| * * | Уважаемые специалисты ! Согласно НПБ 110-03 табл.3 п.20 помещение для технического обслуживания подвижного состава локомотивного депо необходимо защитить системой автоматического пожаротушения независимо от площади. Подскажите пожалуйста, чем тушить? К |
=> |
Я нашла ВНПБ 2.02/МПС-02 "Перечень зданий ,сооружений, помещений и оборудования , подлежащих защите автоматическими установками пожаротушенияи автома | |
 |  |
 |
| | | nata | 08.04.2008 13:28 | 13 / 2891 | Drakon | 24.04.2008 17:30 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Подскажите какую систему пожаротушения принять,спринклерную или дренчерную, при тушении здания высотой более 20м.
Какой вид пожаротушения можно при этом принять. |
=> | согласен, что на стадионах, аренах и тд..целесообразней использовать ПР, но по стоимости влетит дороже | |
 |  |
 |
| | | meg-volt | 10.04.2008 9:37 | 39 / 7029 | Matroskin | 17.04.2008 23:15 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые! Существует ли разница между отечественными и импортными сплинклерами и дренчерами по качеству исполнения? Бывают ли "несработки" или наоборот, "ложные срабатывания"? И вообще, хотелось бы знать, кто какие из ва |
=> | Тема напоминает похожую, на другом форуме: "Какой пленочный фотоаппарат лучше: Кэнон, Никон или Зенит?"
Использую обычно оросители ЧангДэр, р | |
 |  |
 |
| | | Surveyor | 11.04.2008 10:08 | 4 / 3219 | Surveyor | 16.04.2008 6:31 | |
| * * | Уважаемые! Нет ли у Вас данной инструкции? |
=> | Премного благодарен, всем спасибо. | |
 |  |
 |
| | | vladS | 08.04.2008 21:33 | 2 / 3355 | БЕН | 11.04.2008 20:16 | |
| * * | Кому приходилось держать в руках С-2000-РПИ - радиоповторитель интерфейса RS485 "Орион". На сайте Болида он есть в "Оборудовании". Продавцы (фирмы -поставщики) говорят, что о нём ничего не слышали. Так он есть в продаже или это только перспектива. Кто |
=> | Я бы тоже применил С-2000-РПИ.На сайте "Болида" он раньше был без цены,недавно появилась цена, видимо скоро роявится в продаже. Надо бы в "Б | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 28.02.2008 9:49 | 1 / 1693 | noname | 11.04.2008 16:53 | |
| * * | Есть объект - газовая АЗС. По территории кольцевой сухотруб с 3 лафетными стволами для охлаждения газового хозяйства. Насосная станция - основной + резервный насосы. На выходе из насосной в кольцо получается нужно 2 электрозадвижки, которые должны открыть |
=> | Уважаемый, DSeaman. Не знаю насколько сейчас для Вас это актуально, но по автоматике можно попробовать "Спрут-2", все оборудование в одном шкафу. | |
 |  |
 |
| | | nata | 08.04.2008 13:27 | 0 / 1073 | | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Подскажите какую систему пожаротушения принять,спринклерную или дренчерную, при тушении здания высотой более 20м.
Какой вид пожаротушения можно при этом принять. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Интересующаяся | 24.03.2008 20:23 | 2 / 1564 | well | 31.03.2008 12:46 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему все ПТВ окрашивается в красный цвет? Есть ли какой-то нормативный документ, регламентирующий это? Заранее спасибо |
=> | Есть два ГОСТа на основании которых пожарнотехническое вооружение(огнетушители например) должны быть окрашены в красный цвет ГОСТ 51017-97 и 12.4.026 п.1.3 | |
 |  |
 |
| | | Drakon | 15.10.2007 11:16 | 26 / 8920 | Короед | 28.03.2008 13:16 | |
| * *
 | Приветствую!
столкнулся с такой проблемой, для многофункционального комплекса на внутреннее пожаротушение (ВПВ и АУВПТ, плюс завесы) необходимо количество воды 648 м3, городская сеть дает 179 м3.
Следует предусмотреть пожарный резервуар, но вот бе |
=> | А тонкораспыленную воду нельзя использовать? | |
 |  |
 |
| | | Graeval | 25.03.2008 10:46 | 6 / 2270 | Graeval | 26.03.2008 15:20 | |
| * * | Собираю информацию об оросителях и насадках отечественного и импортного производства для создания водяных завес.
Из отечественных смог найти только Бийские и Пожнефтехим.
