О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [ПТВ и СИЗ]
 Пожарно-техническое вооружение: одежда, дых.аппараты, компрессоры, огнетушители, рукава, средства индивидуальной защиты [ПТВ и СИЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 451 481 511 541 <571> 601  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Пожаротушение помещения ТО для подвижного состава локомотивного депо

nata 22.04.2008 9:03 8 / 2737 nata 25.04.2008 9:14    
 * *Уважаемые специалисты ! Согласно НПБ 110-03 табл.3 п.20 помещение для технического обслуживания подвижного состава локомотивного депо необходимо защитить системой автоматического пожаротушения независимо от площади. Подскажите пожалуйста, чем тушить? К => Я нашла ВНПБ 2.02/МПС-02 "Перечень зданий ,сооружений, помещений и оборудования , подлежащих защите автоматическими установками пожаротушенияи автома 
    

Пожаротушение здания высотой более 20м

nata 08.04.2008 13:28 13 / 2891 Drakon 24.04.2008 17:30    
 * *Уважаемые специалисты! Подскажите какую систему пожаротушения принять,спринклерную или дренчерную, при тушении здания высотой более 20м. Какой вид пожаротушения можно при этом принять. =>согласен, что на стадионах, аренах и тд..целесообразней использовать ПР, но по стоимости влетит дороже 
    

сплинклеры и дренчеры

meg-volt 10.04.2008 9:37 39 / 7029 Matroskin 17.04.2008 23:15    
 * *Здравствуйте, уважаемые! Существует ли разница между отечественными и импортными сплинклерами и дренчерами по качеству исполнения? Бывают ли "несработки" или наоборот, "ложные срабатывания"? И вообще, хотелось бы знать, кто какие из ва =>Тема напоминает похожую, на другом форуме: "Какой пленочный фотоаппарат лучше: Кэнон, Никон или Зенит?"
Использую обычно оросители ЧангДэр, р
 
    

Инструкция по эксплуатации и ремонту пожарных рукавов

Surveyor 11.04.2008 10:08 4 / 3219 Surveyor 16.04.2008 6:31    
 * *Уважаемые! Нет ли у Вас данной инструкции? =>Премного благодарен, всем спасибо. 
    

С2000-РПИ радиоповторитель интерфейса

vladS 08.04.2008 21:33 2 / 3355 БЕН 11.04.2008 20:16    
 * *Кому приходилось держать в руках С-2000-РПИ - радиоповторитель интерфейса RS485 "Орион". На сайте Болида он есть в "Оборудовании". Продавцы (фирмы -поставщики) говорят, что о нём ничего не слышали. Так он есть в продаже или это только перспектива. Кто =>Я бы тоже применил С-2000-РПИ.На сайте "Болида" он раньше был без цены,недавно появилась цена, видимо скоро роявится в продаже. Надо бы в "Б 
    

Автоматика насосной с электрозадвижками.

DSeaman 28.02.2008 9:49 1 / 1693 noname 11.04.2008 16:53    
 * *Есть объект - газовая АЗС. По территории кольцевой сухотруб с 3 лафетными стволами для охлаждения газового хозяйства. Насосная станция - основной + резервный насосы. На выходе из насосной в кольцо получается нужно 2 электрозадвижки, которые должны открыть =>Уважаемый, DSeaman. Не знаю насколько сейчас для Вас это актуально, но по автоматике можно попробовать "Спрут-2", все оборудование в одном шкафу. 
    

Пожаротушение здания высотой более 20м

nata 08.04.2008 13:27 0 / 1073    
 * *Уважаемые специалисты! Подскажите какую систему пожаротушения принять,спринклерную или дренчерную, при тушении здания высотой более 20м. Какой вид пожаротушения можно при этом принять. =>  
    

Окраска пожарно-технического вооружения

Интересующаяся 24.03.2008 20:23 2 / 1564 well 31.03.2008 12:46    
 * *Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему все ПТВ окрашивается в красный цвет? Есть ли какой-то нормативный документ, регламентирующий это? Заранее спасибо =>Есть два ГОСТа на основании которых пожарнотехническое вооружение(огнетушители например) должны быть окрашены в красный цвет ГОСТ 51017-97 и 12.4.026 п.1.3 
    

Пожарный резервуар

Drakon 15.10.2007 11:16 26 / 8920 Короед 28.03.2008 13:16    
 * *
Приветствую!
столкнулся с такой проблемой, для многофункционального комплекса на внутреннее пожаротушение (ВПВ и АУВПТ, плюс завесы) необходимо количество воды 648 м3, городская сеть дает 179 м3.
Следует предусмотреть пожарный резервуар, но вот бе
=>А тонкораспыленную воду нельзя использовать? 
    

