нужны ли спринклера под аэроционными (зенитными) фонарями

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2014 13:39:24]
 Вся площадь торгового центра оборудована спринклерной УПТ в верхнем уровне. Для удаления дыма предусмотрены зенитные фонари (10 штук) (установлены над торговой галереей). А вот под ними, только сегодня выяснилось - нет ни хрена! Площадь фонарей до 40 кв.м. К тому же есть еще и спаренные... Чувствую попой - косяк! А Вы что думаете господа-товарищи?


[21.04.2014 22:37:43]
 тушение помещения идет по всей площади вне зависимости от нагрузки


[22.04.2014 13:01:14]
 еще вот это..
4. Если фактическая защищаемая площадь Sф меньше минимальной площади S, орошаемой АУП, указанной в таблице 5.3, то фактический расход может быть уменьшен на коэффициент K = Sф / S.
МП-20

[22.04.2014 13:05:50]
 13-ый, ширина фонаря какая? 40 кв.м. - это общая площадь всех фонарей? В "верхнем уровне" расстановка оросителей через сколько метров? Спаренные два, какой ширины?


[22.04.2014 13:35:05]
 то же думаю косяк


[22.04.2014 19:16:29]
 
Цитата МП-20 22.04.2014 13:05:50
ширина фонаря какая? 40 кв.м. - это общая площадь всех фонарей? В "верхнем уровне" расстановка оросителей через сколько метров? Спаренные два, какой ширины?
--Конец цитаты------
Размер фонаря 5*5 метров. Расстояние между спаренными фонарями - 1 метр. Есть даже один "счетверенный" (получается площадь более 100 кв.м.). Ближайшие спринклера "верхнего уровня" стоят от края фонаря где-то в метре. Так что получается по любасу не перекрывают площадь. Инспектор пока не увидел...
МП-20

[22.04.2014 20:49:34]
 
В рассматриваемом случае можно выйти из положения, не нарушая требований норм. Надо разместить в зонах (где не достигается орошение уже имеющимися, установленными спринклерами), дополнительные спринклерные оросители горизонтального размещения (настенный, карнизный). Направление в сторону фонарей. Можно Tyco или Бийск. Они шарашут почти на 6 метров. Подключение этих оросителей по месту может быть организовано от уже имеющейся сети трубопроводов.

Оптимальная расстановка и точный диаметр новых рядков должна выполняться так, чтобы гарантированно обеспечивалась требуемая интенсивность при наложении эпюр орошения этих устанавливаемых спринклеров, причем с уже имеющимися на объекте насосными агрегатами.

Методикой расчета хорошо владеют, например, FlintFD и BTS.



[22.04.2014 21:15:27]
 "Cпринклера "верхнего уровня" "это надо понимать под покрытием без учёта фонарей? Ув. 13-ый, Вы бы выложили планс разрезом на яндекс-диске.Оно бы понятнее было.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 