 Доброго дня форумчане.
Купили новые огнетушители с завода. Знаю что перед вводом огнетушителя в эксплуатацию и в ходе периодических проверок лицом, ответственным за пожарную безопасность, огнетушитель должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой проводят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.
Вопрос: может ли ответственное лицо за ПБ на предприятии провести первоначальную проверку или нужно заключать договор с лицензиатом для проведения ТО как делается раз в год?
С завода стоят отметки на этикетке датой: 02.2022г.
Спасибо.


[31.03.2022 10:19:08]
 Не существует такой формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности: "ввод в эксплуатацию".


[31.03.2022 10:21:36]
 То есть нужно проводить техническое обслуживание как раз в год проводим со сменной пломб и взвешиванием?


[31.03.2022 10:40:47]
 Подскажите если с завода стоит дата 02.2022г. значит годовое ТО нужно проводить 02.2023г.? Не потребует ли инспектор при проверке проведения ТО новых огнетушителей?
otisdn ®

[12.04.2022 16:43:24]
 Ответили по данному вопросу:



В соответствии с п.5.1.2 ГОСТ Р 59641-2021 “Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность”:

5.1.2 Перед вводом огнетушителя в эксплуатацию и в ходе периодических проверок лицом, ответственным за пожарную безопасность, огнетушитель должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой проводят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.

В ходе проведения внешнего осмотра контролируют:

– отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

– состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

– наличие четкой и понятной инструкции;

– состояние предохранительного устройства;

– целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и значение давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

– массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

– состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадку огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

– состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

Результат проверки заносят в карточку учета огнетушителя и в журнал проведения технического осмотра огнетушителей (приложение А).

Таким образом, первоначальная проверка проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность.



Источник: https://fireman.club/questions/16493...
  Дискусия закрыта