| | | Koui | 25.02.2022 12:38 | 21 / 2208 | KMAs | 16.06.2022 10:06 | |
| * * | Разобьём вопрос на 2:
1. Распространяется ли требования СП6 на оптический кабель?
2. Между двумя зданиями организована связь по RS-485 (экранированный кабель, 2 пары). согласно СП6 п.6.6, нужно строить отдельную кабельную канализацию для кабелей СПЗ? н |
=> | Добрый день!
Koui , как все таки решился Ваш вопрос?
| |
 |  |
 |
| | | vladS | 20.10.2007 21:48 | 3 / 2040 | emo | 16.06.2022 8:04 | |
| * * | Господа, а правильно ли при монтаже шлейфов АПС в новостройке прокладывать линии «под слоем мокрой штукатурки» .
ГПН что то внимания не обращает ,им лижбы СОУЭ соответствовало . Но вкрадывается сомнение: где то я читал , что шлейфы ПС должны прокл |
=> | А если стена покрыта деревянной дранкой и слоем штукатурки - допустимо ли прокладывать кабели ПС в бороздах под штукатуркой? | |
 |  |
 |
| | | emo | 15.06.2022 22:06 | 1 / 1298 | Comfire | 16.06.2022 4:11 | |
| * * | Всем добрый день.
Есть объект - православный храм со световым барабаном, увенчанном куполом.
Не совсем понимаю, как защитить пространство под куполом. Диаметр барабана 7м, высота в самой верхней точке - 17м, т.е. обычные дымовики под куполом мы |
=> | 8.1.2 При отсутствии технической возможности оборудования культовых зданий инженерными системами пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормат | |
 |  |
 |
| | | Mikhail_PM | 20.02.2021 2:47 | 31 / 2259 | newtrad | 15.06.2022 11:09 | |
| * * | Добрый вечер, коллеги.
Вопрос про внутришкафную проводку шкафа пожарной сигнализации.
1) могу ли я внутри шкафа использовать ПуГВнг(А)-LS монтажный провод (не FRLS) с показателем пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1,
Если не мог |
=> | Требования к кабелям касаются в основном линий электропроводки, а ШПС это что-то вроде единицы электрооборудования, которая должна отвечать требованиям по | |
 |  |
 |
| | | Koui | 10.06.2022 8:56 | 8 / 1500 | Александр_аск | 14.06.2022 12:13 | |
| * * | Всем добра.
сразу оговорюсь: я читал (как мог) темы с бурными спорами о пожарном посте, потому ПОЖАЛУЙСТА, давайте не будем это разводить снова. кратко и лаконично.
частенько попадаются здания, типа гостиниц небольших, офисов продаж, где на 1-м этаже кр |
=> | Если требуется помещение - сделайте его (требований к ограждающим конструкциям нет): например у нас в здании районной администрации выгородили коморку из г | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 11.06.2022 16:04 | 1 / 1336 | Крюгер | 13.06.2022 6:55 | |
| * * | Здравствуйте, возник вопрос насчёт общежития на 1 этаже 17 этажного дома. В соответствие с сп484 его надо оборудовать адресными или безадресными. Общежитие само 300 кв, но на первом этаже 17 этажного жилого дома высотой больше 28 метров
[Ув. bulka2 |
=> | СП 486, п.4.3 "...тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных ос | |
 |  |
 |
| | | Пузырьков01 | 26.05.2022 10:36 | 18 / 2243 | bulka2337 | 11.06.2022 22:19 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, Возможно ли интегрировать внутреннее видеонаблюдение в автоматическую пожарную сигнализацию не нарушая п. 5.21 СП 484. Спасибо. |
=> | Орион про интегрируется со многими системами видеонаблюдения, например трассир. По сработке создаёшь просто сценарий управления какое нужно. | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 06.06.2022 20:27 | 8 / 1681 | j_flack | 10.06.2022 23:22 | |
| * *
 | Нет понимания на чём сейчас можно построить систему пожарной автоматики от европейских производителей, кто слышал какие компании объявляли об окончании поставок продукции (запчастей)/ отказе от дальнейшего сервисного обслуживания? |
=> | Предыдущий пост понимать как up. Ветку можно закрыть. Буду как и многие другие, и дальше развлекаться с волшебным Болидом ) | |
 |  |
 |
| | | Кунар | 08.06.2022 13:27 | 6 / 1492 | Кунар | 10.06.2022 10:59 | |
| * * | Коллеги. Нет возможности оперативно проверить - работает ли сейчас С2000 АСПТ автономно от С2000М2/Сириус? Подскажите, пожалуйста. |
=> | Sege ® Спасибо. Особенно за новости с touch-memeory -чуть не вляпался. | |
 |  |
 |
| | | captain Jack | 07.06.2022 18:51 | 15 / 3082 | ifbbpro | 09.06.2022 12:43 | |
| * * | Всем доброго дня, прошу помощи по следующему вопросу - прописана ли в каких либо нормативах необходимость контроля положения заслонки огнезадерживающего клапана? Прочитал сп5, сп7, ничего не могу найти на эту тему.
