блоки питания с большим током

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.04.2022 12:25:52]
 Есть 6 люков дымоудаления, питаются по 24В постоянки, каждый по 5 А ест, чем это можно запитать и чтобы был сертификат?


[20.04.2022 18:50:01]
 Большой выбор - https://bast.ru/products/ops/skat-24...


[20.04.2022 18:52:37]
 Максимальный и длительный криво указали, обманул. Ну из всё равно много https://bast.ru/products/ops/skat-v2...


[20.04.2022 18:55:42]
 Расчеты падения напряжения обязательно сделайте. Последний раз у каждого люка ставили БП из-за длин. Да и приводы кривые достались управление сменой полярности. Тут уж 7 раз отмерить нужно.


[20.04.2022 20:48:37]
 Для 24В со сменой полярности по меркоровской памятке рассчитывал последнее время
https://drive.google.com/file/d/1GCK...
К слову частенько заказывал четырёхжилку, проще найти и заказать


[20.04.2022 22:23:43]
 Обычно люки ДУ идут со станцией управления, которая кроме нагрузки (8-16А) осуществляет полный контроль и управление. Ну и плюс сертификат


[24.05.2022 12:51:42]
 У меня люки по 5А, в группе по 2 люка, итого 10А, длина линий метров 70. У меня там падения космические будут,что туда тянуть? По мне идея питанием 24В вообще бредовая с таким токопотреблением


[28.05.2022 12:08:57]
 А что такое люк дымоудаления? И почему такой большой ток?


[28.05.2022 16:23:11]
 Ув. Владимир 227: это легальное средство уйти от воздуховодов с вентиляторами 8) экономия вообщем ...
Кто-то компенсацию через клапаны в стене реализовывает, а кто-то для этих целей даже извращается с автоматическим открытием запасных эвакуационных выходов (изначально продумывают и на этапе стройки специальные двери закладывают).
Приводы у люков, ну по крайней мере которые мне попадались, в основном 24В. Напруга плюс какие-то конструкционные особенности - отсюда, видимо, и токи.


[28.05.2022 16:25:17]
 п.с.: имеется ввиду что люк кровельный, актуально во всяких торговых залах / складах итд


[28.05.2022 16:45:23]
 Извращенцы!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: блоки питания с большим током      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.