Пожаротушение помещения ТО для подвижного состава локомотивного депо

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2008 9:03:54]
 Уважаемые специалисты ! Согласно НПБ 110-03 табл.3 п.20 помещение для технического обслуживания подвижного состава локомотивного депо необходимо защитить системой автоматического пожаротушения независимо от площади. Подскажите пожалуйста, чем тушить? К какой группе помещения отнести данное помещение?
Хотелось бы применить водяную систему пожаротушения. Возможно ли это? Какую интенсивность орошения и расчетную площадь брать?


[23.04.2008 7:59:03]
 Защищает такие помещения традиционно спринклерным водяным пожаротушением. Группу выбираем по приложению к НПБ88 в зависимости от категории помещения (эти помещения бывают В1,В2,В3), категории дают технологи.
Гобблин ®

[23.04.2008 23:12:04]
 Есть мнение, что в технических помещениях дучше тушить пеной. Низкократная по площади, среднекратная для осмотровых ям. Расход воды в полтора раза меньше, в масло/топливо все же лучше тушится пеной.


[24.04.2008 6:37:10]
 Хорошее мнение, имеет право на жизнь. Только слегка "геморойно" с насосной станцией. В последний раз с большим трудом нашел бак для пенообразователя.


[24.04.2008 16:34:12]
 Крюгер ® В смысле место под бак?


[24.04.2008 16:43:48]
 Нет, в смысле бак из нержавейки для пенообразователя.
Гобблин ®

[25.04.2008 0:17:36]
 Крюгер, а в чем гемор? Поставить бак-дозатор и не надо париться с насосами-дозаторами. Вполне такие ничегошные поставляются, причем далеко не одной конторой.


[25.04.2008 7:25:56]
 А вы с местным пожарником разговаривали? У меня как-то стоял вопрос такой в вагонном депо. Так местный пожарник сказал, что это НПБ с технологической точки зрения не подходит, надо руководствоваться ведомственными нормами. Могу ошибаться, но он ссылался кажется на ЦН-309.


[25.04.2008 9:14:18]
 
Я нашла ВНПБ 2.02/МПС-02 "Перечень зданий ,сооружений, помещений и оборудования , подлежащих защите автоматическими установками пожаротушенияи автоматической пожарной сигнализацией" - Министерство путей сообщения России. В этом документе сказано , что система пожаротушения должны проектироваться в соответствии С НПБ 88-2001*. Способ тушения , вид огнетушащего средства, тип оборудования установки определяется проектировщиком.
Спасибо, Крюгер, я выбираю водяное пожаротушение. Помещение , где производится ТО подвижного состава- категории В1, класс пожара А , зона класса помещения по ПУЭ - П-II ,вещества и материалы , входящие в состав пожарной нагрузке - трудногорючие материалы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение помещения ТО для подвижного состава локомотивного депо      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.