| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 91 121 151 181 <211> 241 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | СОШ №3 | 05.12.2014 21:14 | 2 / 1877 | СОШ №3 | 07.12.2014 17:38 | |
| * * | Здравствуйте! Для школы в магазине купил рукава пожарные с внутренней гидроизоляционной полимерной камерой «СИБТЕКС» для пожарных кранов (РПК(В)-НВ-50-1,0-У1 производитель ОАО "Рукав") выпуск сентябрь 2014 года. Сертификат ПБ пообещали позже, н |
=> | Спасибо. Много раз заходил на их сайт, но не мог найти. | |
 |  |
 |
| | | VistaSV30 | 18.10.2014 9:54 | 22 / 3396 | VistaSV30 | 24.10.2014 18:51 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, какие пожарные автомобили обозначаются:
- АРО
- ПНЕ
Эти сокращения применяются в описании пожара на ЛПДС "Конда" в 2009 году (ссылка - [ссылка])
|
=> | Участник Конды, добрый день!
Рад Вас здесь видеть (в смысле - читать)
А ПНЕ - так и не известно, что за автомобиль? | |
 |  |
 |
| | | diman_ob_304 | 22.10.2014 9:25 | 9 / 1801 | diman_ob_304 | 23.10.2014 9:11 | |
| * * | Доброго времени суток! Господа, установлена подземно пожарная емкость. Емкость стоит на отметке минус 4,2 метра, а горловина на отметке плюс 1,5 метра.
Хватит ли пожарному авто мощи выкачать оттуда воду??? |
=> | При испытаниях не присутствовал, так что только со слов очевидцев, в лице директора заведения. | |
 |  |
 |
| | | Lotar | 20.10.2014 14:44 | 0 / 1635 | | |
| * * | Заказчики доставили 20 штук 2-х литровых баллонов на хладоне 114b2 Ищу чертежи предохранительной головки-затвора (ГАВЗ). Или сами головки. Про то, что хладон 114b2 уже снять с производства, прошу не флудить. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kvant | 11.09.2014 17:53 | 5 / 2237 | Асашай | 12.09.2014 18:15 | |
| * * | Добрый день!
Имеем 25-ый жилой дом с офисом на 1-ом этаже. Офисы отделены перекрытиями 1-типа. Объем офисов менее 5000 м3.
Приняли для жилой расход 3 по 2,9 ( с учетом табл 3), для подвала 2 по 2,6. Офисы - не требуется.
Замечение эксперта - Не преду |
=> | Хотя, если с другой стороны посмотеть -
ивопожарных стен 1-го типа от основной оси.
5.4.8. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные | |
 |  |
 |
| | | spamdim | 10.09.2014 13:09 | 1 / 1805 | Gidrant | 10.09.2014 14:23 | |
| * * | Всем здравствуйте, подскажите где можно найти требования или может кто то знает, для отделения лестничной клетки от коридоров в 2х этажном кирпичном административном здании помимо самозакрывающихся дверей с уплотнениями какие требования должны быть?