Оросители и насадки для водяных завес

Graeval 25.03.2008 10:46 6 / 2270 Graeval 26.03.2008 15:20    
 * *Собираю информацию об оросителях и насадках отечественного и импортного производства для создания водяных завес. Из отечественных смог найти только Бийские и Пожнефтехим. Помогите кто что-нибудь знает о других разработках? =>То Drakon Именно снизу вверх. 
    

ТУ на пластиковые трубы

VOH 05.03.2008 13:10 2 / 1554 MGK 24.03.2008 18:46    
 * *Уважаемые специалисты поделитесь пожалуйста техническим условием на проектирование, монтаж и эксплуатацию пластиковых труб в системах пожаротушения. В архиве не нашел. Второй вопрос: объект- автосалон, Заказчик требует спринклерное пожаротушение и требует =>См. НПБ 88-2001*, приложение 1, группа помещений 2. На применение ТРВ есть Рекомендации Горпожбезопасности (Москва)и ЗАО "Гефест" (С-Пб) у них н 
    

пожаротушение

bennos 25.02.2008 19:38 6 / 1650 Drakon 21.03.2008 12:20    
 * *Уважаемые коллеги.Кто проектировал насосную станцию водяного пожаротушения с погружными насосами в резервуаре? Поделитесь сикретом выбора типа насосов для необходимых расходов 350 м3/ч на 90 м водяного столба. =>подозреваю что Вы использовали вакуум-насосы? 
    

Пожаротушение помещений с открытой планировкой

artur_bs 24.01.2008 15:36 3 / 1629 Cheshire_Cat 21.03.2008 8:56    
 * *Здравствуйте, специалисты! Вопрос такой: объект - торговый комплекс, планировка свободная, перегородки стеклянные между бутиками ниже фальш-потолка на 0,5 м. Следует ли учитывать расстояние от спринклера до перегородки? Или же можно рассматривать всю п =>Можно определить только по картам орошения, в доках на оросители. Хотя мне кажется должно хватать. 
    

АУПТ

deni 21.02.2008 13:36 2 / 1491 Cheshire_Cat 21.03.2008 8:54    
 * *Привет всем возник вопрос. Заранее благодарен Есть пункт в НПБ 88-01* 4.34 если в секции АУПТ более 12 пожарных кранов то необходимо второй ввод осуществлять от смежной секции, а подводящий трубопровод должен быть закольцован и между узлами управления с =>Все вполне осуществимо, на абоке не раз обсуждалось - пришли к выводу что это приписано для того, чтобы в случае ремонта УУ пожаротушение все равно функцио 
    

газовое тушение

Andrei 12.02.2008 11:14 2 / 1458 Нина 12.02.2008 12:45    
 * *Уважаемые спецы, подскажите, должны ли проходить поверку манометры на баллоных с ГУПТ, и на основании чего. =>ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПБ 03-576-03 5.3.11. Поверка манометров с их опломбированием или клеймение 
    

Датчики давления для систем водяного пожаротушения

Galax 08.02.2008 21:32 0 / 1300    
 * *Доброго времени суток господа эксперты. У нас возникла проблема, какие лучше использовать датчики давления (на входе, жокей-насосе и т.д) в системе СПРУТ. Хотелось бы услышать отзывы о датчиках давления различных производителей (желательно и модель) котор =>  
    

ПТС "Базис" и ПТС "Вектор"

Мыкола Питерский 30.01.2008 2:36 0 / 1953    
 * *Уважаемые коллеги! Кто работает с дыхательными аппаратами ПТС "Базис" и эксплуатирует воздушные компрессоры ПТС "Вектор". Очень хочется услышать Ваше мнение об этих аппаратах (проблеммные вопросы, отказы в работе, характерные неиспра =>  
    

огнезащита оцинкованных воздуховодов

ollegator777 23.01.2008 21:08 7 / 2091 Вадимм 26.01.2008 12:26    
 * *Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким материалом можно обеспечить огнезащиту воздуховодов из оцинкованной стали? =>На здоровье. 
    

Определение расхода воды

nata 22.01.2008 8:32 6 / 1624 nata 22.01.2008 12:32    
 * *Уважаемые специалисты!. Подскажите пожалуйста-Как определить пропускную способность трубопровода при заданном его диаметром,длине и заданном напоре. =>Спасибо. 
    

Давление в установке водяного пожаротушения.

