| | | Red_line23 | 27.04.2020 12:49 | 2 / 889 | Крюгер | 28.04.2020 20:37 | |
| * * | Ст.32 123-ФЗ отсутствует ФПО Многофункциональные здания, как быть?
Согласно п.п.1 п.1 ч.1 ст.4 384-ФЗ объект капитального строительства требуется идентифицировать по Назначению.
Согласно п.п.2 ч.6 ст.4 384-ФЗ пожарная безопасность является неотъемле |
=> | Классный вопрос!
Конечно в ст.32 отсутствует! Поскольку по этой статье классифицируется каждая из частей такого здания.
Осталось только выпустить Свод пр | |
 |  |
 |
| | | Владир | 28.04.2020 7:12 | 2 / 723 | вот незадача | 28.04.2020 12:23 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане!
Может кто то сталкивался. Есть административное здание общим объёмом 6 тыс. кубов. По нормам требуются пожарные краны. Подвал здания имеет входа с улицы и никак не сообщается с этажами здания(перекрытие железобетонные п |
=> | СП10 п. 4.1.6. Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 10.01.2020 23:50 | 31 / 1906 | Асашай | 27.04.2020 22:44 | |
| * * | Существует ли Реестр СТУ МЧС России? (в сети интернет)
У Минстроя России он имеется по годам - [ссылка]
Если есть скиньте ссылку. |
=> | да что ты все тянешь? сдавай быстрее и расскажешь, какие замечания выдали! | |
 |  |
 |
| | | Декларант ПБ | 24.04.2020 7:17 | 2 / 990 | Декларант ПБ | 27.04.2020 5:12 | |
| * * | Доброго времени суток!
МЧС внес изменения в декларацию пожарной безопасности :[ссылка] Возник ряд вопросов. Есть какие-то разъяснения от МЧС или каждый регион сам додумывает? В ч |
=> | Завтра приказ вступает в силу. Кто знает разработчиков данного документа, хотелось бы узнать их мнение? | |
 |  |
 |
| | | _911 | 24.04.2020 6:10 | 7 / 1183 | mazafakOFF | 25.04.2020 13:17 | |
| * * | Здравствуйте.
Заблудился в трех соснах: не могу найти упомянутый Перечень.
Его не аннулировали,часом?? |
=> | в 304-р - не прописано про "обязательность". | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 24.04.2020 16:55 | 0 / 889 | | |
| * * | Добрый день. Прошу Вас уточнить требования НТД.
В соответствии с п. 9.11 СП 8.13130.2009
"Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий I и II степеней огнестойкости - должно быть не менее 10 м."
В соотве |
=> | | |
 |  |
 |
| | | rookie | 23.04.2020 15:14 | 1 / 754 | гешан | 24.04.2020 16:35 | |
| * * | Здравствуйте,
на рампе примыкающей к производственному корпусу II, C0 (категории В) предполагается установка сооружений IV, C0 (по типу контейнеров) с технологическим оборудованием, категория помещения этого сооружения А (внутри обращается пропан-бута |
=> | Как повлияет если эти сооружения расположить не вплотную к стене здания (на расстоянии 1м от стены ).
НИКАК. | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 18.04.2020 12:32 | 17 / 1170 | Лист 01 | 24.04.2020 14:09 | |
| * * | Всем привет.
В одной из экспертиз, получено замечание по разделу ПМ ГОЧС:
"ГОСТ Р 55201 не является нормативным документом, а устанавливает требования к составу раздела"...
ГОСТ Р 55201-2012 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Поря |
=> | Я же говорю об общем подходе к этому вопросу. А понятия актов вы откуда взяли? | |
 |  |
 |
| | | Route | 22.04.2020 15:44 | 7 / 1553 | Route | 24.04.2020 13:55 | |
| * * | Добрый день! Есть два интересных вопроса:
1. Имеется концертный зал в здании Дома Культуры, в нем сцена. Согласно СП 1:
6.1.25. Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады) следует проектировать не менее двух.
6.1.26. В зрительных залах в |
=> | Хотя наверное все же это сцена:
[ссылка]
7.2.3. Сцена — специально обор | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 21.04.2020 15:34 | 25 / 10165 | познающий 01 | 24.04.2020 13:06 | |
| * * | Доброго дня уважаемые форумчане!
Просьба высказаться по следующей ситуации. Проектируется здание небольшой школы. Ширина коридоров принята в соответствии с п. 8.1.3 СП-1, т.е. не менее 1,2 метра в свету с учетом открывания дверей в коридор, а также не |
=> | ув. трое пожарников, у экспертизы не возникли вопросы в данной части (готовится положительное заключение), данный вопрос поднял представитель заказчика, сс | |
 |  |
 |
| | | rookie | 22.04.2020 11:32 | 5 / 935 | водолей | 24.04.2020 12:51 | |
| * * | Уважаемы коллеги,
на тупиковом пожарном проезде (не к водоемам, хотя на середине проезда есть пожарный гидрант)на производственном объекте требуется устроить площадку для разворота пожарных автомобилей.
