем: инспектор при проверке расчета риска в здании мойки автомобилей придрался к тому, что должен быть еще расчет по селитебной зоне. Потому что через дорогу, метрах в 150 стоит жилой дом.
Как можно поступить в данной |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Антон | 26.03.2021 12:51 | 2 / 1058 | 4alex72 | 30.03.2021 15:10 | |
| * * | Друзья! такой вопрос:
На один из объектов пришел инспектор и докопался до oгнетушителей. По его словам на огнетушителе должна быть пломба с лазерной гравировкой даты перезарядки, бирка о проведенной проверке и еще паспорт перезарядки oгнетушителя)) А |
=> | Антон, во первых ищите организацию, которая будет делать вам ТО огнетушителей по гуманным ценам и предоставлять документы к которым не будет претензий от М | |
 |  |
 |
| | | licenz | 26.01.2017 17:22 | 11 / 2360 | ALEX_SE | 30.03.2021 13:41 | |
| * *
 | Можно ли устанавливать домофон в школе на входной двери? |
=> | Joprst ®
Во-первых этот пункт уже переделан в проекте исправлений, во-вторых каким образом установка домофонов не дает выполнить данный пункт воспользо | |
 |  |
 |
| | | Сарпож | 27.03.2021 8:54 | 1 / 969 | Дуримар | 30.03.2021 11:06 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, есть ли требования ПБ к траволаторам, размещенным на улице? |
=> | Сарпож ® посмотри ГОСТ 33966.1-2016, здесь есть кое что
Опасности пожара:
• пожароопасные материалы: пункт 5.1.2
• скопление горючих материалов внутри н | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 23.03.2021 2:53 | 21 / 1210 | Рустам74 | 29.03.2021 8:04 | |
| * * | Добрый день! Подскажите как рассчитать сроки выполнения проектно-сметной документации. Или в каких нормах с этим можно ознакомиться?
Спасибо! |
=> | Авантюрист® "Странная формула. В первом этапе делите на количество участников чтобы поделить стоимость между ними, во втором этапе делите на их ЗП, чт | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 22.03.2021 13:44 | 4 / 1307 | Dimma | 27.03.2021 16:40 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Поступило задание спроектировать систему АПС в здании автомастерской. Данное здание представляет собой небольшое сооружение с несколькими пристроенными гаражами. Если я правильно понимаю, п 5.3 СП 484 запрещает применение безадресны |
=> | Что я нашёл:
СП484 прямо запрещает применять неадресные системы пожарной сигнализации на ряде
объектов. Например:
• В гостиницах, общежитиях, санато | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 24.03.2021 21:25 | 3 / 1481 | Bianiv | 27.03.2021 16:10 | |
| * * | Добрый вечер. Надо срочно помещение постирочной посчитать, в программе данных нет. Я так поняла по стиральному порошку можно найти только в Справочнике Земского. Может кто подскажет низшую теплоту сгорания для универсального стирального порошка. Любого. |
=> | Стиральным порошком можно тушить возгорания в быту.
| |
 |  |
 |
| | | Не премированный | 20.10.2020 23:19 | 16 / 1479 | eraser03 | 26.03.2021 12:34 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!
Сейчас идет активный процесс переработки НПА и НД по пожарной безопасности (СП, ППР и т.п.).
А кто-нибудь слышал, собираются ли в связи с этим вносить изменения в проверочные листы?
Новый год не за горами... |
=> | Появилась информация от том, что есть приказ МЧС от 17.02.2021 № 88 "Об утверждении форм проверочных листов..."
Есть у кого нить приложения к эт | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 24.03.2021 9:27 | 4 / 1165 | Smdan | 25.03.2021 16:29 | |
| * * | доброго дня всем.
Вопрос: как принимать время моделирования динамики развития пожара в Fenix+.
В отчетах, формируемых программой, данный параметр прописывается в "Моделировалась динамика развития пожара в течение...с".
Время проставляется авт |
=> | Время можно самому выставлять в настройках моделирования пожара. Для каждого сценария время вписывается отдельно, но не менее времени, необходимого для эва | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 25.03.2021 8:46 | 7 / 971 | newtrad | 25.03.2021 14:26 | |
| * * | Приветствую уважаемых участников форума. Допускается ли, на Ваш взгляд, обосновать расчетом пожарного риска увеличенную более 300 м.кв. площадь части этажа с одним эвакуационным выходом (п.4.2.9 СП1.13130.2020). При выполнении требований по противопожарны |
=> | 2.3.3 про помещения, а здесь часть этажа с коридором, обеспеченным одним эвакуационным выходом. В коридоре по любому очаг пожара не размещается. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 24.03.2021 13:30 | 5 / 1629 | гоха | 25.03.2021 13:44 | |
| * * | Всем привет!
Согласно п. 5.4.18 СП 2.13130.2020:
При наличии в наружных стенах зданий I-IV степеней огнестойкости открытых проемов или
проемов с заполнением (в том числе светопрозрачным) с ненормируемыми пределами
огнестойкости необходимо обеспечить в |
=> | нверное стоит рассмотреть такой случай.
есть объект с навесной стеклянной стеной наружной. открывающиеся проемы есть только в границах балконов. требовани | |
 |  |
 |
| | | teskatilpoka | 23.03.2021 8:26 | 2 / 1085 | Рустам74 | 23.03.2021 10:15 | |
| * * | Помещения типа как пристрой к производству. Стандартный офис бумага, оргтехника итп |
=> | Но если для того, что бы избежать противопожарных преград между помещениями разного функционального назначения, его обозвали производственным, то посчитайт | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 19.03.2021 14:13 | 7 / 827 | Асашай | 22.03.2021 9:44 | |
| * *
 | Всем привет! Кто подскажет - как правильно смоделировать в Fenix+3 люки дымоудаления? Я предусматриваю в перекрытии над помещением очага пожара открытый проем, но дым в него не идет! Надо еще одну область расчета над люком ДУ размещать что ли? И какие гра |
=> | да, разместил еще один пустой этаж над этажом с очагом пожара, над помещением с очагом пожара разместил область расчета, в перекрытии нижнего этажа сделал | |
 |  |
 |
| | | pspl | 19.03.2021 22:19 | 1 / 966 | ogpn8 | 22.03.2021 6:50 | |
| * * | существуют ли "правила пожарной безопасности" в других странах (за исключением стран бывшего ссср) ?
может ли кто поделиться ссылками на документы ? |
=> | Поищите, например, американский nfpa 101 | |
 |  |
 |
| | | Maksim-24 | 14.02.2021 17:17 | 26 / 5233 | статист | 22.03.2021 2:24 | |
| * * | Всем добрый день или вечер 🤔 возник вопрос, согласно п. 54 ппр 1479 на объекте защиты должна быть техническая документация систем противопожарной защиты, так вот вопрос заключается в следующем, что входит в эту документацию? Есть какой то документ |
=> | Я не обслуживающая организация, а сервисное подразделение. Собственник, короче.
Мне, кстати, описанная Вами схема разработки эксплуатационной документац | |
 |  |
 |
| | | CSB | 19.03.2021 8:56 | 2 / 984 | CSB | 19.03.2021 10:43 | |
| * * | Подскажите пожалуйста,как и кто с этого года обеспечивает необходимый запас воды (напор давления в гидранте) на объекте ф 1.1?
Объект построен в конце 60-х,проекта нет.. |
=> | Подземный гидрант | |
 |  |