[13.04.2020 3:54:30]
 Добрый день!
Берем объект на обслуживание. Юристы заказчика объясняют нам, что нет необходимости каждый месяц приезжать на объект и даже не каждый квартал. Ссылаются на постановление правительства №390 от 25.04.2012. п.63. в котором сказано т.е. ссылаются на документацию заводов-изготовителей. Получается, что Сигнал-20, РИП,ну и практически ве приборы С2000 - периодичность 1 раз в год... Даже аккумулятор (емкость которых мы проверяем ежемесячно)1 раз в год, что там говорить. В общем нас тыкают носом в постановление, и другие доводы слушать не хотят. Мол постановление ни кто не отменял. На наш вопрос, кто будет нести ответственность если сядут аккумуляторы, ответили - завод-изготовитель, т.к. завод гарантирует его емкость. Бред да и только! Может что-то изменилось, а мы не знаем. Закиньте действующие ссылки на документацию по обслуживанию пожалуйста.


[13.04.2020 7:15:30]
 Почитайте проекты вот этих национальных стандартов http://www.0-1.ru/discuss/?id=40817
Дополню, что в проекте новых Правил противопожарного режима в РФ уже обозначен конкретный срок (п.59):
"проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проводится не реже 1 раза в квартал, проверка работоспособности систем противодымной защиты, автономных установок (устройств) пожаротушения и автоматических установок пожаротушения, а также внутреннего противопожарного водопровода – не реже 1 раза в полгода".
Проект тут: http://regulation.gov.ru/projects#np...
Эльгранд ®

[13.04.2020 7:51:28]
 Боюсь, что юристы заказчика скажут... что проект не вступил в силу. И опять будут тыкать в постановление.


[14.04.2020 0:37:11]
 ***И опять будут тыкать в постановление.
Что делать, такие у нас нормы?
***Закиньте действующие ссылки на документацию по обслуживанию пожалуйста.
Кидать нечего, нет действующих документов. Только ППР, 123-ФЗ.


[14.04.2020 0:38:17]
 Одни проекты, или отмененные. Есть еще ГОСТ но он не обязателен, так и живем.


[14.04.2020 0:39:11]
 А РД еще есть но он очень древний.


[14.04.2020 5:08:24]
 по сути заказчик прав. Если производитель написал раз в год, то ТО раз в год. Другой вопрос, раз в квартал проверку работоспособности они сами будут проводить раз в квартал, согласно тому же пп 390?


[14.04.2020 10:21:52]
 Объект объекту рознь. Например, Если на объекте более 1000 извещателей. а их их надо проверять раз в год. то работу надо вести планомерно.


[14.04.2020 10:39:27]
 Эльгранд ®[13.04.2020 3:54:30]
Собственно, а в чем проблема, да хоть раз в десять лет…. Понятное дело больше ходишь – больше платят, но Важно ни сколько раз Вы туда сходили, а как работает установка ППЗ. На сегодняшний день имеет место быть, что некоторое оборудование в системе, согласно технической документа завода изготовителя вообще не обслуживаемое, срок отработало, сними и выкинь, замени другим…
Что касается ответственности и законности:
В первую очередь отвечать будет хозяин установки ФЗ 69 ст. 37, 38, ППР 390 п. 61, 63, ГОСТ Р 54101-2010 п. 4.1.
Чтобы снять с себя лишнюю ответственность
1 – у Вас есть тех задание, в котором прописана периодичность ТО и ППР;
2 – необходимо официально (через входящие исходящие) получить графить ТО ППР утвержденный заказчиком п. 63 ППР 390 (Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей….), п. 5.1.3 ГОСТ Р 54101-2010 (Конкретный график проведения ТО системы должен быть утвержден Организацией с момента сдачи-приемки объекта в эксплуатацию. При заключении договора подряда на проведение ТО системы методом технического обслуживания специализированной организацией график должен быть приложен к договору в качестве его неотъемлемой части);
3 - необходимо официально (через входящие исходящие) получить от заказчика проектную, техническую и эксплуатационную документацию включая Регламент ТО ППР утвержденный заказчиком. ГОСТ Р 54101-2010
4 – График и Регламент ТО и ППР должен составляться в соответствии с тех документацией завода изготовителя, следовательно необходимо проверить соответствие одного к другому. Как правило в договорах на ТО есть пункт, о том, что подрядчик должен давать свои предложения … в рамках этого пункта или просто в качестве информации (если выявите несоответствие Графика и регламента с тех документацией завода изготовителя) пишите официальное письмо заказчику.
5 – И самое главное ТО и ППР и ремонты по заявкам проводите КАЧЕСТВЕННО, четко в сроки по графику и вовремя, правильно заполняйте эксплуатационные журналы и подписывайте акты выполненных работ.
И будет Вам счастье!!!


[14.04.2020 10:47:34]
 Да, и еще не забудьте провести первичное обследование системы, оставить акт первичного обследования. Даже если заказчик откажется проведите сами в одностороннем порядке, направте официально Заказчику информацию о состоянии ППЗ, чтобы потом Вам не предьявили, что Вы угробили установку ППЗ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Переодичность технического обслуживания АПС, АУПТ, СКУД и т.д.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.