О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Возможности использования задвижки из стали 20Л в климате УХЛ

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.01.2022 19:48:29]
 Добрый день.
При подборе задвижки (сталь 20Л) системы ПТ необходимо уточнить возможность её эксплуатации в климатическом исполнении УХЛ.
Не подскажете алгоритм такой проверки?


[12.01.2022 8:46:03]
 Алгоритм простой.
Берёте паспорт на задвижку, смотрите её климатическое исполнение и проверяете, подходит ли оно под ваши условия эксплуатации.


[12.01.2022 12:03:13]
 Спасибо. А если именно задвижку не рассматривать. А только металл - сталь.
Как уточнить сталь 20Л жожет применяться в климате УХЛ1 от +40 до -60?


[12.01.2022 17:38:07]
 Вы лично можете рассматривать что угодно, но инспектор или эксперт будет рассматривать то, что написано в документации на задвижку.


[12.01.2022 18:02:16]
 По всем справочникам нижняя рабочая температура для стали марки 20Л составляет минус 40 градусов.

https://metal.place/ru/wiki/20l/

https://mmetallurg.ru/marochnik-stal...

При минус 60 ударная вязкость уже сильно снижается


[12.01.2022 21:05:22]
 Спасибо.


[13.01.2022 9:17:44]
 Задвижка она же не только из металла состоит. Там есть уплотняющие материалы, смазка.


[13.01.2022 13:44:38]
 GHA ®[12.01.2022 18:02:16]
Всё верно. Возможно,подойдёт задвижка 30ЛС41НЖ(от-60гр)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Возможности использования задвижки из стали 20Л в климате УХЛ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.