О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Давление для открытия пожарной колонки

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.08.2023 10:44:40]
 Добрый день. Подскажите имеется ли информация по поводу (при каком давлении водопроводной сети, нужно открывать пожарную колонку?) Желательно с ссылкой на руководящий документ...
koks ®

[30.08.2023 14:10:06]
 При установке на водоисточник, я думаю, пожарным до лампочки какое там давление


[31.08.2023 9:51:29]
 "При установке на водоисточник, я думаю, пожарным до лампочки какое там давление" (с)

Например высокое давления на промышленном предприятии. В таком случае машина на колонку не ставится.


[31.08.2023 9:51:48]
 Посмотрите справочник руководителя тушения пожаров, возможно там есть.


[31.08.2023 12:41:35]
 Авантюрист ® Тогда причем тут пожарная колонка и давление в сети, обычно на промышленных предприятиях с сетью высокого давления предусматривают блок-боксы надземных гидрантов, с устройством понижения давления.

Давайте исходить из ТТХ насоса пожарного автомобиля и схем подключения к гидрантам.

Первая схема: на 1 всасывающий (ВПР) и напорно-всасывающий (НВПР) шланг (комбинация разрешена, если не известно давление, но пуск сначала осуществляется через НВПР)

Вторая схема: на два НВПР. Меняются лишь виды шлангов. Этот способ применяют, когда в ПГ до 0,3 МПа (3 кгс/см²).

Третий вариант: на 2 НПР: действия те же. Для ситуаций, когда давление до 0,5 МПа (5 кгс/см²).

По создаваемому напору различают насосы низкого давления, развивающие напор до 20 м, среднего давления – от 20 до 60 м и высокого давления – свыше 60 м.

У блок-боксов пожарных гидрантов рабочее давление примерно от 0,5 до 1,4 МПа.
Следовательно, свыше 0,5 МПа предполагаю машину на колонку не ставят.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Давление для открытия пожарной колонки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.