|
=> | сп1, сп2, сп4. | |
 |  |
 |
| | | caprice | 26.08.2014 11:02 | 2 / 2003 | caprice | 26.08.2014 11:28 | |
| * * | подскажите, пожалуйста нормативный документ, в котором прописано, что ключ от пожарного шкафа должен находится под стеклом самого пожарного шкафа. если его там нет, это нарушение? |
=> | спасибо! | |
 |  |
 |
| | | new1001 | 26.08.2010 16:34 | 18 / 6286 | vizitor | 21.08.2014 22:06 | |
| * *
 | п. 6.12 гласит что спаренные ПК в производственных и общественных зданиях возможно устанавливать только при расчетном количестве струй не менее трех. Какой смысл у этого пункта и можно ли его обойти? Хотим поставить в общественной части здания и на паркин |
=> | Ну правильно!По тексту шедеврального документа, на опуске ПК как-бы не ставятся, а трубу,по которой вода подаётся снизу вверх, но без установленных ПК,выхо | |
 |  |
 |
| | | Guron | 28.07.2014 13:41 | 23 / 2801 | DUP | 18.08.2014 14:55 | |
| * * | Добрый день, имеется производственное здание по переработке сахарной свеклы, категория производства ориентировочно В (точнее пока сказать не могу). Высота здания в наивысшей точке 28м, площадь этажа в отметке 0.000 около 2500 кв.м. По всей высоте расоплож |
=> | [QUOTE Guron 13.08.2014 14:39:05]от автоматического пожаротушения мы уходим. Но возник другой вопрос, на одной из этажерок располагается операторская с душ | |
 |  |
 |
| | | mallboro | 13.08.2014 2:44 | 3 / 2069 | mallboro | 18.08.2014 5:41 | |
| * * | Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что понимать под словами: укомлектовать пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода согласно норм положенности? |
=> | Всем большое спасибо!!!
| |
 |  |
 |
| | | Питкин | 15.08.2014 10:17 | 7 / 2037 | ipa | 15.08.2014 21:52 | |
| * * | Можно ли устанавливать модули на деревянных балках? В Сп5 говорится п.9.2.13 Конструкции, используемые для установки модулей или трубопроводов с насадками,
должны выдерживать воздействие нагрузки, равной пятикратному весу устанавливаемых элементов,
и |
=> | Да, забыл, если сомневаетесь в саморезах, то можно найти в характеристиках (особенно для фирменных саморезовв)силу которую необходимо приложить для того чт | |
 |  |
 |
| | | alex72 | 08.08.2014 14:10 | 4 / 2108 | Мастер Тукс | 08.08.2014 17:12 | |
| * * | Здравствуйте! Сегодня произошло возгорание на предприятии. Один из двух ОП-50 не сработал - манометр показывает что все в порядке. Зарядку оба проходили в июне 2014. Так что отмазка что порошок успел слежаться за это время не прокатывает (кстати - а как О |
=> | alex72 ® не связывайтесь Вы с ОП-50. В 100% случаев из 3-х 1 не сработает. Заменяйте передвижные огнетушители равноценным количеством ручных порошковых огн | |
 |  |
 |
| | | sebastyan | 06.08.2014 12:43 | 8 / 1928 | BTS | 06.08.2014 23:11 | |
| * *
 | Доброго времени суток, господа. Требуется помощь по выбору спринклеров на воздухозаполненое направление. На холодном складе смонтировано 8 действующих сухотрубов. После проверки страховщиком, было выставлено предписание о не допустимости такого вида пожар |
=> | Для сухих спринклерных секций объёмом не более 1890л(500галлонов) согласно NFPA-13 акселератор вообще не требуется. | |
 |  |
 |
| | | Sanich15 | 25.07.2014 9:45 | 12 / 2111 | Sanich15 | 29.07.2014 13:43 | |
| * *
 | Здравствуйте! Помогите решить такую проблему: частный сектор, построен жилой дом 5 степени огнестойкости, данный дом принадлежит в равных долях двум собственникам. Один из собственников в 1,5 метрах от данного дома построил новый жилой дом 4 степени огнес |
=> | Всем спасибо за помощь! Сегодня отписался заявительнице, осталась не довольна, ну это уже ее проблемы. Думаю тему можно закрывать) | |
 |  |
 |
| | | gorg | 24.06.2014 7:35 | 10 / 2809 | 459-85 | 11.07.2014 10:58 | |
| * * | Коллеги, может ли кто подтвердить из своей практики о самопроизвольном взрыве огнетушителя ОВП (огнетушитель воздушно-пенный), без всякого воздействия внешних факторов. Спасибо. |
=> | Из своей практики подтвердить не могу, а вот в Ивановском пожарно-техническом училище был преподаватель по пожарной профилактике (фамилию уже не вспомнить) | |
 |  |
 |
| | | DVL123 | 10.06.2014 11:52 | 18 / 3529 | Питкин | 11.06.2014 14:25 | |
| * *
 | Пож.инспектор выписал предписание оборудовать бункер для сбора опила(циклон)объемом 5 куб.м системой пожаротушения на осн. НПБ 110-03.