DSeaman 09.01.2008 10:00 6 / 4107 Ol 10.01.2008 10:40    
 * *При расчете установки мы получаем максимальное необходимое давление, которое должны качать насосы. А как правильно определить какое давление должно поддерживаться в системе до пожара? Не совсем понимаю какими характеристиками из паспорта на УУ нужно руков =>DSeaman ® по пунктам: 1. Рассуждения правильные. Забыли одно. Если давление в секции после УУ в дежурном режиме будет ниже расчётного, то во первых не б 
    

Пожарные фонари

aleanit 22.10.2007 14:23 4 / 1875 21027 03.01.2008 0:53    
 * *Имеется проблема при выборе пожарных фонарей для работы газодымозащитников. Основные недостатки у фонарей, имеющихся у нас: ресурс аккумуляторных батарей низкий (продолжительность постоянной работы и малое количество циклов зарядки-разрядки), незащищеннос =>У нас ФОС 3 5, вполне устраивает, если что не так везешь в ремонт и нет проблем, полный апгрейд не очень дорого стоит. 
    

Выбор насосов-дозаторов

Хан 12.11.2007 23:01 7 / 2150 Sunk 11.12.2007 19:33    
 * *Дамы и господа, не сочтите мой вопрос за невежество, подскажите, какие еще можно насосы применить для подачи 6% пенообразователя в систему, помимо струйных Спецавтоматики? В паспортах на бийские пеносмесители указывается применение оных только в дренчерны =>Под рукой Бобуря сейчас нет, но судя по всему речь идет об ускорении свободного падения. Чему равно в вашей местности - ответить затрудняюсь 
    

Пожаротушение в газопоршневых электростанциях

bogobogo 07.12.2007 15:54 0 / 1266    
 * *Уважаемые коллеги!!! Помогите разобраться) Имеются: котельная на газу и шесть газопоршневых электростанций типа PG1250В (что это значит не имею представления), размещенные в 40 футовых контейнерах, на открытой площадке. топливо - природный газ. Необходим =>  
    

тушение газогенератора в контейнере

Gogi 07.12.2007 11:56 1 / 1412 Ёжик 07.12.2007 13:41    
 * *Господа есть газогенератор в 40 футовом контейнере, мощностью 0.8 МВт, что с ним делать, если тушить то чем, СО или чем другим =>[ссылка] [ссылка] Поиск по слову "контейнере" 
    

Дозирующие шайбы

VP 28.11.2007 19:15 2 / 1375 VP 29.11.2007 22:14    
 * *Уважаемые, подскажите формулу подбора дозирующей шайбы (для пены)! =>Спасибо, Sunk! Нашел! 
    

дымогенератор

mon 08.11.2007 11:14 1 / 1560 1 13.11.2007 12:53    
 * *Подскажите, плз, какие дымогенераторы можно использовать для организации учебных занятий7 =>дымогенераторные установки концертного дыма, подбирать необходимо с учетом кубатуры помещения. (дым средний). производитель любой. информация есть на любых 
    

огнетушители

Йорик 31.10.2007 20:04 0 / 1139    
 * *Коллеги кто подскажет где найти документ по теме6 ОП-4 то же самое что ОП-5 по новому ГОСТу =>  
    

Гидропневмобак

Drakon 16.08.2007 21:55 3 / 2672 Drakon 29.10.2007 12:03    
 * *Опытные спецы откликнетесь. Столкнулся с проблемой, есть объект, высота 85м, многофункциональный комплекс, имеется три корпуса, объедененные первым этажом, на первом этаже магазины, рестораны и развлекаловка, два корпуса - офисные, один - гостиница, имее =>ситуация прояснилась..упорным штудированием и бессоными ночами))))))))))) ГПБ используются в купе с насосами и компрессорами, в итоге получаем систему% на 
    

СИЗ для детсада

Andr 21.08.2007 13:43 1 / 2070 mon 26.10.2007 16:34    
 * *Что уважаемая аудитория может посоветовать как альтернативу ГДЗК-У для воспитанников детского сада? =>Вообще то самоспасатели и в том числе ГДЗК-У не подойдет, т.к. возможно использование для детей только старше 10 лет - уже не детсадовский возраст по-моему 
    

внутренний противопож. водопровод в открытом паркинге

интересующийся 19.10.2007 10:32 4 / 1605 Крюгер 19.10.2007 15:26    
 * *Добрый день, подскажи такой вопрос. Проектируется неотапливаемый 3-х этажный паркинг. необходимо ли предусматривать в нем внутренний противопожарный водопровод? СНиП по паркингам конкретно не прописывает :( =>Сухотрубы, в данном случае, обеспечиваются передвижной пожарной техникой. Никакой насосной не надо. 