Выбор сприклеров

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
sebastyan ®

[06.08.2014 12:43:06]
 Доброго времени суток, господа. Требуется помощь по выбору спринклеров на воздухозаполненое направление. На холодном складе смонтировано 8 действующих сухотрубов. После проверки страховщиком, было выставлено предписание о не допустимости такого вида пожаротушения или возможность замены спринклеров на быстро действующие. Склад холодный. Вопрос об отоплении даже в принципе не стоит. В направлении установлен ускоритель, но этого мало аудитору. Было предложено установить ESFR, но с сухотрубом они не работают. Подскажите какие спринклера можно установить. Требования аудитора: все оборудование должно быть сертифицировано FM или руководствоваться нормами NFPA. В свою очередь было предложено установить эксгаустер, но так как он не имеет сертификата FM, предложение было так же отклонено. Прошу помощи!!!


[06.08.2014 15:41:31]
 Посмотрите Tyco, у меня каталого 12 года, но там есть оросители удовлетворяющие Вашим требованиям.


[06.08.2014 15:47:12]
 Уважаемый FlintFD не могли бы вы написать примерную модель оросителя. Т.к. уже просматривали оросители этого производителя и сейчас установлены тоже Tyco.


[06.08.2014 16:16:05]
 например TY7226


[06.08.2014 16:32:19]
 гляньте их же ускоритель АСС-1


[06.08.2014 19:31:49]
 ув.FlintFD, там похоже делать расчеты надо, что бы обосновать возможность использования для тушения других (не ESFR) оросителей.
У Вас вроде методика была, и если поподробнее ТС расскажет, что там такое за склад (или холодильник) надо в этот расчет включить параметры по NFPA и попробовать убедить комиссаров в такой возможности. А если будут известны объемы сухотрубов, прикинуть какие эксгаузеры нужны. Не слышал, чтобы их нужно было бы сертифицировать.

В прошлом году на одной конференции, Джеймс Голинво, из Tyco Fire Protection Products, сравнивая требования NFPA13 и FM 8-9 2011, не отвергал напрочь возможность использования в складских зонах спринклеров и с меньшим, чем у ESFR Кфактором. Хотя, господа из FM все-таки и отдают предпочтение СMDA K11.2 и К16.8, (ELO).



[06.08.2014 20:53:09]
 Можно конечно и NFPA в расчёт включить, но заморачиваться не вижу смысла. Пропустил что ESFR уже рассматривались... тогда только с ускорителем мутить.


[06.08.2014 22:43:55]
 sebastyan ®
Вопрос не легкий. И при такой замене там потребуют письменного обоснования.
Если посчитаете нужным подробнее обрисуйте ситуацию.
Какой объем помещения склада в границах противопожарных стен (длина, ширина, высота). Что по факту из систем тушения сейчас есть на объекте (наружный водопровод, внутренний ПВ с ПК, спринклерная АУПТ (водяная-пенная) внутри стеллажей и под кровлей).

В общих чертах, что за грузы (сгораемые грузы общего назначения, замороженные продукты питания, несгораемые грузы в сгораемой упаковке, резина, медикаменты); стеллажное или напольное хранение; высота стеллажей, количество ярусов стеллажей.

Что за насосы в насосной, их количество и показатели по напору и расходу. Какой объем пожарного резервуара. Диаметр труб в наружном водопроводе и его длина.
Где расположено помещение узлов управления (относительно точки ввода от наружного водопровода), диаметр этих вводов. Диаметр кольца под кровлей здания.

Эти восемь сухотрубов идут от восьми КСК? Что там с рядками для оросителей и их диаметрами. Тип используемых спринклеров под кровлей (и их Кфактор). Если есть тушение внутри стеллажей, то тип оросителей (и их Кфактор).
Это всё требуется для предварительного расчетного анализа.


[06.08.2014 23:11:01]
 Для сухих спринклерных секций объёмом не более 1890л(500галлонов) согласно NFPA-13 акселератор вообще не требуется.