Помогите кто что-нибудь знает о других разработках? |
=> | То Drakon
Именно снизу вверх. | |
 |  |
 |
| | | VOH | 05.03.2008 13:10 | 2 / 1554 | MGK | 24.03.2008 18:46 | |
| * * | Уважаемые специалисты поделитесь пожалуйста техническим условием на проектирование, монтаж и эксплуатацию пластиковых труб в системах пожаротушения. В архиве не нашел. Второй вопрос: объект- автосалон, Заказчик требует спринклерное пожаротушение и требует |
=> | См. НПБ 88-2001*, приложение 1, группа помещений 2.
На применение ТРВ есть Рекомендации Горпожбезопасности (Москва)и ЗАО "Гефест" (С-Пб) у них н | |
 |  |
 |
| | | bennos | 25.02.2008 19:38 | 6 / 1650 | Drakon | 21.03.2008 12:20 | |
| * * | Уважаемые коллеги.Кто проектировал насосную станцию водяного пожаротушения с погружными насосами в резервуаре? Поделитесь сикретом выбора типа насосов для необходимых расходов 350 м3/ч на 90 м водяного столба. |
=> | подозреваю что Вы использовали вакуум-насосы? | |
 |  |
 |
| | | artur_bs | 24.01.2008 15:36 | 3 / 1629 | Cheshire_Cat | 21.03.2008 8:56 | |
| * * | Здравствуйте, специалисты!
Вопрос такой: объект - торговый комплекс, планировка свободная, перегородки стеклянные между бутиками ниже фальш-потолка на 0,5 м.
Следует ли учитывать расстояние от спринклера до перегородки? Или же можно рассматривать всю п |
=> | Можно определить только по картам орошения, в доках на оросители. Хотя мне кажется должно хватать. | |
 |  |
 |
| | | deni | 21.02.2008 13:36 | 2 / 1491 | Cheshire_Cat | 21.03.2008 8:54 | |
| * * | Привет всем возник вопрос. Заранее благодарен
Есть пункт в НПБ 88-01* 4.34 если в секции АУПТ более 12 пожарных кранов то необходимо второй ввод осуществлять от смежной секции, а подводящий трубопровод должен быть закольцован и между узлами управления с |
=> | Все вполне осуществимо, на абоке не раз обсуждалось - пришли к выводу что это приписано для того, чтобы в случае ремонта УУ пожаротушение все равно функцио | |
 |  |
 |
| | | Andrei | 12.02.2008 11:14 | 2 / 1458 | Нина | 12.02.2008 12:45 | |
| * * | Уважаемые спецы, подскажите, должны ли проходить поверку манометры на баллоных с ГУПТ, и на основании чего. |
=> | ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ПБ 03-576-03
5.3.11. Поверка манометров с их опломбированием или клеймение | |
 |  |
 |
| | | Galax | 08.02.2008 21:32 | 0 / 1300 | | |
| * * | Доброго времени суток господа эксперты. У нас возникла проблема, какие лучше использовать датчики давления (на входе, жокей-насосе и т.д) в системе СПРУТ. Хотелось бы услышать отзывы о датчиках давления различных производителей (желательно и модель) котор |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Мыкола Питерский | 30.01.2008 2:36 | 0 / 1953 | | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Кто работает с дыхательными аппаратами ПТС "Базис" и эксплуатирует воздушные компрессоры ПТС "Вектор".