Возможно ли убрать бункер и заменить его другой тарой (например:металлический контейнер)и не ставить на него систем |
=> | А разве можно использовать модули порошковые в циклоне?
СП 5 - 9.1.4. Установки не должны применяться для тушения пожаров:
- горючих материалов, | |
 |  |
 |
| | | Александр81 | 24.05.2014 21:40 | 67 / 4403 | InfectedRiko | 27.05.2014 11:10 | |
| * * | Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста определится с выбором системы пожаротушения и выбором оборудования. Имеем 3х этажное здание (производство мебели). S этажа около 7000 м2, высота этажа 6 м. Перекрытия железобетонные. Перегородок никаких нет. До пожа |
=> | Добрый день. Прошу прощения, но я не разобрался как тут работают личные сообщения, так что прошу вас тут, скинуть мне на romanov@plamya-ei.ru планировку по | |
 |  |
 |
| | | ZKL | 22.05.2014 13:44 | 0 / 1802 | | |
| * * | уважаемые коллеги, кто знает каким документом регламентируется количество огнетушителей на наливной авто и ж/д эстакаде (ЛВЖ)? ППР 390 даёт лишь количество огнетушителей для помещений и количество пожарных щитов на определенную площадь. нужны ли огнетушит |
=> | | |
 |  |
 |
| | | 13-ый | 18.04.2014 13:39 | 7 / 2161 | BTS | 22.04.2014 21:15 | |
| * * | Вся площадь торгового центра оборудована спринклерной УПТ в верхнем уровне. Для удаления дыма предусмотрены зенитные фонари (10 штук) (установлены над торговой галереей). А вот под ними, только сегодня выяснилось - нет ни хрена! Площадь фонарей до 40 кв. |
=> | "Cпринклера "верхнего уровня" "это надо понимать под покрытием без учёта фонарей? Ув. 13-ый, Вы бы выложили планс разрезом на яндекс-ди | |
 |  |
 |
| | | Sergey_S | 22.07.2013 13:19 | 17 / 3557 | bontel | 17.04.2014 18:00 | |
| * *
 | Выполняю проект пожаротушения склада.
Идея следующая.
Высота склада 9,5 м, высота складирования 5 м. Для тушения применяю пожаротушение ТРВ (модульную) из-за отсутствия воды. На отм. 6,5 проходят фермы. Делаю адресную сигнализацию и соответственн |
=> | В Вашем случае можно спокойно использовать модуль пожаротушения подвесной "Bontel",подойдет МУПТВ-12-ГЖ, высота крепления 10 метров.вместимость 1 | |
 |  |
 |
| | | Ильмир | 08.04.2014 8:38 | 19 / 3924 | TY14 | 11.04.2014 15:41 | |
| * * | Добрый день!
Кто нибудь сталкивался с просечкой(пол) на пути пены?? Нужно ли ставить оросители дополнительно под просечкой? Высота здания 12 м, просечка на уровне 7 м. Тушение пеной низкой кратности, по площади.
