Размещение модулей порошкового пожаротушения

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.08.2014 10:17:47]
 Можно ли устанавливать модули на деревянных балках? В Сп5 говорится п.9.2.13 Конструкции, используемые для установки модулей или трубопроводов с насадками,
должны выдерживать воздействие нагрузки, равной пятикратному весу устанавливаемых элементов,
и обеспечивать их сохранность и защиту от случайных повреждений.
В паспорте на модуль Гарант-5: Элементы потолка, на которых производится установка крепежных площадок модулей, должны выдерживать статическую нагрузку не менее пятикратного веса модуля.
Сможет ли деревянная балка выдержать если модуль закреплен на 3-4 самореза?.
Подрядчик говорит - давайте мы на балку кусок уголка прикрепим, а на уголок уже модуль и типа вроде как негорючее основание получится.


[15.08.2014 10:18:39]
 Масса модуля с зарядом огнетушащего порошка с крепѐжной площадкой кг 8,6±0,6


[15.08.2014 10:31:18]
 Мы когда на шпильках крепили модули - монтажника подвешивали на них =)) Если не сорвалось крепление - значит гуд.

Вот если подрядчик уверен в своей работе - пусть двумя руками за модуль возьмется и повисит минутку.
Питкин ®

[15.08.2014 11:23:13]
 ну это хорошо если на шпильках прикреплен! ну или на болтах, но не на саморезах же крепить!!
ipa

[15.08.2014 11:49:30]
 А чем плох саморез? Я больше опасаюсь шпиле чем самореза


[15.08.2014 12:43:07]
 На всех видео про испытания модулей - везде металлическая основа-будь то металлическая труба или металлическая пластина, которая крепится к бетонному потолку
ipa

[15.08.2014 21:45:58]
 По моему убеждению, металл применяется для облегчения монтажа( сперва основание, далее модуль), а так же для устойчивости модуля от силы (реактивной) возникающей при запуске. Она вполне может согнуть шпильки даже если на них висел монтажник.
И еще, вопрос не в конструкциях модуля, а конструкциях потолка: Выдержит ли деревянная балка? Я запускал модули прикрепленные к Г-образной конструкции (что то похожее на виселицу) сделанную из 50 трубы. Так вот при запуске струя выходила веером, т.к. труба "играла" . ИМХО.
ipa

[15.08.2014 21:52:31]
 Да, забыл, если сомневаетесь в саморезах, то можно найти в характеристиках (особенно для фирменных саморезовв)силу которую необходимо приложить для того что бы вырвать. Или произвести испытание. Такие испытания, фасадчики (делают например керамогранитный фасад) делают постоянно. Правда у фасадчиков дюбеля, но суть та же.
Хотя это все ерунда, в бетон же тот же саморез идет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Размещение модулей порошкового пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.