СП4
8.13 Тупиковые проезды должны заканчиваться |
=> | gweenblade ®, интересно, а ссылкой на какой пункт норм они обосновывают своё замечание? Или просто: "Я так вижу"? ;)
С уважением, водолей | |
 |  |
 |
| | | PDV | 21.04.2020 23:50 | 6 / 987 | ALEX_SE | 24.04.2020 11:26 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу помочь с решением вопроса, связанного с установкой дежурного освещения.
Есть производственный цех (станки, прессы), площадью несколько тыс. кв. м, внутри цеха есть невыгороженный складской участок площадью 1000 кв. м (по сути, |
=> | тогда возникает вопрос а с какой целью там это освещение? | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 24.04.2020 11:07 | 0 / 708 | | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса.
В одном производственном здании могут возникнуть пожары класса В, так и класса Е? Можно ли предусмотреть универсальный пожарный щит? Т.е объединить щиты ЩП-В и ЩП-Е? Или обязательно отдельно вешать 2 щита? Ве |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 24.04.2020 9:19 | 5 / 899 | j_flack | 24.04.2020 10:34 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Искал формулу для расчёта индуктивности кабеля, нашёл только эту [ссылка] . Как считаете, похоже на правду? |
=> | Заметили, для всех диаметров жил огнестойких кабелей одно и та же индуктивность указана, значения меняются только от количества жил в кабеле?
У Спецкабел | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 23.04.2020 11:56 | 10 / 899 | Асашай | 23.04.2020 16:53 | |
| * * | Ув. форумчане, кто подскажет в решении следующего вопроса - какими нормами регламентировано размещение внутренней открытой лестницы из одного помещения на 1-ом этаже (не вестибюль) в другое помещение на 2-ом этаже в здании класса Ф2.1?
Пп. 4.18-4.19 СП 4 |
=> | да, музей Ф2.2, это верно
Так вот в этом-то и соль моего вопроса - у меня лестница 2-го типа не соединяет более 2 этажей, не расположена в вестибюле, не с | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 23.04.2020 11:18 | 0 / 798 | | |
| * * | Добрый день.
В соответствии с СП 155.13130.2014 п.13.2.9 На складах нефти и нефтепродуктов с системой автоматического пожаротушения резервуаро следует предусматривать помещения для пожарного оборудования: при общей вместимости склада до 100 тыс. м3 включ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | рпрой | 20.03.2020 6:52 | 19 / 1658 | Рустам74 | 23.04.2020 7:22 | |
| * * | Добрый день.
Школьный класс - зальное помещение? Я говорю нет, инспектор говорит да.
Согласно т. 29 123-ФЗ для зданий Ф4.1 для зальных помещений от 15 до 300 чел класс отделочного материала рагламентируется.
Подскажите пожалуйста, а учебные класс |
=> | Асашай®
Да не в первой. :)
Помните, у ВНИИПО было письмо о том, что все трубы газового пожаротушения нужно красить обязательно в красный цвет, в то вр | |
 |  |
 |
| | | Владир | 22.04.2020 16:30 | 2 / 779 | трое пожарников | 22.04.2020 18:44 | |
| * * | Добрый день.
Давно обсуждали проект нового СП10, думаю уже приняли. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть утверждённый вариант. |
=> | приказ ожидается | |
 |  |
 |
| | | Route | 08.04.2020 22:23 | 14 / 2204 | Route | 22.04.2020 15:31 | |
| * * | Приветствую! Подскажите, дом культуры - Ф2.1?
Вроде как Ф2.1 напрашивается, но с другой стороны там ведь проходят всякие секции, занятия, например, танцы, пение и т.д.?! |
=> | Театрально-зрелищные учреждения культуры - спортивно-зрелищные комплексы, кинотеатры, библиотеки, клубы, музеи, парки, цирки и другие учреждения культуры, | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 19.04.2020 11:32 | 8 / 1009 | Starik84 | 22.04.2020 10:09 | |
| * * | Добрый день, коллеги. Кто работал в программе Fenix+, поделитесь, пожалуйста, опытом. Как вы выбираете площадь очага пожара? |
=> | Максимальную площадь горения для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф1- Ф4 следует принимать равной двум площадям помещения очага - см. п. | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 21.04.2020 20:17 | 0 / 636 | | |
| * * | назрел вопрос.
Есть производственное помещение, в нем надо делать ПДВ, мы предусматриваем там порошковое автоматическое пожаротушение и "уходим" от ПДВ.