На объекте подрядчик по вентиляции |
=> | >Если по СП 484, то скорее подойдет пункт 7.7.7.
Этот пункт про то, что "управление и контроль" должны производится именно системой пожарно | |
 |  |
 |
| | | Stanley0o | 25.05.2022 13:34 | 2 / 1211 | южный | 08.06.2022 13:15 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. У нас в регионе при проведении ТО или ремонта, ранее совершали звонок в пожарную часть и предупреждали о работах, чтобы избежать поступления ложных сигналов о пожаре и выезда пожарных. Сейчас требуют письменно извещать, ссылаясь на |
=> | звоним по 101 в МЧС прямо за 3 минуты до ТО или проверки АПС с прямым выводом.. и МЧС не жалуется.. за 1,5 месяца 3 раза пожарные машины приезжали по ложны | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 14.09.2021 14:28 | 20 / 4074 | SkAndrey | 08.06.2022 10:28 | |
| * * | Коллеги!
У С2000-СП2 нагрузочная способность реле (согласно этикетке) 100В, 2А
Необходимо завести сигнал в щит вентиляции на расцепитель.
Расцепитель S2C-A2. В характеристиках расцепителя указано напряжение катушки 110-415VAC/110-250 |
=> | Можно управлять расцепителем с контролем линии до него.
Пуск "сухим" контактом - [ссылка]
Пуск напряжением 2 | |
 |  |
 |
| | | Ivirtus | 12.12.2021 23:10 | 60 / 10979 | Все ники заняты | 07.06.2022 7:37 | |
| * *
 | Прошу помощи форумчане.
Перечитал сп 6.13130.2021. Ничего не нашел про ОКЛ.
Я так понимаю теперь можно купить кабель огнестойкий согласно ГОСТ к конкретному объекту и собрать отдельно кабеле несущую систему (гофра огнестойкая, крепеж, распаячная к |
=> | У надзорного органа во всем виновата эксплуатация. | |
 |  |
 |
| | | Евгений Б | 30.05.2022 13:13 | 7 / 1917 | Евгений Б | 06.06.2022 17:01 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане.
Похожие темы про пожаротушение в серверных прочитал, но все равно остались вопросы. Прошу помочь с пояснением норм.
Дано: административно-офисное здание (бизнес-центр), высота более 30 этажей, построено в 2011 г |
=> | ALEX_SE ®, да подумали о таком варианте. Остановились на модуле СТ-2000, возможно, его интегрируем. | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 01.06.2022 11:52 | 5 / 1278 | Инженер_ОПС | 03.06.2022 15:43 | |
| * * | Добрый день всем!
Имеется помещение насосной станции АПТ. В него, на питание насосов, заходит два алюминиевых кабеля. Кабели проложены из КТП 6/0,4 (в этом же здании) до насосной. Прокладка выполнена в стальной трубе, в штробах под полом. Возможно ли о |
=> | Всем спасибо.
