про перезарядку огнетушителей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Антон

[26.03.2021 12:51:12]
 Друзья! такой вопрос:

На один из объектов пришел инспектор и докопался до oгнетушителей. По его словам на огнетушителе должна быть пломба с лазерной гравировкой даты перезарядки, бирка о проведенной проверке и еще паспорт перезарядки oгнетушителя)) А, ну еще и они раз в 5 лет должны проходить испытания гидростатическим давлением - должно стоять клеймо, ссылается на СП9 и ГОСТ (какой не уточнил)



В моем понимании перезарядка должна проводится согласно срокам по СП9. При перезарядке oгнетушитель вскрывается, обслуживается и заправляется новым ОТВ. Хотя в принципе срок службы порошка, например - 10 лет. Но для того чтобы оценить качество этого ОТВ надо проводить чуть ли не экспертизу, поэтому проще заправить новым ОТВ.



Регенерацию ОТВ проводить на станциях перезарядки не могут ввиду отсутствия технической возможности по проведению испытаний ОТВ после регенерации. Поэтому опять же проще засыпать новый порошок или углекислоту.



На новое ОТВ, зарядная станция предоставляет копии сертификатов, oгнетушитель пломбирует обычно желтой пломбой и клеится паспорт перезарядки. Ценник при таком ТО подходит почти к новому oгнетушителю, но бывает, что большинство алюминиевых ЗПУ после вскрытия - обратно не поставить, так как они не держат давление. Проще заменить новым ЗПУ. Это опять деньги и уже цена перезарядки больше нового oгнетушителя. Про углексислотные я вообще молчу, если они начинают спускать, то китайские эти ЗПУ менять нет смысла - тоже не держат. Проще его в утиль.



Если делать еще гидроиспытания, то oгнетушитель получится золотым.



Опять же здесь столько всплывает геммора:

станция перезарядки нам возвращает перезаряженные oгнетушители с желтой пломбой, паспортом перезарядки и документами - копией лицензии и сертификатами на ОТВ. Дальше начинается наш головняк: заполнить бирку какую то от том что прошла перезарядка, заполнить паспорт oгнетушителя, заполнить журнал учета oгнетушителей и журнал ЭСППЗ....)) а если паспорт на oгнетушитель утерян???? что, его в списание и покупать новый?



В общем, куда не посмотри, везде засада. с бирками на oгнетушитель еще куда ни шло, но проводить гидроиспытания раз в 5 лет, ставить клеймо и еще искать станцию перезарядки, которая это делает... аа.. еще лазерную гравировку ....
Дуримар

[30.03.2021 2:47:06]
 Антон - сделай фото огнетушителя (вкруг), чтоб можно было детально разобрать суть проблемы и дать ответ.


[30.03.2021 15:10:18]
 Антон, во первых ищите организацию, которая будет делать вам ТО огнетушителей по гуманным ценам и предоставлять документы к которым не будет претензий от МЧС. Если такой не найдёте - покупайте новые каждый раз.
"На один из объектов пришел инспектор и докопался до oгнетушителей. По его словам на огнетушителе должна быть пломба с лазерной гравировкой даты перезарядки, бирка о проведенной проверке и еще паспорт перезарядки oгнетушителя)) А, ну еще и они раз в 5 лет должны проходить испытания гидростатическим давлением - должно стоять клеймо, ссылается на СП9 и ГОСТ (какой не уточнил)" Предписание было??? Пусть даст ссылки на свои требования. Паспорт у огнетушителя должен быть. Пломбы ставит обслуживающая организация, которая и несёт ответственность. Все необходимые испытания проводятся перед зарядкой огнетушителя опять же обслуживающей организацией. У вас на руках после перезарядки должен быть акт выполненных работ по техническому обслуживанию огнетушителей (весь комплекс необходимых работ). Вы должны вести журнал проверки средств противопожарной защиты (ранее был журнал учёта огнетушителей). А ваш пожарный скорее всего денег хочет, поэтому до...ся до огнетушителей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: про перезарядку огнетушителей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.