Проект пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.10.2023 13:45:26]
 Добрый день всем!
Мне поступил заказ на составление проектной документации по объекту, есть объект на котором смонтировано 3 ППКОП, раньше этот объект был разделён стенами на 3 зоны в каждой из которой был свой ППКОП "Гранит-5" по итогу эти стены ломались и объект соединялся в единое целое и меня просят сейчас сделать проектную документацию на всё это дело, подскажите пожалуйста как это всё дело оформить и стоит ли вообще за это браться?


[15.10.2023 22:55:04]
 Судя по приборам Гранит, наверное, овчинка выделки не стоит.
Сколько лет сигнализации? Может быть, по новому ГОСТу нельзя уже менять, нужна новая? Ей больше 10 лет той сигнализации?


[16.10.2023 7:43:58]
 Монтировалось это всё дело 2 года назад, по новым ГОСТам оформить вроде как можно, но единственное меня смущает так это 3 ППКОП на 700 квадратов, в нормативных документах я не нашёл пунктов которые запрещали бы так делать, но всё таки я не особо понимаю как это можно в проекте оформить.


[16.10.2023 9:08:30]
 ===Ей больше 10 лет той сигнализации?===
"Boзраст" той пожарной сигнализации не имеет значения.


[16.10.2023 10:39:29]
 NORD602: "Монтировалось это всё дело 2 года назад, по новым ГОСТам оформить вроде как можно, но единственное меня смущает так это 3 ППКОП на 700 квадратов, в нормативных документах я не нашёл пунктов которые запрещали бы так делать, но всё таки я не особо понимаю как это можно в проекте оформить."


Если расстановка извещателей соответствует современным нормам, то вместо трех приборов "Гранит-5" поставьте один прибор "Гранит-12". Дотяните шлейфы от двух остальных приборов до него. Ну и СОУЭ попытайтесь объединить к одному прибору, я думаю это тоже возможно по потреблению и площади сечения линий оповещения.


[16.10.2023 12:44:28]
 А если оставить 3 прибора, по действующим нормам не пройдёт?


[16.10.2023 13:37:36]
 как Вы это представляете себе? делать перекрестные ШС между гранитами и после сработки бегать к 3 приборам сразу?
Обследуйте, оцените сети и делайте единую систему.


[16.10.2023 13:59:16]
 Насколько я понимаю, Заказчик хочет узаконить то что есть и ни в коем разе ничего не переделывать. :)


[16.10.2023 14:13:34]
 по итогу эти стены ломались

вряд ли там всё выжило, делайте новое


[16.10.2023 14:14:35]
 Рустам74: "Насколько я понимаю, Заказчик хочет узаконить то что есть и ни в коем разе ничего не переделывать. :)"
Вы всё правильно понимаете


[16.10.2023 14:15:19]
 "вряд ли там всё выжило, делайте новое"
Как раз таки вся сигнализация находиться в полностью рабочем состоянии
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проект пожарной сигнализации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.