| | | Bullet66 | 23.11.2023 9:20 | 5 / 1018 | южный | 04.12.2023 9:31 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты пожарной безопасности. Не могу найти нормативного обоснования приоритета включения СОУЭ по трансляцией сообщений о пожаре над другими сообщениями, не связанными с пожаром.
Дайте пожалуйста направление где установлено так |
=> | ну грубо говоря например во всем здании идет простоо сообщение о пожаре, а руководитель эвакуацией может в необходимых ему частях здания, этажах, помещения | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 28.11.2023 11:57 | 37 / 1568 | Юлия_911 | 29.11.2023 11:14 | |
| * * | Коллеги, здравсвуйте!
Есть пункт в СП 484.1311500.2020:
п. 5.17 Линии связи между компонентами СПА необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности
Вопрос: если мы ставим резисторы контроля внутри коробки коммута |
=> | ifbbpro ®
после смены никнейма Ваш стиль полемики никак не притерпел изменений =) собственно предлагаю её закончить
| |
 |  |
 |
| | | yannay | 27.11.2023 13:33 | 1 / 760 | Timbu$ | 28.11.2023 22:45 | |
| * * | Господа, я правильно понимаю, что в новых нормах нет ничего про пересечения проводов СПЗ и силовой проводки между собой. Ну то есть идет гофра с кабелем 220В снизу вверх поперек, и не обойти. Сейчас это можно получается? |
=> | Нормировано в основном паспортами на оборудование. У Руюежа например в РЭ на Рубеж-2ОП для АЛС целая таблица по расстояниям от проводов есть.
Однако же | |
 |  |
 |
| | | ifbbpro | 27.11.2023 10:06 | 0 / 799 | | |
| * * | Глава Минцифры предложил создать платформу мониторинга противопожарной безопасности Ее создание оценивается в 11 млрд рублей
К борьбе с пожарами и их профилактике подключился глава Минцифры Максут Шадаев. На заседании стратегической сессии в правительс |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kapazan | 26.11.2023 6:10 | 10 / 809 | гешан | 26.11.2023 19:34 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!Такой вопрос - ТЭЦ, турбинное отделение, установка мощной турбины - порядка 110 МВт, система охлаждения генератора - водородная, объем водорода в системе охлаждения порядка 50 м3 т.е. если его учитывать категория турбинного отделения |
=> | Нужно рассматривать только один аппарат и трубопроводы до их отключения.=ifbbpro ®
Разве с этим кто-то спорит? | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 20.11.2023 11:06 | 5 / 1557 | BillyQE | 23.11.2023 15:19 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Каким образом поступить, если для старой системы пожарной автоматики, которая делалась до сп484 необходимо выполнить дооснащение: добавить, извещатели, оповещатели, выполнить демонтаж/монтаж при ремонте помещений, выдать сигналы в |
=> | ув.Рустам74: если вопрос ко мне - то я полагаю по нормам надо бы КПСнг(А)-LS, согласно п.6.3 нового СП6 и т.к. закрытая электроустановка.