ув. ifbbpro ® правильно подметил срок службы кабелей. Запросил в госархиве проект на эту установку пожаротушения, выяснил год монтажа кабе | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 01.06.2022 10:51 | 10 / 1573 | Gun | 02.06.2022 12:59 | |
| * * | Коллеги, вопрос на засыпку.
На водоподготовительной установке предприятия находятся резервуары с водой, реагентами, рядом с которыми установлены маленькие здания узлов управления в одно помещение кат.Д.
Согласно СП 486 эти помещения не оборудуются СПС. |
=> | Одна в СП 4.13130.2013 нормы переписаны из ВУПП-88. И в СП 484 конкретные ссылки на ведомственные нормы по защите наружных установок.
А самое главное по | |
 |  |
 |
| | | Молот | 24.05.2022 11:37 | 8 / 2045 | Koui | 01.06.2022 15:44 | |
| * * | Здравствуйте. для повышения надежности выбран алгоритм В с перезапросом извещателей.
А как быть с ручниками? Ведь ручники - это алгоритм А
По пункту 6.4.1 Для разных частей (помещений) объекта допускается использовать разные алгоритмы.
Понятно,что р |
=> | Нина, спасибо, хорошее видео. Да, теперь можно. правда, он тоже согласен, что алгоритм В (зачем нужен на адресных В, если есть С?) на адресных ИП - это что | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 20.04.2022 12:25 | 10 / 1885 | Владимир 227 | 28.05.2022 16:45 | |
| * * | Есть 6 люков дымоудаления, питаются по 24В постоянки, каждый по 5 А ест, чем это можно запитать и чтобы был сертификат? |
=> | Извращенцы! | |
 |  |
 |
| | | Sterh30 | 26.05.2022 13:00 | 3 / 1378 | Sterh30 | 27.05.2022 7:30 | |
| * * | В СП 485 в приложении Б приведены формулы:
Б1.2.9 формула расчета удельного сопротивления труб А (формула Б.7) и формула расчета удельной гидравлической характеристики Кт (формула Б.8).
Кто-нибудь пробовал считать по этим формулам?
По идее, приведенные |
=> | Дело не в неудовольствии или недоумении.
Прежде всего хочу убедиться, что это не я туплю. Прежде чем сообщать об ошибке, надо самому быть уверенным.
Буду | |
 |  |
 |
| | | vn21vn21 | 26.05.2022 16:12 | 1 / 1453 | Ёжик | 26.05.2022 20:59 | |
| * * | Здравствуйте! Может быть кто-нибудь уже сталкивался с таким вопросом, какими нормативными документами регламентируется необходимость контроля исправности линий связи между прибором управления пожарной автоматики и периферийными устройствами?
Не до ко |
=> | [QUOTE vn21vn21 ® 44102#0]
какими нормативными документами регламентируется необходимость контроля исправности линий связи между прибором управления пожа | |
 |  |
 |
| | | Ivan281290 | 25.05.2022 15:15 | 1 / 1545 | Viss | 25.05.2022 20:07 | |
| * * | При использовании одного оповещателя на несколько помещений необходимо учитывать ослабление сигнала при прохождении через двери. По европейской методике расчета системы оповещения, в общем случае принимается для противопожарных дверей ослабление сигнала |
=> | Паспорт на дверь, натурные испытания или справочник Леруа Мерлен:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 19.05.2022 10:50 | 3 / 1538 | Timbu$ | 24.05.2022 12:45 | |
| * * | Добрый день!
