| | | Виталий441 | 14.02.2020 2:02 | 6 / 971 | Виталий441 | 16.02.2020 12:53 | |
| * * | Доброго времени суток.
Имеется система централизованного газотушения, используются модули МГПС 60 с электромагнитным пуском от компании сталт.
Из характиристик по электропуску есть только:
• напряжение постоянного тока 24±3В;
• сила тока не более 1,5 |
=> | Производитель прислал данные по эвивалентному сопротивления, оно равно 26 ом, в саппорте болида сказали, что при таком сопротивления подключать без резисто | |
 |  |
 |
| | | madbess | 13.02.2020 14:59 | 50 / 1333 | ALEX_SE | 16.02.2020 2:54 | |
| * * | Здравствуйте ув. форумчане. Начну с того, работаю на крупном предприятии, где мы сами устанавливаем и обслуживаем ОПС. Сейчас мы постепенно переводим свои объекты на Орион (на диспетчерский пульт). Из-за большого количества разделов их приходится объединя |
=> | Georg ®
зачем дублировать - просто внести новую.
madbess ®
"вы не представляете работу предприятий и как все устроено"
- представляем. Я на | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 11.02.2020 11:32 | 5 / 1760 | KOKOS_KOKOS | 14.02.2020 15:28 | |
| * * | Все чаще стали на глаза попадаться закупки на Стрелец-Про исп. ПМ. При этом купить его нельзя - на официальном сайте никакой информации нет, отдел продаж аргуса называет какие-то нереальные сроки - от двух месяцев.
Это "исп. ПМ" - что-то принц |
=> | а сроки монтажа месяц максимум. Да и никогда вы всю номенклатуру всех приборов на складе не удержите. По поводу Болида проблемы только в конце года и то не | |
 |  |
 |
| | | feelasof22 | 11.02.2020 12:52 | 16 / 969 | adgernaut | 12.02.2020 23:48 | |
| * * | Имеется несколько производственных корпусов объединенных соединительным коридором. В каждом корпусе стоит свой пульт С2000-М, все корпуса выведены в "Орион-ПРО". В разных концах соединительного коридора на расстоянии 100+ метров установлены две |
=> | >>Ну так покажите авторитетный источник на английском языке на эту тему.<<
Про огурцы? К сожалению, ничем не помогу. Совершенно не наблюдаю | |
 |  |
 |
| | | RedWave | 11.02.2020 21:17 | 7 / 880 | Sege | 12.02.2020 17:39 | |
| * * | Добрый день. Размышляю над попытками соответствия проектного решения Приложению О, возникла мысль, решить которую самостоятельно я не могу.
При выходе из строя одного извещателя в условном детском саду, что подразумевается под остановкой технологического |
=> | >> Так что забудьте про это приложение в применении к гос объектам. <<
Я даже знаю много коммерческих объектов разной степени экономности/жа | |
 |  |
 |
| | | Елена_проектировщик | 04.12.2007 9:34 | 24 / 3095 | zsa | 12.02.2020 9:19 | |
| * *
 | Добрый день!
Было ли у вас такое, что вы сделали РП, рассчитали длину кабеля (сделали запас), выдали задание монтажникам. Через некоторое время оказывается, что им не хватает того количества кабеля. Как правильно рассчитывать длину кабеля? Поделитесь |
=> | -Буржуйские проектировщики, чтобы этого избежать, разрабатывают журнал резки кабеля, в котором все отрезки кабеля раскладывают по бухтам. А у нас всё пущен | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 10.02.2020 11:15 | 37 / 1221 | TOVSLA | 11.02.2020 13:16 | |
| * *
 | Добрый день, коллеги!
Дано: система АППЗ с управлением клапанами на "С2000-СП4/220&
quot;.
