| [СПЗ] | | Все ники заняты | 23.02.2023 21:05 | 11 / 1318 | Все ники заняты | 25.02.2023 21:07 | |
| * * | Коллеги, задумался я над одним вопросом и как-то подзавис.
Иногда дымовые ИП начинают ложнить. Например, в кафе на кухне установлены тепловые ИП, а в зале дымовые. Иногда дым проникает из зоны приготовления в зал, что приводит к ложному срабатыванию |
=> | 1. Итак, комбинированные извещатели применяем по преобладающему фактору пожара. Если преобладающий фактор тепло, то расставляем их как тепловые. Если преоб | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Ivan281290 | 10.02.2023 16:02 | 19 / 5939 | Koui | 24.02.2023 10:37 | |
| * * | Кто может подсказать (конкретное СП ФЗ и тд пункт или статья) как правильно нужно делать разблокировку СКУД при пожаре? Выдавать сигнал пожар к контроллеру СКУД или через реле (к примеру) в разрыв электрозамка от ППКОП? |
=> | Вообще, в 123-ФЗ есть оговорка, которой многие активно пользуются: п.1 ст.84 "...одним из следующих способов или комбинацией следующих способов...&quo | |
 |  |
 |
| [Документация] | | stalker1105 | 22.02.2023 10:40 | 9 / 1315 | Comfire | 23.02.2023 3:18 | |
| * * | Добрый день! Вопрос по лестнице 3-го типа. Здание детского сада, постройки 80 годов. Из групповых ячеек со второго этажа в качестве второго эвакуационного выхода предусмотрены наружные открытые лестницы. В настоящее время в данном саду находятся дети с на |
=> | ===Да, зашивая открытую лестницу, она перестает быть открытой, но не стает внутренней. ===
Тем самым открытая лестница превращается в нечто, не эвакуаци | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Groul | 22.02.2023 15:27 | 2 / 860 | BillyQE | 22.02.2023 23:22 | |
| * * | Добрый день! Принесли КД пожарной сигнализации на базе ГСМ, есть несколько помещений (операторная, насосная и т.д.)оборудованных ОПС, также на площадке есть 2 ИПР, но нет СЗ. Какими нормативными документами регламентируется установка СЗО именно на площадк |
=> | Вопрос про свето-звуковые устройства на фасаде здания вообще прикольный 8)
Как по мне - это пережиток какого-то старого РД вневедомственной охраны, когда | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Mizar | 22.02.2023 10:51 | 10 / 1006 | гешан | 22.02.2023 18:44 | |
| * * | Добрый день.
Канализационная насосная станция пром.стоков. (домик 3х3м, под ним емкость 10 кубов.) Согласно Опросному листу в состав стоков возможно включение нефтепродуктов до 700мг/л. (в КНС стекаются воды с дороги).
Обогрев домика осуществляется элек |
=> | т.е. разлитый бензин, по сути испарится до того пока он смоется дождем, а солярка, масло продукты не испаряются и опасности не представляют?=Mizar ®
Не | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Грустно | 22.02.2023 8:23 | 6 / 1186 | OlegD | 22.02.2023 18:25 | |
| * * | Подскажите в какие цвета нужно окрашивать трубопровод внутреннего противопожарного водопровода? Или подскажите ссылку где этот вопрос обсуждался. |
=> | Грустно ® зеленая, правильно | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Задаю_вопросы | 01.08.2022 20:30 | 11 / 5188 | Кот78 | 22.02.2023 14:45 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане. Помогите разобраться. В свете вступления в силу изменений в Технический регламент о требования пожарной безопасности, а именно в стать 6, теперь 5 способов подтверждения соответствии.
1. Пожарная безопасность объекта защиты счита |
=> | Приказ МЧС России от 15 ноября 2022 г. № 1161 "Об утверждении Порядка согласования стандартов организаций, содержащих требования пожарной безопасности | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Лёха_З | 15.02.2023 10:48 | 6 / 1873 | гешан | 22.02.2023 14:40 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, какая ширина проходов должна быть между столами (с учётом стульев) в обеденном зале предприятия общественного питания. С основными эвакуационными проходами всё более или менее понятно, а вот с этим непонят |
=> | какая ширина проходов должна быть между столами (с учётом стульев) в обеденном зале=Лёха_З ®
Для обеспечения эвакуации достаточно 0,7м, поскольку путь пра | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | sokolE | 22.02.2023 13:46 | 0 / 1008 | | |
| * * | Коллеги, приветствую!
Сбросили на проверку проект по пожарной сигнализации в части которой содержатся решения по передачи сигналов в шкафы приточных систем, приточно-вытяжных систем, тепловых завес клапанов ДУ и ОЗК.