Но сам бы я не | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 21.11.2023 12:15 | 6 / 742 | Рустам74 | 23.11.2023 9:10 | |
| * * | В административном здании в целом предусматривается АУПТ. Имеются трубопроводы с изоляцией Г2, значит предусматриваем АУПТ и за подвесным потолком. Согласно п.4.9 СП 486 предусматриваем СПС в помещениях. А нужно ли предусматривать пожарную сигнализацию за |
=> | Все ники заняты®
Joprst®
Ну так в этом помещении и есть СПС, только в основном объёме помещения. И для запотолка помещений с изоляцией трубопроводов Г2 | |
 |  |
 |
| | | qtaqbash | 18.05.2022 15:06 | 106 / 4305 | krit | 20.11.2023 16:45 | |
| * * | Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключения термокабелей GTSW напрямую к АР-2 без применения МИП-2, с помощью добавочного резистора? Или возможно есть термокабели других типов, которые поддерживают такое подключение, желательно из |
=> | ув.erglis блок обработки имеет любой ППК. Но это не значит, что Сигнал-10 имеет блок обработки линейного теплового извещателя! Тем более НЕ испытанного на | |
 |  |
 |
| | | jokester7 | 11.11.2023 0:33 | 3 / 1090 | Dimma | 19.11.2023 14:49 | |
| * * | Прошу помощи в вопросе установке табло выход. Знаю тема давняя и конкретики нет. Но столкнулся с заказчиком, который требует установки табличек в актовом зале под потолком, т.к. в сп3 высота не указана, на мои доводы о необходимости установки в зоне видим |
=> | ***п.6.2.2 ...Эвакуационные знаки безопасности Е 22 «Выход» ...следует размещать только над дверями, ведущими к выходу
****
А если дверь до потолка? Дума | |
 |  |
 |
| | | waw01 | 21.09.2023 21:37 | 73 / 4817 | Рустам74 | 17.11.2023 16:37 | |
| * * | Управление системой образования одного городского округа разослало по своим учреждениям вот такое письмо - [ссылка] директора учреждений к проектировщикам, и мы написали ответ, что в соответствии с:
- п. 32. Постановление |
=> | ВНИИПО умеет ловко писать ответы без ответов - перечисляют все действующие нормы, но в итоге не пишут ни "да", ни "нет".
Поручит Курен | |
 |  |
 |
| | | CV | 09.11.2023 11:31 | 8 / 861 | CV | 17.11.2023 13:00 | |
| * * | всем доброго дня, в который раз сталкиваюсь с делемой - нужны ли сейсмокомпенсаторы в системах водяного АПТ (для сейсмичных районов)? Требований не могу найти, есть требования для водоснабжения (например:в местах пересечения деформационных швов на трубопр |
=> | Ув.BTS ®, спасибо, да тоже пишут, про организацию компенсаторов, при прохождении диформационных швов зданий. | |
 |  |
 |
| | | Aleks2 | 31.10.2023 19:11 | 23 / 1828 | Сергей_1980 | 16.11.2023 11:13 | |
| * * | Добрый день!
Обращаюсь к тем, кто использовал Рокот-5 ПУО-100 с колонками сто-ронних производителей.
Озвучиваю проблему. Колонки подключал MKV pro PA-15 10 Вт с ис-пользованием блоков подключения сторонних акустических систем с Рокот-5 (рекомендации |
=> | Чем закончилось? Нашли неисправность? | |
 |  |
 |
| | | satrman01 | 15.11.2023 10:06 | 14 / 1112 | СпециальнаяВО | 15.11.2023 16:53 | |
| * * | в Сп 484 п 6. 6.27. : " ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасно |
=> | Рустам74: "Лестничная клетка хоть и проходит сквозь все этажи, но не содержит в своём составе помещений, лестничные площадки на этажах не являются пом | |
 |  |
 |
| | | Sanqio | 24.10.2023 13:02 | 28 / 2055 | Comfire | 03.11.2023 18:01 | |
| * * | Добрый день, форумчане. Имеется производственное помещение в здании пылезавода ГРЭС. Запросили официальные категории и класс взрывоопасных зон. Это помещение попало под 22 класс зоны по ФЗ 123. По СП 423.1325800.2018 попадает в подзону 22б, так же согласн |
=> | Sereganika, для чего загадками выражаться? Озвучьте свой правильный ответ, сформулируйте или аргументируйте свое несогласие. Тогда станет понятно обчёмречь | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 01.11.2023 8:42 | 16 / 1552 | ifbbpro | 02.11.2023 8:54 | |
| * * | Коллеги!
Есть объект, где имеется 1-ая категория надежности электроснабжения.
В соответствии с СП6.13130.2021 приборы пожарной сигнализации питаем по 1-й категории. АКБ не применяем (объект категории Ан, применение АКБ проблематично).
