Fenix+. Площадь очага пожара

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2020 11:32:09]
 Добрый день, коллеги. Кто работал в программе Fenix+, поделитесь, пожалуйста, опытом. Как вы выбираете площадь очага пожара?
Vilka

[19.04.2020 23:54:25]
 Скорость распространения на время моделирования, но не больше площади помещения.


[20.04.2020 15:04:11]
 Да все по разному считают

Кто то скорость распространения на время эвакуации из здания.
Кто то скорость распространения на время прибытия пожарных подразделений.


[20.04.2020 15:28:25]
 Логичнее, наверное, всё-таки на время эвакуации. Ну может с некоторым запасом.
Всё-таки индивидуальный риск, в первую очередь, считается.


[20.04.2020 21:16:54]
 Вот именно с выбором очага пожара и его площади - в этом ПО вообще проблем нет. Определяете сценарий - где , в каком помещении у Вас будет пожар. В нем заранее создаете "твердое тело" (например, мебель,стеллажи в складе и т.д. и т.д) , задаете все размеры .Это и будет реальной площадью пожара. Можете "открыть в свойствах очага пожара -распространение на боковые поверхности"


[20.04.2020 21:16:57]
 Вот именно с выбором очага пожара и его площади - в этом ПО вообще проблем нет. Определяете сценарий - где , в каком помещении у Вас будет пожар. В нем заранее создаете "твердое тело" (например, мебель,стеллажи в складе и т.д. и т.д) , задаете все размеры .Это и будет реальной площадью пожара. Можете "открыть в свойствах очага пожара -распространение на боковые поверхности"


[20.04.2020 21:18:35]
 Максимальную площадь горения для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф1- Ф4 следует принимать равной двум площадям помещения очага - см. п. 2.1.2 Пособия ВНИИПО, 2014 г. о применении Методики.


[22.04.2020 10:00:58]
 2 V o p r o s ® [20.04.2020 21:18:35] Ключевое слово - "максимальную"!


[22.04.2020 10:09:25]
 Максимальную площадь горения для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф1- Ф4 следует принимать равной двум площадям помещения очага - см. п. 2.1.2 Пособия ВНИИПО, 2014 г. о применении Методики.

Если ставить площадь очага равную двум площадям помещения, то кого мы будем эвакуировать? Если, в теории, площадь пожара является таковой уже, то зачем АПС в здании?!, формирующая работу СОУЭ... а еще прибавим к этому время начала эвакуации.... человек просто не успеет выбежать из этого помещения, "объятого" пламенем и другими ОФП
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Fenix+. Площадь очага пожара      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.