Очень хочется услышать Ваше мнение об этих аппаратах (проблеммные вопросы, отказы в работе, характерные неиспра |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ollegator777 | 23.01.2008 21:08 | 7 / 2091 | Вадимм | 26.01.2008 12:26 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким материалом можно обеспечить огнезащиту воздуховодов из оцинкованной стали? |
=> | На здоровье. | |
 |  |
 |
| | | nata | 22.01.2008 8:32 | 6 / 1624 | nata | 22.01.2008 12:32 | |
| * * | Уважаемые специалисты!. Подскажите пожалуйста-Как определить пропускную способность трубопровода при заданном его диаметром,длине и заданном напоре. |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 09.01.2008 10:00 | 6 / 4107 | Ol | 10.01.2008 10:40 | |
| * * | При расчете установки мы получаем максимальное необходимое давление, которое должны качать насосы. А как правильно определить какое давление должно поддерживаться в системе до пожара? Не совсем понимаю какими характеристиками из паспорта на УУ нужно руков |
=> | DSeaman ® по пунктам:
1. Рассуждения правильные. Забыли одно. Если давление в секции после УУ в дежурном режиме будет ниже расчётного, то во первых не б | |
 |  |
 |
| | | aleanit | 22.10.2007 14:23 | 4 / 1875 | 21027 | 03.01.2008 0:53 | |
| * * | Имеется проблема при выборе пожарных фонарей для работы газодымозащитников. Основные недостатки у фонарей, имеющихся у нас: ресурс аккумуляторных батарей низкий (продолжительность постоянной работы и малое количество циклов зарядки-разрядки), незащищеннос |
=> | У нас ФОС 3 5, вполне устраивает, если что не так везешь в ремонт и нет проблем, полный апгрейд не очень дорого стоит. | |
 |  |
 |
| | | Хан | 12.11.2007 23:01 | 7 / 2150 | Sunk | 11.12.2007 19:33 | |
| * * | Дамы и господа, не сочтите мой вопрос за невежество, подскажите, какие еще можно насосы применить для подачи 6% пенообразователя в систему, помимо струйных Спецавтоматики? В паспортах на бийские пеносмесители указывается применение оных только в дренчерны |
=> | Под рукой Бобуря сейчас нет, но судя по всему речь идет об ускорении свободного падения. Чему равно в вашей местности - ответить затрудняюсь | |
 |  |
 |
| | | bogobogo | 07.12.2007 15:54 | 0 / 1266 | | |
| * * | Уважаемые коллеги!!! Помогите разобраться)
Имеются: котельная на газу и шесть газопоршневых электростанций типа PG1250В (что это значит не имею представления), размещенные в 40 футовых контейнерах, на открытой площадке. топливо - природный газ. Необходим |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Gogi | 07.12.2007 11:56 | 1 / 1412 | Ёжик | 07.12.2007 13:41 | |
| * * | Господа есть газогенератор в 40 футовом контейнере, мощностью 0.8 МВт, что с ним делать, если тушить то чем, СО или чем другим |
=> | [ссылка]
[ссылка]
Поиск по слову "контейнере" | |
 |  |
 |
| | | VP | 28.11.2007 19:15 | 2 / 1375 | VP | 29.11.2007 22:14 | |
| * * | Уважаемые, подскажите формулу подбора дозирующей шайбы (для пены)! |
=> | Спасибо, Sunk! Нашел! | |
 |  |
 |
| | | mon | 08.11.2007 11:14 | 1 / 1560 | 1 | 13.11.2007 12:53 | |
| * * | Подскажите, плз, какие дымогенераторы можно использовать для организации учебных занятий7 |
=> | дымогенераторные установки концертного дыма, подбирать необходимо с учетом кубатуры помещения. (дым средний). производитель любой. информация есть на любых | |
 |  |
 |
| | | Йорик | 31.10.2007 20:04 | 0 / 1139 | | |
| * * | Коллеги кто подскажет где найти документ по теме6 ОП-4 то же самое что ОП-5 по новому ГОСТу |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Drakon | 16.08.2007 21:55 | 3 / 2672 | Drakon | 29.10.2007 12:03 | |
| * * | Опытные спецы откликнетесь.
Столкнулся с проблемой, есть объект, высота 85м, многофункциональный комплекс, имеется три корпуса, объедененные первым этажом, на первом этаже магазины, рестораны и развлекаловка, два корпуса - офисные, один - гостиница, имее |
=> | ситуация прояснилась..упорным штудированием и бессоными ночами)))))))))))
ГПБ используются в купе с насосами и компрессорами, в итоге получаем систему% на | |
 |  |
 |
| | | Andr | 21.08.2007 13:43 | 1 / 2070 | mon | 26.10.2007 16:34 | |
| * * | Что уважаемая аудитория может посоветовать как альтернативу ГДЗК-У для воспитанников детского сада? |
=> | Вообще то самоспасатели и в том числе ГДЗК-У не подойдет, т.к. возможно использование для детей только старше 10 лет - уже не детсадовский возраст по-моему | |
 |  |
 |
| | | интересующийся | 19.10.2007 10:32 | 4 / 1605 | Крюгер | 19.10.2007 15:26 | |
| * * | Добрый день, подскажи такой вопрос. Проектируется неотапливаемый 3-х этажный паркинг. необходимо ли предусматривать в нем внутренний противопожарный водопровод? СНиП по паркингам конкретно не прописывает :( |
=> | Сухотрубы, в данном случае, обеспечиваются передвижной пожарной техникой. Никакой насосной не надо. | |
 |  |