Есть ФЗ 12 |
=> | >И это не ибп. И это имеющиеся реалии, причем в готовых и сертиф по ПБ изделиях
Если орган по сертификации идентифицировал техническое средство как & | |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 22.10.2023 9:12 | 6 / 1073 | Timbu$ | 30.10.2023 19:39 | |
| * * | Допустим, есть прямой коридор с десятью кабинетами по бокам.
Как будет правильнее сделать разводку?
Из кабинета в кабинет тянуть - в обслуживании будет геморрой. Когда можно было делать древовидные ответвления, как то этот вопрос решался, поставил короб |
=> | стена между кабинетом и коридором нормируется, нужна огнестойкая проходка
чем это она в обычном здании высотой менее 28 м нормируется? Если огнестойкая | |
 |  |
 |
| | | Tarnum | 19.10.2023 14:22 | 5 / 916 | Tarnum | 25.10.2023 15:04 | |
| * * | Здравствуйте. На склад площадью 10 000 кв.м. (прямоугольной формы без внутренних перегородок), высотой 16 м запроектирована система пожаротушения. В случае если разделить склад 2-я брандмауэрами на три части (3000, 4000, 3000 соответственно), то объем нео |
=> | ув. Jamal ® и ув. MK ® Благодарю. | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 17.10.2023 7:18 | 32 / 1516 | adgernaut | 24.10.2023 22:08 | |
| * * | Подскажите, нужно ли запускать световое оповещение (табло "ХХХ-уходи!", "ХХХ-Не входить!) в отдельных помещениях-зонах пожаротушения при пожаре в остальных частях здания? И можно ли табло "ХХХ-уходи! и ХХХ-не входить!" подключать |
=> | Нина ® [24.10.2023 19:27:36]
>>и вам это нравится?<<
А что в этом плохого? Во время пожара другие сигналы опасности не отключаются. И не до | |
 |  |
 |
| | | ipv6 | 26.09.2023 18:46 | 4 / 1015 | adgernaut | 24.10.2023 18:53 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте!
Имеем здание складского назначения, застраховано. АПС и СОУЭ спроектированы и смонтированы в 2008 году. Случился пожар, СПЗ в результате утрачены. Страховая компания при расчете страхового возмещения, в числе прочего, берет проек |
=> | А если возьмут по остаточной стоимости... | |
 |  |
 |
| | | ledstar | 17.10.2023 13:48 | 5 / 1125 | adgernaut | 23.10.2023 22:00 | |
| * * | Добрый день.
Прошу посоветовать как поступить: Обслуживаем пожарную сигнализацию на объекте. СПС адресная на Сириусе Болида. По проекту алгоритм С. В некоторых помещениях пространство за подвесным потолком защищено пожарной сигнализацией.
Согласно п.6. |
=> | >>тоесть, выбирайте сами, нарушаете ли вы 6.3.3 или 6.4.4? не смешно<<
Зонирование в КДЛ - только для выполнения алгоритма, оно никак на инд | |
 |  |
 |
| | | dimikvs67 | 16.10.2023 15:11 | 9 / 984 | dimikvs67 | 23.10.2023 11:15 | |
| * * | Добрый день. Имеется объект в 3 этажа: этажи второй и третий - полноценные офисные помещения, первый этаж - это вход с улицы и лестничная клетка. Входы на этажи второй и третий - с лестничной клетки. Оставшаяся часть первого этажа - другой пожарный отсек |
=> | Пожарка собирается на оборудовании Рубежа. Решили, что все оборудование будет размещено в технологической нише (запираемой) на этаже 3 за исключением R3-Ру | |
 |  |
 |
| | | Sheih | 20.10.2023 10:57 | 28 / 1189 | Sheih | 21.10.2023 10:58 | |
| * * | Доброго времени суток
Есть школа, в ней ВПВ, кот. не требуется по СП10 п.1.4
И есть Предписание, в кот. указано об отсутствии зазора между лестничными маршами
Вопрос: Можно ли ЗАКОННО использовать ВПВ как альтернативу сухотрубу и/или рукавной линии, пр |
=> | Спасибо всем
Будем бороться дальше) | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 22.09.2023 16:04 | 6 / 1282 | AntonAnton | 20.10.2023 14:45 | |
| * * | Коллеги,подскажите,кто работал и у кого есть опыт эксплуатации извещателя Ионосенс от Пожтехники? |
=> | Уважаемый mystify ®,
По состоянию на сегодняшний день, большинство позиций, указанных в каталоге аспирационных извещателей Wagner TITANUS, есть в наличии | |
 |  |
 |
| | | yannay | 19.10.2023 11:56 | 2 / 932 | Владимир227 | 20.10.2023 13:37 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Тут возник вопрос о новых требованиях к передачи сигналов на центральный пост охраны. Этот сигнал может передаваться по только по радио-канала или же радиоканал может быть только вспомогательным? Тут просто есть сложности с прокладыв |
=> | Ув. yannay ®
Где это Вы нашли требование к передаче сигналов на центральный пост охраны.
