 Уважаемые коллеги.Кто проектировал насосную станцию водяного пожаротушения с погружными насосами в резервуаре? Поделитесь сикретом выбора типа насосов для необходимых расходов 350 м3/ч на 90 м водяного столба.
alexei_d ®

[04.03.2008 16:01:57]
 а какая высота всаса?


[04.03.2008 16:52:48]
 пишите на dolgushin@kron.spb.ru


[21.03.2008 8:49:49]
 а пожаротушени автоматическое или просто ПК? Или и то и другое? Уточните. Хотя судя по расходу это АУВПТ, тогда вопрос, зачем использовать погружные насосы?
vladius

[21.03.2008 9:11:27]
 Нет возможности установки насосов под заливом поэтому и погружные насосы выбраны?


[21.03.2008 10:21:25]
 На нашем объекте, нам удалось решить вопрос забора воды без погружных насосов в резервуаре!


[21.03.2008 12:20:40]
 подозреваю что Вы использовали вакуум-насосы?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: пожаротушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.