Гидропневмобак

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2007 21:55:31]
 Опытные спецы откликнетесь.
Столкнулся с проблемой, есть объект, высота 85м, многофункциональный комплекс, имеется три корпуса, объедененные первым этажом, на первом этаже магазины, рестораны и развлекаловка, два корпуса - офисные, один - гостиница, имеется 4 этажа подземной стоянки. Вопрос вот в чем, по МГСН 4.19-05 (Многофункциональные высотные здания и комплексы), при проектировании АУВПТ в качестве автоматического водопитателя надо использовать гидропневмобак, его устанавливают в верхнем уровне защищаемой зоны(отсека), по нормам, вспомогательные водопитатели надо устанавливать перед узлами управления, которые в свою очередь рекомендуют ставить в насосной станции (но не факт..можно и в защищаемой зоне и вне ее), вопрос вот в чем, при использовании гидропневмобака, есть необходимость использовать жокей-насос или нет. Какие нормы можно посмотреть?
по НПБ 88-01* насосные размещаются только в подвальном помещении, цокольном этаже и первом этаже. По МГСН 4.19-05 система АУВПТ делиться на зоны в вертикальном положениии, зоны не должны превышать по высоте 50м, следовательно на отметке в 50м у меня появляется еще один пожарный отсек, получается что мне надо делать основную насосную на первом этаже и также делать вспомагательную насосную на отметке 50м? Помогите, излазил МГСН 4.19-05 взад и поперек - полные различия с НПБ 88-01..каким нормам придерживаться?
Буду очень рад любой помощи.


[17.08.2007 11:51:53]
 более или менее разобрался с автоматическим водопитателем (жокей-насосом) и вспомагательным (гидропневмобаком), остался вопрос по поводу насосной, насколько будет правомерным размещение дополнительной насосной станции на отметке +45 м, в которой будет находится гидропневмобак и узел управления. Каким документом это регламентируется? получается что после жокей-насоса будет стоять УУ и после гидропневмобака еще один УУ, каким образом делать автоматику.
Если у кого есть подобный проект на высотное здание с АУВПТ, буду очень признателен если поделитесь.
Спасибо.


[27.10.2007 2:23:53]
 И какой ответ вы получили по поводу гидропневмобака?
Столкнулся с подобной системой, много неясностей...


[29.10.2007 12:03:07]
 ситуация прояснилась..упорным штудированием и бессоными ночами)))))))))))
ГПБ используются в купе с насосами и компрессорами, в итоге получаем систему% на 1 этаже(подвальном, цокольном) ставим основную насосную станцию с группой насосов + Ж-Н, на верхнем техническом этаже располагаем ГПБ, после ГПБ ставим УУ.
В случае протечек и тд..Ж-Н подает в ГПБ необходимое кол-во воды, ГПБ создает давление.
Есть варианты с промежуточными насосными станциями, но по нормам не влазят - для этого надо прописывать в ТУ.
  Ответ пойдет СЮДА