Вопрос - кто от этого "выиграет", кроме проектировщика по ОВ?
СП7
7.2 Удал |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 21.04.2020 7:07 | 6 / 700 | Асашай | 21.04.2020 16:08 | |
| * * | Здравствуйте. Пункт обогрева сварен из 2-х контейнеров и утеплен. Половина - пункт обогрева рабочих, половина - конторское помещения, между которыми тамбур с выходом наружу. В СП 4.13130 не смогла найти пункта, нормирующего, какие п/п преграды должны разд |
=> | разного | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 20.04.2020 15:13 | 1 / 739 | AWSoft | 21.04.2020 8:16 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с СП 5.13130.2009 минимальная площадь спринклерной АУП для 1 группы помещений составляет 60 м2. Защищаем объект, в котором площадь любого помещения менее 60 м2, например, все помещения площадью не более 30 м2.
Вопрос |
=> | Нужно-ли учитывать предел огнестойкости ограждающих конструкций, так например, если помещение выделено противопожарными перегородками, то ограничиться площ | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 20.04.2020 14:00 | 1 / 792 | Асашай | 20.04.2020 16:27 | |
| * * | Добрый день. Прошу Вас разъяснить требования СП 155.13130.2014 и СП 4.13130.2013 в части ширины проезда вокруг резервуарного парка на складе нефти и нефтепродуктов.
В соответствии с п. 6.16 СП 155.13130.2014 по границам резервуарного парка следует проект |
=> | нет, п. 8.6 СП 4 здесь ни при чем, ширину проезда оставляйте 3,5 м | |
 |  |
 |
| | | Route | 16.04.2020 14:34 | 6 / 1048 | Route | 18.04.2020 21:15 | |
| * * | Добрый день! Есть тут знатоки... русского языка :)
Согласно п. 5.4.5 СП 2:
В зданиях классов С0, C1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов |
=> | Спасибо за ответ. Тему можно было бы развить, но лучше не буду :), пожалуй про пустоты остановлюсь на вашем решении.
А про варианты чтения п. 5.4.5 СП 5 | |
 |  |
 |
| | | Владир | 16.04.2020 11:43 | 4 / 645 | Владир | 16.04.2020 16:07 | |
| * *
 | Согласно нового СП1 допускается ширина эвакуационных выходов в ряде случаев 0,6м. А в Методике 382 допускаемая ширина при расчётах не менее 0,7м.
Как это можно увязать?
|
=> | Спасибо, теперь понятно.
| |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 03.04.2020 21:03 | 30 / 2028 | остатки ГПН | 14.04.2020 14:12 | |
| * * | Уважаемые коллеги, официально стандарты на монтаж и ТО пока не опубликовали, но вроде как прошла рассылка по ТК274. На форуме Болида уже выложили [ссылка]
А вот и сами документы [ссылка] |
=> | Ув. adgernaut ®, не, норм всё )))
А в ГОСТ пихают - может потом чтобы легче в ППР или ФЗ протащить было. Другой вопрос, какая ответственность за это не ув | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 13.04.2020 3:54 | 9 / 1100 | Фокус | 14.04.2020 10:47 | |
| * * | Добрый день!
Берем объект на обслуживание. Юристы заказчика объясняют нам, что нет необходимости каждый месяц приезжать на объект и даже не каждый квартал. Ссылаются на постановление правительства №390 от 25.04.2012. п.63. в котором сказано т.е. ссылают |
=> | Да, и еще не забудьте провести первичное обследование системы, оставить акт первичного обследования. Даже если заказчик откажется проведите сами в одностор | |
 |  |
 |
| | | nND | 18.02.2020 14:17 | 39 / 1163 | nND | 13.04.2020 23:43 | |
| * * | Господа, есть ли внятные разъяснения ДНПР или ВНИИПО п. 48 регламента по планированию при наличии на объекте НОР. В ГПН понимают и разъясняют, что планируется по истечении срока от последней проверки исходя из категории риска установленного для данного |
=> | Получен ответ из ДНПР.
НОР себя изжил, смысла в нем никакого нет, тем более что паралельно с запросом по НОР я официально добился снижения степени риска. | |
 |  |
 |
| | | Bomb2001 | 10.04.2020 10:46 | 3 / 1124 | zuzik77 | 13.04.2020 14:11 | |
| * * | Добрый день. В котельной необходимо аварийное топливо (дизтопливо в объеме 70 м3). Хотелось бы разместить емкости в пристроенном помещении, но наткнулся на противоречие в нормах:
- в СП СП 4.13130.2013 п. 6.9.12 Допускается предусматривать установку резе |
=> | 1 декабря 2018 в 10:00
Разъясните требования СП 4.13130.2013 к проектированию помещения с расходными резервуарами, пристроенного к котельной.
https | |
 |  |