В связи с большим количеством клапанов, планируется группировать "С2000-СП4/220" по 8-12 штук и ставить внутри электромонтажных шкафов. |
=> | Еще раз: какие конкретно пункты ТР ТС или ТР ЕАЭС мне запрещают разместить в "низковольтном шкафу" например ПКП или УДП? либо предписывают сертиф | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 18.12.2019 11:53 | 90 / 6126 | лысый | 11.02.2020 10:43 | |
| * *
 | Вопрос к проектировщикам, какую гофру вы закладываете в своих проектах? Например, согласно СП5, все провода, прокладываемые за фальшпотолком, должны быть НГ. В противном случае необходимо делать тушение. Допустим, заказчик хочет, чтобы у него провода за |
=> | Можно, но при определённых условиях:
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок расс | |
 |  |
 |
| | | статист | 01.02.2018 9:56 | 32 / 1435 | puzzle | 10.02.2020 11:19 | |
| * * | Всем доброго утра!
У меня большое хозяйство на обслуживании. Чего тут только нет, в том числе и допотопных древностей типа ДИП-038 и ППК-2. Денег на полную унификацию не будет никогда и меняем оооочень потихоньку. Сейчас поставили задачу полный перечень |
=> | К сожалению есть паспорта только на более позднюю 200+ серию:
I56-1627-100 ESMI2251EM ИП212-96
I56-1300-103_R2251EM ИП212-86
Можете попробовать в ESMI | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 09.02.2020 9:31 | 5 / 1546 | абырвалГ | 09.02.2020 15:17 | |
| * * | В проекте как обычно, по привычке (и то, что всегда есть в наличие) закладывают ИИ212-141, но мне кажется,что лучше будет ИП212-31, та как заложено болидовское оборудование, но при этом также смущает фраза "пороговый пожарный извещатель".
Ип- |
=> | Если заложено болидовское оборудование, то лучше всего использовать извещатели, которые рекомендует Болид, т.е. ДИП-31 (ИП 212-31):
"Два светодиодных | |
 |  |
 |
| | | Sikhartha | 06.05.2016 16:25 | 10 / 1002 | ALEX_SE | 08.02.2020 13:02 | |
| * *
 | Доброго времени суток, бояре!
Имею 2 вопроса.
1. Заказчик на стадии "П" требует запроектировать систему, опираясь на "Болид", но при этом требует же, чтобы НИГДЕ не стояло не только имени производителя, но и марок извещателей (типа сплошные ППКП |
=> | видимо очередной антимонопольный маразм и защита бизнеса? | |
 |  |
 |
| | | DmitriyS | 07.02.2020 7:38 | 8 / 1224 | Владимир227 | 07.02.2020 16:36 | |
| * * | Добрый день! Уважаемые коллеги, поделитесь опытом по прохождению экспертизы по сметным расценкам на ОКЛ. Из ФЕР и ТЕР удаляли материалы и вносили их отдельно в смету, не помогло. Государственная экспертиза Алтайского края утверждает, что мы не обоснованно |
=> | >>>>>некоторые монтажные организации, как обычно, заменят на другой кабель, который дешевле, но не хуже.>>>>
И правильно сдел | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 05.02.2020 5:03 | 46 / 8179 | Владимир 227 | 07.02.2020 16:22 | |
| * * | Всем добрый день! Вопрос такой. Проектируем объект, Речевое оповещение 100в. Специалисты монтажной организации. которые будут производить монтаж, буквально требуют убрать из проекта речевое оповещение 100в. в связи с невозможностью прокладки кабеля пожарн |
=> | На пустом месте делаете проблему.
Зачем выдумывать себе трудности а затем мужественно их преодолевать?
Прописан норматив до 110в, значит всё (относящее | |
 |  |
 |
| | | Нина | 06.02.2020 16:51 | 30 / 1077 | Нина | 07.02.2020 9:29 | |
| * * | Коллеги, возможно кто-то пишет замечания по данному СП.
Не смущает ли вас данный пункт:
6.10.5 Насосные агрегаты с электродвигателем должны быть заземлены, а также иметь защиту от токов перегрузки и повышения температуры. Защита от токов перегрузки и по |
=> | [QUOTE Рустам74 07.02.2020 8:47:41]У них "ручной" - антоним к "ножному".[/QUOTE]
наверное.