Посоветуйте, как быть? |
=> | А не получится. Игнорирование и не только этих рекомендаций, при разработке документации на такие ответственные взрывопожароопасные объекты, может приве | |
 |  |
 |
| | | Streecs | 10.04.2014 11:16 | 1 / 2293 | Аларик | 10.04.2014 12:43 | |
| * * | Проектирую АПТ склада с стеллажами повышенной высотности. Площадь помещения склада ~7000 м^2, высота стеллажей ~12 м. Использую спринклеры CBS0-ПНо(д) 0,13-R1/2/Р57.В3 Аква-Гефест, согласно выданному СТУ. Из расчета получается, что для защиты склада требу |
=> | п. 4.18 ТУ на аква-гефест | |
 |  |
 |
| | | mt686 | 20.06.2013 13:15 | 2 / 2157 | mt686 | 09.04.2014 9:17 | |
| * * | Ув. Проектировщики. Прошу помогите с ответом. Расчетное давление и расход пожаротушения 70 м и 30 м3 расход. На входе в насосную, давление 40 м от насосов резервуара и 40 м3 (Насосы в резервуаре КМ80-50-200). Для обеспечения расчетного давления на пожарот |
=> | В своем вопросе я сам же дал ответ. Я понимал правильно))))) | |
 |  |
 |
| | | UHCTPYKTOP | 04.04.2014 12:01 | 7 / 1969 | впрошлом | 06.04.2014 0:12 | |
| * * | срочно нужен куб! Если у кого-нибудь есть информация где его можно купить подешевле или есть у кого и можете продать, то буду очень признателен! |
=> | не сдержался, корю себя | |
 |  |
 |
| | | DMRK | 15.10.2013 15:45 | 26 / 4703 | Ильмир | 24.03.2014 8:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги! подскажите! в методике гидравлического расчета СП5 делается расчет рядка с диктующим оросителем, потом считается обобщенная характеристика рядка, а по ней уже считается расход следующего рядка, при условии что он конструктивно одинаков. |
=> | Вероятность отказа основного водопитателя очень мала. Но а если всё таки откажет, то тут уж ни о каких 15 минутах речи быть не может. 15 минут для автомати | |
 |  |
 |
| | | Ильмир | 20.03.2014 12:11 | 0 / 1689 | | |
| * * | Господа пожарные просветите пожалуйста как регулируется подача пожарного насоса на пожмашине?
Можно ли получить те же 40 л/с при напоре не 100 а 40 метров допустим?? Судя по графику нельзя.
У меня дренчерная система потребляет 175 л/с при давлении 0,20 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | NighT | 14.03.2014 16:59 | 0 / 1641 | | |
| * * | Всем доброго времени суток, подскажите, есть ли у кого хороший типовой проект, а то кроме этого [ссылка]
в интернете не нашел примеров |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ильмир | 13.03.2014 13:39 | 2 / 1471 | Ильмир | 13.03.2014 15:00 | |
| * * | Добрый день!
Разъясните пожалуйста почему нигде нет упоминания про инерционность дренчерной АУП? Для спринклерной АУП, при применении высокократной пены и для складов нефти и нефтепродуктов применяется инерционность не более 180 сек. по СП 4 и СП 5. Про |
=> | Блин, опять торопился и невнимательно просматривал нормативный документ! Всё верно, п.4.3 ГОСТа. | |
 |  |
 |
| | | NighT | 11.03.2014 16:48 | 4 / 1877 | FlintFD | 11.03.2014 19:33 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, может ли ручной запуск дренчерной завесы (шаровые краны) располагаться на потолке или же его необходимо опускать до уровня быстрого доступа? |
=> | Смотрите с п. 5.3 СП 5. Телепатов здесь нет к сожалению, на кой у Вас эти завесы приспособлены. | |
 |  |
 |
| | | Ильмир | 06.03.2014 11:56 | 8 / 3241 | FRK+ | 11.03.2014 8:17 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Поясните пожалуйста допускается ли по ФЗ-123 и СП 5.13130.2009 разделение питающего трубопровода (кольцо, тупик) водозаполненной спринклерной АУПТ запорной арматурой на ремонтные участки?
Пункт 5.7.13 СП 5.13130.2009 гласит: - не |
=> | [QUOTE BTS 10.03.2014 21:17:19]Уж если копать, то глубже.[/QUOTE]
ув.DTS два документа, которые мы обсуждаем по АУП и ПК, всегда шли вместе в параллель | |
 |  |
Список с