Fenix+3, люки дымоудаления

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.03.2021 14:13:39]
 Всем привет! Кто подскажет - как правильно смоделировать в Fenix+3 люки дымоудаления? Я предусматриваю в перекрытии над помещением очага пожара открытый проем, но дым в него не идет! Надо еще одну область расчета над люком ДУ размещать что ли? И какие грани областей расчета необходимо делать открытыми?


[19.03.2021 15:22:36]
 Думаю что необходимо предусмотреть дополнительную расчетную область над этажом пожара (или над помещением), а в расчетной области на этаже пожара отметить что верхние грани открыты.


[19.03.2021 17:47:34]
 Думаю что нужно предусмотреть проемы в стене для компенсации удаляемого воздуха, как в печке поддувало.


[19.03.2021 18:24:02]
 вот сижу пробую, пока не посчитал. В техподдержке ответили, что достаточно просто верхнюю грань области расчета открыть, дополнительную область расчета сверху создавать не надо


[20.03.2021 17:07:11]
 Нужно использовать вентиляционные отверстия, на перекрытии/стене, вытяжное и приточное (желательно с равным расходом воздуха), иначе как такового эффекта дымоудаления не будет.


[21.03.2021 9:02:36]
 если устанавливать вентилятор, то время расчета значительно увеличиваается, вот в этом основная проблема.
Да и нет на объекте вентиляторов, есть люки ДУ


[22.03.2021 9:10:57]
 Асашай ®
Решили вопрос?


[22.03.2021 9:44:07]
 да, разместил еще один пустой этаж над этажом с очагом пожара, над помещением с очагом пожара разместил область расчета, в перекрытии нижнего этажа сделал проем, все грани областей расчета открыл. Дым уходил через люк наружу, в верхней области расчета не задерживался
  Дискусия закрыта