Для меня ручной (в отличии от местного и д | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 31.01.2020 14:08 | 63 / 1203 | puzzle | 06.02.2020 23:42 | |
| * * | [quote]Перевожу на русский ответ одного человека, который «грудью лег на амбразуру и тормозил прогресс» (легко пинать упавшего льва, да?):
Для случаев, НЕ требующих установки извещателей в КАЖДЫЙ отсек:
1) балка от 0,08 до 0,4;
2) балка более 0,4, отсе |
=> | Расстояния вдоль балок не увеличивается, будут определяться исходя из радиусов наверное. | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 31.01.2020 16:52 | 79 / 2118 | Все ники заняты | 06.02.2020 10:49 | |
| * * | Предлагаю еще раз обсудить новинки наших производителей. В прошлый раз в ветке про смерть С2000-АСПТ я давал ссылку на статью Болида в АБ. Повторим:
[ссылка]
А вот Рубеж на англоязычном сайте выложил ТХ новой ли |
=> | Из описания прибора:
[quote]Наличие гальванически развязанных между собой групп проводных соединений – источника питания, интерфейса RS485 и ДПЛС[/quote] | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 05.02.2020 22:23 | 2 / 636 | Alendi | 06.02.2020 10:15 | |
| * * | Здравствуйте. Закладываем провод на АПС и СОУЭ в университет. Столкнулись с такой делимой. В ГОСТ Р 53315-2009 Таблица 2 для LTx сказано "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учрежден |
=> | Спасибо. Что то меня клинонуло. | |
 |  |
 |
| | | avs | 31.01.2020 10:04 | 68 / 2174 | Georg | 05.02.2020 23:06 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что вводится в 2020 вместо ГОСТ Р 53325-2012? Чему теперь должны будут соответствовать ППКП...? |
=> | Дальнейшее чтение БСЭ дало информацию о оборудовании, которое сочетает свойства средств элекросвязи и силового оборудования - это контрольные кабели. | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 28.01.2020 8:53 | 7 / 1438 | статист | 04.02.2020 10:36 | |
| * * | Ситуация следующая. В период, когда мошкара очень активная, а погода хорошая часто открывают окна.
В дымовые извещатели залезает мошкара и происходит срабатывание.
Мазали ванилью корпус извещателя, помогает на месяц максимум.
Меняли на другого производ |
=> | Смотря какие насекомые. Попробуйте так:
[ссылка]
За успех именно против | |
 |  |
 |
| | | Tmak | 30.01.2020 20:50 | 20 / 2010 | Рустам74 | 03.02.2020 10:48 | |
| * * | Привет форумчане! Имеем многоэтажный жилой дом до 10 этажей с 3 типом СОУЭ (требование заказчика). Есть квартиры маленькие, а есть по 500м2, двух, трех и даже четырех этажные, дом старой постройки (архитектурное наследие так сказать). По СП3.13130.2009 им |
=> | Tmak®
Да, только если здание выше 28 метров. Но у Вас я так понимаю "Сталинские высотки" и 10 этажей по 3,5-4 метра …
| |
 |  |
 |
| | | NFS101 | 30.01.2020 23:21 | 4 / 1006 | Рустам74 | 31.01.2020 14:31 | |
| * * | ВЭРС-ПК 8М? (Маркировки версии не нашел)
Выгорели дороги, предположительно от контакта +ЗВ- и резистор возле дросселя?
Подвздут электролит 3300мф 50в. При включении после активации зон мигают все зоны.
Фото:
[ссылка]
[ссылка] |
=> | Может быть электролит от старости высох, и потянул за собой другие элементы …
Высыхание электролитов от старости - очень частое явление. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 17.01.2020 17:58 | 110 / 2321 | Drakon | 31.01.2020 11:51 | |
| * *
 | Читаю СП5 и не могу до конца понять:
13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), |
=> | "Когда мы говорим о балках, выступающих от потолка на 0.4 м и более и расстоянием между балками менее 0.75 м да и просто о балках на потолке," (с | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 28.01.2020 20:29 | 115 / 2815 | Drakon | 31.01.2020 10:37 | |
| * *
 | Заглянул по случаю на сайт "алгоритма безопасности", а там в свежем номере первое более-менее внятное описание Сириуса от Болида.