АПС построена на базе Notyfire b |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | marchwell01 | 22.02.2023 11:30 | 2 / 1009 | KOKOS_KOKOS | 22.02.2023 11:55 | |
| * * | Добрый день! Собираю тренажер настольный. Для возможности программировать безадресные шлейфы в адресной системе, решил подключить ип 212-3су через ар-2 в КДЛ. Возможно ли? Где то пишут, что нужно питание отдельно на ИП. |
=> | 3су питается по шлейфу, для этого ар2 никуда не годится | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 21.02.2023 16:23 | 1 / 860 | barabulka01 | 22.02.2023 11:24 | |
| * * | коллеги, подскажите, а нужна ли аттестация для проектировщика СППЗ при разработке проекта перепланировки части здания, которое введено в эксплуатацию до ТРоПБ? эта часть здания будет проектироваться по новым требованиям
[Ув. Jamal. В теме сообщени |
=> | Да, конечно нужна. Не имеет значения в данном случае объект до 123-ФЗ или после. Ключевовое слово тут - объект введенный в эксплуатацию. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | На уж | 20.02.2023 7:37 | 8 / 1504 | На уж | 21.02.2023 13:51 | |
| * *
 | Имеет ли право физ. лицо имеющее аттестацию МЧС на проектирование противопожарных систем проводить эти работы самостоятельно(не работая в какой нибудь организации), заключая договор непосредственно с заказчиком работ?
[Ув. На уж. В теме сообщения |
=> | Видимо поэтому сделали аттестацию на старые здания. Потому что лет 10 какие либо разрешения на проектирование пожарки не требовались. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 18.02.2023 13:30 | 2 / 809 | Асашай | 18.02.2023 17:26 | |
| * * | Коллеги! Как определить противопожарного расстояния от КПП до здания Ф5.1 на территории промобъекта? То есть по какой табл. из СП 4.13130.2013 изм. 1-3 определять? |
=> | Табл. 1 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | BillyQE | 17.02.2023 1:22 | 1 / 1649 | BillyQE | 17.02.2023 17:24 | |
| * * | Добрый вечер. Хочу спросить совета. Делаем общежитие на Рубеже-R3 (RS-485, не R3-link). Пожарка адресная, табло "выход" по проекту неадресные с подключением через РМ-4К. Делается пожарка поэтапно, с верхних этажей к первому. ППКП уже установлены |
=> | Проблема была в общем расширенном сценарии, какие-то там косяки в прошивке с переопросом приборами релейных модулей друг друга. В итоге для каждого ППКП б | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Инь Янь | 16.02.2023 8:40 | 1 / 995 | южный | 17.02.2023 17:00 | |
| * * | Добрый день возник вопрос, должен ли проезд точно повторять форму здания не превышая 8 метров? Здание имеет сложную форму, одно пристроили к другому, между ними образовалась щель ( по другому сложно сказать) глубиной 15 метров и шириной 5 метров, через 5 |
=> | 4.12. Противопожарные разрывы между общественными зданиями, сооружениями допускается не предусматривать (при условии обеспечения требуемых проездов и подъе | |
 |  |
 |
| [Документация] | | gsg | 17.02.2023 13:37 | 2 / 764 | начальник отдела | 17.02.2023 15:47 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу поделиться мнением.
В одноэтажном здании Ф5.1, категории В, II ст. огнестойкости, имеется площадка для обслуживания технологического оборудования из металлического решетчатого настила, площадь площадки превышает 40% площади этаж |
=> | Посмотрите раздел 6.5. СП 4. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Бывший сотрудник НТО | 17.02.2023 11:40 | 3 / 746 | Бывший сотрудник НТО | 17.02.2023 13:24 | |
| * *
 | Подскажите, как считаете, можно ли реализовать требование таблицы 28 №123-ФЗ по отделке стен и потолков вестибюля для здания КФПО Ф 4.1 V степени огнестойкости С3 класса конструктивной пожарной опасности (до 100 учащихся, 1 этаж, до 3 м высотой (табл.6.13 |
=> | С3 - тоже не регламентируется. Спасибо, тему можно закрывать. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Esser | 15.02.2023 20:38 | 2 / 977 | Koui | 17.02.2023 2:54 | |
| * * | Добрый вечер, Друзья!
Помогите у меня один вопрос в магазине делают примерочные. Потолок кабин будет ГКЛ. На чистом потолке есть дымовые извещатели и АУПТ. Нужно ли установить дополнительные датчики в каждом кабине. |
=> | если есть зазор между потолком и шторкой в 60 см, то не надо. п.6.6.40 СП 484. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | СпециальнаяВО | 14.02.2023 1:07 | 101 / 6259 | Админ | 16.02.2023 16:03 | |
| * *
 | Мне некогда было реагировать на все реплики воскресного «бурного потока» обсуждений ветки № 1. Но на одну реплику ув. товарища Viss мне бы хотелось ответить, только для этого и открыл это продолжение, так как для меня вопрос дублирования световых табло с |
=> | Полагаю что если вы за две серии не нашли компромисса во взглядах, то вероятно третью серию открывать не стоит. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Rosenrot | 16.02.2023 13:54 | 1 / 1247 | Gun | 16.02.2023 14:25 | |
| * * | Должен ли в каждый класс школы установлен огнетушитель? |
=> | 406. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, об | |
 |  |
 |
| [Документация] | | сибирьПБ | 15.02.2023 12:00 | 17 / 1375 | Comfire | 16.02.2023 13:14 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйте, имеет ли право инспектор МЧС требовать от организации, которая проводила расчет пожарного риска в обязательном порядке проверку данного расчета в ИПЛ |
=> | ===И расчет признали нелегитимным.===
Нужно было пересчитать с этими 2 см, если только это не 68 см. Вряд ли на риск это сильно повлияло. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Viss | 15.02.2023 20:58 | 4 / 1476 | gpn750 | 16.02.2023 10:46 | |
| * * | Посмотрел, вроде у нас это на сайте опубликовано не было.