Проектируем часть объекта, во всем здании ранее стояла система оповещения на базе оборудования inter-M, в которой линии оповещения работали по трёхпроводной схеме: общий , трансляция через аттенюатор и пожарное оповещение в обход аттенюато |
=> | Позвонил представителю Интер-М, говорят, что аттенюаторы и пожарное оповещение несовместимы. Точка. | |
 |  |
 |
| | | Пузырьков01 | 23.05.2022 13:57 | 1 / 1482 | Comfire | 23.05.2022 18:59 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста о возможности реализации следующего решения:
С целью обеспечения на объекте эстетической составляющей, Заказчик хочет разместить стойку пожарной автоматики внутри мебельного шкафа. Возможно ли |
=> | Нет. | |
 |  |
 |
| | | Молот | 23.05.2022 10:18 | 7 / 1665 | Comfire | 23.05.2022 18:56 | |
| * * | Здравствуйте. Вопрос по АПС (КДЛ, КПБ)
по СП 484 5.14 Приборы, функциональные модули и ИБЭ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.
Являются ли такими сендвич панели? здание старое изнутри вс |
=> | Молот, у меня телевизор потяжее и подороже на стене висит на кронштейне. Даже не знаю, каким способом обить железом с/панели? Гвозди как держаться будут? | |
 |  |
 |
| | | CV | 20.05.2022 10:16 | 6 / 1539 | Jamal | 23.05.2022 14:55 | |
| * * | Пожалуйста, может кого-нибудь сталкивался с такими объектами и может поделиться какие есть требования ПБ для коровников и конюшен. |
=> | СП 106, СП 289
| |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 19.05.2022 10:10 | 48 / 3395 | Ёжик | 23.05.2022 13:15 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, надо ли оборудовать АПС морские контейнеры используемые как склады (хранится там и ЛВЖ, и дерево, и инструменты)? Данные контейнеры на планах БТИ не обозначены, и их часто перевозят по территории объекта с одного места на другое. |
=> | *** морские контейнеры используемые как склады (хранится там и ЛВЖ, и дерево, и инструменты) ***
Ув Dimma, автор вопроса уже указал как используются кон | |
 |  |
 |
| | | Молот | 20.05.2022 14:13 | 2 / 1278 | Dimma | 23.05.2022 11:50 | |
| * * | Имеется два здания,
В одном система оповещения- речевая. совмещенная с системой трансляции. Директор бухтит в микрофон и крутит музыку.
к нему примыкает второе здание, на которое директор тоже хочет бухтеть в микрофон.
Но мощности имеющегося оборудован |
=> | *** Директор бухтит в микрофон и крутит музыку.***
обычно, когда включается микрофон, музыка, звук гостиничного телевизора автоматически выключается. | |
 |  |
 |
| | | Непуть | 20.05.2022 7:16 | 1 / 1510 | ogpn8 | 23.05.2022 7:12 | |
| * *
 | Подскажите пожалуйста, вышел срок эксплуатации систем противопожарной защиты (СПС) установленный заводом изготовителем, каким образом проводится испытание СПЗ в соответствии с п. 54 ППР №1479,какие мероприятия необходимо сделать |
=> | Тема обсуждалась 14 апреля 2022 на Securica Moscow 2022. Предлагаю ознакомиться с записью обсуждения, в том числе с мнением зам. директора ДНПР МЧС России | |
 |  |
 |
| | | Молот | 22.05.2022 1:42 | 7 / 1306 | Comfire | 22.05.2022 12:32 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите нормативный уровень шума для расчета СОУЭ для склада
и для техпомещения (помещение для прокладки кабеля в запотолочном пространстве, высота 1,5м) |
=> | Тогда обратитесь к заказчику. У его специалиста по охране труда должны быть результаты аттестации рабочих мест, акты проведения проверок условий труда, в т | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 22.05.2022 0:03 | 1 / 1146 | ifbbpro | 22.05.2022 7:40 | |
| * * | Коллеги, предлагаю обсудитьнасущный вопрос. При использовании стоечного оборудования СОУЭ 3 типа постоянно встречаю в проектах попытки проектировщиков резервировать такие стойки ИБП с выходами 220В. Такие ИБП, как правило, имеют весьма невысокий КПД и их |
=> | Необходимость источника бесперебойного электропитания явно не связана с резервированием. Он необходим для электромагнитной совместимости с сетью общего наз | |
 |  |