[ссылка]
Как можно наблюдать, что С2000-АСПТ места не нашлось. |
=> | "вас не смущает, что сам фундамент, как явление, кем-то и ради чего-то придуман? и для разных сфер деятельности придуманы разные "фундаменты" | |
 |  |
 |
| | | deniska26rus | 30.01.2020 12:46 | 12 / 1214 | Рустам74 | 31.01.2020 8:24 | |
| * * | Доброго времени суток. На объекте установлена газовое пожаротушение. Более чем за 10 лет, один из баллонов "стравил". На самом баллоне установлен манометр и электромагнитный клапан, никаких вентилей нет. Демонтажем таких вещей никогда не занимал |
=> | Баллон с клапаном - вместе составляют модуль пожаротушения. Его весь целиком отсоединяете и весь целиком заменяете. | |
 |  |
 |
| | | nikif | 25.01.2020 18:02 | 14 / 1117 | nikif | 26.01.2020 20:22 | |
| * * | ПОдскажите пожалуйста, как бы вы поступили.
Есть цех в маленьком кафе. 3х3м.
В нем стоит печь электрическая, над печью вытяжной зонт, в цеху только РАЗОГРЕВАЮТ пиццу и продают на вынос.
С одной стороны надо поставить тепловые ПИ. Дифференциальные |
=> | да, наверное применю
извещатель ИП 101-04-В (RTL–В) ... 69 – 85град | |
 |  |
 |
| | | Malik | 18.01.2020 12:56 | 13 / 1107 | Malik | 25.01.2020 15:00 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане. Проектирую АУПТ в театре. Читаю пункт Л.10 СП118.13330.2012: "Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и...". Неясно, на каком уровне размещаются спринклеры. Варианты:1. под покрытием сцены, над кол |
=> | Спасибо, я так и сделал, под покрытием сцены. Могли бы в нормах конкретнее написать | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 23.01.2020 13:36 | 13 / 1796 | Юлия_911 | 24.01.2020 10:38 | |
| * * | 13.14.9 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы ВЫСОТА от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала ТРЕБОВАНИЯМ ЭРГОНОМИКИ.
- есть С2000-АСПТ (версия г |
=> | Viss ®
>> Таким образом ключевым фактором становится полное отсутствие требований к устройствам с органами управления вне пожарного поста. << | |
 |  |
 |
| | | 1978sibirsk | 09.02.2017 17:09 | 47 / 7095 | Xen On | 23.01.2020 16:43 | |
| * *
 | Дымовые извещатели установлены непосредствено на армстронге. Вопрос как правильно закрепить извещатель на подвесном потолке. |
=> | если уж так хочется прямо в плитку врезать, просто проволокой к перекрытию прикрепите | |
 |  |
 |
| | | feelasof22 | 22.01.2020 10:19 | 2 / 1048 | mavas01 | 22.01.2020 16:27 | |
| * * | Имеются производственные корпуса свинарника. Проектная организация заложила ОКЛ на базе ПВХ гофры от Пожтехкабеля. Заказчик примененение данной гофры не согласовывает в связи с тем, что на предыдущих объектах от воздействия аммиачной среды через определён |
=> | Посмотрите "гофру" из нержавейки в КЛ ГПБ ( тип ТГн).
Данный вариант разрабатывался для "нефтянки", но может быть и Вам подойдет. | |
 |  |
 |
| | | Prakt!k | 21.01.2020 11:42 | 16 / 761 | Prakt!k | 22.01.2020 10:11 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Вопрос: кто от каких цифр отталкивается при определении нормы трудозатрат/заработной платы при проектировании систем безопасности?
Сметные сборники я знаю, хотелось-бы послушать мнение практиков.
Просьба указывать регион. |
=> | ***вместо 60тыс получил кп на 250) из-за площади.
У меня тоже был такой случай с одним бюджетным объектом.
Экспертизе не понравилась, что нет отдельной | |
 |  |