5.12 При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежу | |
 |  |
 |
| | | Loginov3301 | 20.10.2023 5:30 | 0 / 540 | | |
| * * | Всем добрый день коллеги вопрос следующий какая высота спринклера должна быть от самого труба-провода на сколько он может быть ниже
или она не регламентирована |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nic-login | 16.10.2023 12:49 | 29 / 1758 | oopsvasilich | 19.10.2023 12:49 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Озадачился покупкой дым-машины для проверки функционирования извещателей дымовых...
Кто-нибудь может имеет что сказать по этому поводу?..
Пока не нашел дым-машину с поверкой или лицензией от МЧС...
А функционирование |
=> | mavas01 ® [19.10.2023 12:06:37]
"для оценки пожарных извещателей признаны только ТП по ГОСТ Р 53325-12"
Вы забыли добавить слово "соот | |
 |  |
 |
| | | Loginov3301 | 19.10.2023 8:41 | 1 / 747 | oopsvasilich | 19.10.2023 10:57 | |
| * * | Вопрос следующий в здании в 2012 году была смонтирована пожарная сигнализация по сей день с 12 года она обслуживается и некоторые из датчиков меняли но в паспортах пишется средний срок службы 10 лет а максимальный срок службы тогда какой? и как можно прод |
=> | подраздел 6.6 ГОСТ Р 59638 | |
 |  |
 |
| | | NORD602 | 15.10.2023 13:45 | 10 / 946 | NORD602 | 16.10.2023 14:15 | |
| * * | Добрый день всем!
Мне поступил заказ на составление проектной документации по объекту, есть объект на котором смонтировано 3 ППКОП, раньше этот объект был разделён стенами на 3 зоны в каждой из которой был свой ППКОП "Гранит-5" по итогу эти сте |
=> | "вряд ли там всё выжило, делайте новое"
Как раз таки вся сигнализация находиться в полностью рабочем состоянии | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 10.10.2023 8:15 | 37 / 1393 | Comfire | 14.10.2023 14:19 | |
| * * | Всем добрый день!
Есть объект, неизменный с 2008 г. (бывшее трёхэтажное общежитие путём приватизации блоков стало коридорным МКД).
Надзор выходил на объект, выписал предписания с ссылкой на постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464. |
=> | Да я не мусорю. Напротив, я разгребаю то, что Вы здесь в кучу навалили. | |
 |  |
 |
| | | taannya | 12.10.2023 8:22 | 7 / 801 | Comfire | 12.10.2023 17:11 | |
| * * | Здравствуйте, звуковое оповещение на складе.
Сейчас стоит по 1 маяк-24 на помешение над входом.
Стеллажи до потолка заполнены коробками с одеждой.
Как распространяется звук между стеллажами, отражается/гасится?
Есть сомнения, что под допустим извещате |
=> | Рустам74. Это древнее требование по лампы накаливания идет от нормы, которая строго запрещала люм.светильники в складах. Про натриевые, металлогалогенные и | |
 |  |