Перечень от 13 февраля 2023 г. № 318 - 145 стандартов, ранее их было 252!!
[ссылка]
P.S. Заголовок новости: Дней без обновления приказов/стандартов/
постановлений |
=> | так ну и что, как 1190 не выполняли так и на этот забьют будут читать только добровольного применения, почему так сложно уже набраться смелости и четко ска | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 14.02.2023 11:59 | 2 / 930 | MK | 16.02.2023 10:41 | |
| * * | Всем привет.
4.4.17. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается вместо
обычных лестничных клеток устройство эвакуационных наружных открытых лестниц, кроме
зданий стационарных лечебных учреждений и зданий класса Ф4.1. Указанн |
=> | С одной стороны п. 4.2.9 относится к разделу эвакуационные и аварийные выходы, таким образом вроде д.б. именно лестничная клетка. А п. 4.4.7 в другом разде | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 07.02.2023 17:14 | 10 / 1169 | Админ | 15.02.2023 17:55 | |
| * *
 | уважаемые коллеги, как считаете - если смотреть п.5.12 и 5.13 Сп 506 то получается, что для связи стоянки мы должны сделать лифт/лестницу только в вестибюль, либо со всеми этажами, но без связи с вестибюлем? правильно? |
=> | Ув. Comfire, прошу придерживаться правил сайта и не срываться на базарное хамство.
Ув. начальник отдела Вы уже неоднократно отметились здесь своеобр | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Viss | 08.02.2023 21:40 | 21 / 1628 | начальник отдела | 15.02.2023 11:33 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, Уважаемые коллеги! Кому-нибудь удалось на практике реализовать в Ф 1.3 пожаробезопасную зону 4-типа именно на лестничной клетке Л1?
Таким образом как это указано в нескольких письмах ВНИИПО - Л1 без дополнительных требований к СПД |
=> | =Важно, что мы обязаны выполнять эти "не пожарные" требования=
Мы это кто? Разработчики 11-го раздела?
б) обоснование принятых конструктивных, | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 15.02.2023 9:39 | 0 / 810 | | |
| * * | Проектируются жилые здания высотой до 32-х этажей.
на 2-м и выше этажах существует пожаробезопасная зона в лифтовых холлах. в них размещается двусторонняя связь с диспетчером.
кабель прокладывается в слое штукатурки, в месте установки переговорных устр |
=> | | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | gumsk | 16.03.2021 8:38 | 26 / 5692 | kozanostra | 14.02.2023 14:03 | |
| * * | Есть какие-то новости на этот счет? Распоряжение о запрете случаем не отменили? |
=> | Какие новости? Кто-то выезжал за пределы нашей Родины?Кто какой информацией обладает? Есть ли какие-то основания для отказа, если нет формы допуска?
Прик | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Artyom_Caxa14 | 14.02.2023 9:18 | 1 / 945 | Алина | 14.02.2023 14:02 | |
| * * | Есть здание Ф1.3, СОУЭ 3 тип, соответственно, люди начинают эвакуацию в 360 сек. но говорят есть какой то коэф.[0,8] который показывает запас времени для эвакуации, но все люди с этажа выбегают за 370 сек.
360/0,8=450, т.е. запас должен быть в 450 сек. |
=> | Для Ф1.3 время начала эвакуации 240 сек (для 3 типа СОУЭ).
0,8 - это коэффициент безопасности, учитывается в формуле необходимого времени эвакуации. Т.Е. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | ДМБ-2018 | 13.02.2023 10:15 | 4 / 2731 | serg99 | 13.02.2023 22:20 | |
| * * | Всем доброго времени суток! В 2018 году уволился из ФГПН, в наличии удостоверение пенсионера МВД. Несколько раз после увольнения обращался в поликлинику МВД по месту жительства, никогда никаких проблем не возникало. Около недели назад разговорились с быв |
=> | Санкт-Петербург. Пенсионер с выслугой 17,5+2.5 гражданский ВУЗ.Чистой выслуги 20 лет нет. Удостоверение МВД. В пенсионном удостоверении стоят две печати-&q | |
 |  |
 |