ИПР, СОУЭ в помещениях кат. В4, Д

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2022 10:51:31]
 Коллеги, вопрос на засыпку.
На водоподготовительной установке предприятия находятся резервуары с водой, реагентами, рядом с которыми установлены маленькие здания узлов управления в одно помещение кат.Д.
Согласно СП 486 эти помещения не оборудуются СПС. Я так понимаю, что не нужно оборудовать в том числе и ИПР, даже не смотря на п. 6.6.27 СП 484, т.к. этот пункт говорит о том, где нужно размещать ИПР, если СПС требуется по СП 486.
Так же и СОУЭ не требуется согласно СП 3, табл. 2, прим. 7.
У кого какие мнения будут?
Спасибо.


[01.06.2022 11:32:33]
 Примечание к таблице в СП3 раскрывает полную картину для таких зданий, что ещё можно сказать?
У вас же не нефть?


[01.06.2022 12:09:16]
 А вы уверены в том, что здание, в которой расположена ваша водоподготовительная установка, состоит из одного помещения? Разве там нет ещё бытовых помещений, лаборатории, электротехнических помещений и т.д.?


[01.06.2022 13:11:29]
 Нет, не нефть, но на НПЗ.
Это здания (небольших размеров) узлов управления отдельные, будки КИП называются еще, чтобы задвижки в тепле были. Даже зданиями не назовешь. Насосные, бытовые помещения в другом здании рядом.


[01.06.2022 17:54:11]
 а откуда тогда такая уверенность, что это здания, а, например, не строения?


[01.06.2022 19:20:37]
 а откуда тогда такая уверенность, что это здания, а, например, не строения?=Koui ®
Осторожней с терминами! Ведь здание это тоже строение.


[01.06.2022 21:41:30]
 А откуда такая уверенность, что Земля круглая?
но ведь автор поста написал, что у него здания в 1но помещение, нет?
По нефти есть дополнительные требования в СП 155 для установки ИПР снаружи зданий, вряд ли у вас именно тот случай, но обратить внимание стоит.
т.е. вы реально думаете, что СОУЭ и ИПР в 1м небольшом помещении с минимальной пожарной нагрузкой без постоянных рабочих мест - это то, о чём вообще стоит вести разговор?


[02.06.2022 6:08:24]
 >>>Это здания (небольших размеров) узлов управления отдельные, будки КИП называются еще>>>
Если всё так и есть, то да, СПС и СОУЭ не требуется.


[02.06.2022 12:25:44]
 1) Помещение блок-бокса КИПиА "как правило" если подтверждать расчетом имеют категорию В4-В3, так как содержат твердую кабельную нагрузку и горючую нагрузку в аппаратуре управления. Следовательно, сам блок-бокс может иметь категорию Д или В.

2) Если в блок-боксе КИПиА (что редкость, но иногда бывает на НПЗ) содержится аппаратура управления системой ПАЗ сложного технологического объекта, то блок-бокс будет подлежать оснащению активной системой противопожарной защиты.

3) Блок-бокс должен входит в зону размещения ИПР размещаемых на территории НПЗ, согласно ведомств. документу ВУПП-88.

4) При описанной идентификации автором поста - активная система ППЗ (СПС, СОУЭ) не требуется.




[02.06.2022 12:51:43]
 ВУПП-88 - это ведомственные нормы Миннефтехимпрома СССР. Такой организации уже 30 лет как не существует, следовательно про эти нормы можно забыть.


[02.06.2022 12:59:27]
 Одна в СП 4.13130.2013 нормы переписаны из ВУПП-88. И в СП 484 конкретные ссылки на ведомственные нормы по защите наружных установок.

А самое главное почему-то всей страной принимается расход воды на противопожарную защиту и пожаротушение из сети противопожарного водопровода не менее чем указано в ВУПП-88
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИПР, СОУЭ в помещениях кат. В4, Д      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.